一、总体概述 1、施工组织总体设想
(1)消防系统做为一个安全工程,是一套必须配备却不经常使用的必要装置,这就决定了它必须具备长期、稳定、可靠、准确、灵敏等诸多特性。因此,施工方案的编制应精心组织、合理安排、科学施工、保证质量、主动协调、确保工期及验收。
(2)为加强全面管理,公司组建项目管理部,项目管理部负责组织合同的实施和落实,在现场进行综合管理和统一指挥。各班组组织好劳动力,提高劳动生产效率。施工高峰期各班组应设置专职的安全检查人员、质量检查人员及成品设备保卫人员、消防人员等,组织做好现场的各项管理工作。 2、方案针对性及施工进度计划 (1)方案针对性
本施工组织设计,作为本消防工程施工的指导性技术文件,项目经理部全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据工程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本设计的补充,并及时呈报建设单位和监理单位审核后实施 (2)施工进度计划
总工期要求:按甲方要求本工程施工工期为20个日历天 进场时间:合同签定, 2个工作日内进场。 3、编制依据
(1)钢结构防火涂料通用技术条件
(2)钢结构防火涂料应用技术规范 (3)钢结构工程施工质量验收规范 (4)建筑设计防火规范
(5)工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 (6)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 二、施工组织管理: 施工组织机构:
本工程实行项目法施工。由项目经理部按照公司质量保证体系和生产管理体系地有关要求,统一进行整个工程地安全管理、质量管理、工程进度、成本控制等全部工程管理阶段。统一协调、安排开工时间及次序、对整个工程地全过程管理负责全部责任。
三、施工准备:
1)仔细审阅图纸、理清思路、了解设计意图。
2)施工人员到现场考察,熟悉现场,做到图纸实物的对应,规划施工现场。
3)组织编制详细的、分部工程的技术安全交底,并对参加施工人员进行讲解交底。
4)编写需用物资材料底采购计划,做好物资材料的现场准备。 5)做好施工机械、设备、器具的进场准备。
四、施工方案
1、室外消火栓施工方案 (1)检查管道、阀门、消火栓:
安装前对管网、阀门、消火栓进行外观检查,以确定是否可用。 (2)管网安装:
1)施工前应清除管子内外的脏物异物、校直管子等。 2)埋地管道安装前必须进行防腐处理。
3)管道采用热镀锌钢管,DN≤100mm的采用丝扣连接,连接后
外露丝扣应刷红丹两道,外刷银粉漆两道,外露麻丝应清理干净,管道连接不得有缩口现象。 管道直径大于100mm的采用卡箍。
焊工应持有焊工证,焊接完毕应清除管道上溶渣及其它焊接残留杂质,并对焊缝进行外观检查,不允许焊接表面有列缝、气孔、夹渣、溶合性飞溅、咬边、接头错位等,焊缝应进行防腐处理。 4)管道在安装中断时应用塞子或管堵将敞口封闭,继续施工时再
打开,防止异物进入管道。
5)埋地部分管道刷冷底子油二道,热沥青两道。
(3)室外消火栓安装按国标和省标 (4)水泵接合器安装
1)水泵接合器的组装应按接口,本体及联接管,止回阀,安全阀,放入
管控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应保证消防水能从水泵接合器口进入系统.地下连接管道应防腐。 2)水泵接合器,应有与室外消火栓相区别的标志。 (5)系统试压:
1)系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证工程质量。
2)试压用压力表必须已经校验,精度不低于1.5级,表的刻度值为最大被测压力的1.5倍,压力表不少于2只。
3)试压前,应对不能参加试压的设备加以隔离,系统试压过程中如遇泄漏,不得带压修理,而应放空管网,消除缺陷,重新再试。 4)系统试验完毕后,应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道,并与记录核对无误。
5)水压强度试度试验压力在压力小于或等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍并不应低于1.2MPa。当工作压力大于1.0MPa时应为工作压力加0.4Mpa,