好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某零售市场消防工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南京金箔集团有限公司

金宝农副产品零售市场消防工程

施工组织设计

南京G科消防机电工程公司

2006年3月7日

一、总体概述 1、施工组织总体设想

(1)消防系统做为一个安全工程,是一套必须配备却不经常使用的必要装置,这就决定了它必须具备长期、稳定、可靠、准确、灵敏等诸多特性。因此,施工方案的编制应精心组织、合理安排、科学施工、保证质量、主动协调、确保工期及验收。

(2)为加强全面管理,公司组建项目管理部,项目管理部负责组织合同的实施和落实,在现场进行综合管理和统一指挥。各班组组织好劳动力,提高劳动生产效率。施工高峰期各班组应设置专职的安全检查人员、质量检查人员及成品设备保卫人员、消防人员等,组织做好现场的各项管理工作。 2、方案针对性及施工进度计划 (1)方案针对性

本施工组织设计,作为本消防工程施工的指导性技术文件,项目经理部全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据工程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本设计的补充,并及时呈报建设单位和监理单位审核后实施 (2)施工进度计划

总工期要求:按甲方要求本工程施工工期为20个日历天 进场时间:合同签定, 2个工作日内进场。 3、编制依据

(1)钢结构防火涂料通用技术条件

(2)钢结构防火涂料应用技术规范 (3)钢结构工程施工质量验收规范 (4)建筑设计防火规范

(5)工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 (6)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 二、施工组织管理: 施工组织机构:

本工程实行项目法施工。由项目经理部按照公司质量保证体系和生产管理体系地有关要求,统一进行整个工程地安全管理、质量管理、工程进度、成本控制等全部工程管理阶段。统一协调、安排开工时间及次序、对整个工程地全过程管理负责全部责任。

三、施工准备:

1)仔细审阅图纸、理清思路、了解设计意图。

2)施工人员到现场考察,熟悉现场,做到图纸实物的对应,规划施工现场。

3)组织编制详细的、分部工程的技术安全交底,并对参加施工人员进行讲解交底。

4)编写需用物资材料底采购计划,做好物资材料的现场准备。 5)做好施工机械、设备、器具的进场准备。

四、施工方案

1、室外消火栓施工方案 (1)检查管道、阀门、消火栓:

安装前对管网、阀门、消火栓进行外观检查,以确定是否可用。 (2)管网安装:

1)施工前应清除管子内外的脏物异物、校直管子等。 2)埋地管道安装前必须进行防腐处理。

3)管道采用热镀锌钢管,DN≤100mm的采用丝扣连接,连接后

外露丝扣应刷红丹两道,外刷银粉漆两道,外露麻丝应清理干净,管道连接不得有缩口现象。 管道直径大于100mm的采用卡箍。

焊工应持有焊工证,焊接完毕应清除管道上溶渣及其它焊接残留杂质,并对焊缝进行外观检查,不允许焊接表面有列缝、气孔、夹渣、溶合性飞溅、咬边、接头错位等,焊缝应进行防腐处理。 4)管道在安装中断时应用塞子或管堵将敞口封闭,继续施工时再

打开,防止异物进入管道。

5)埋地部分管道刷冷底子油二道,热沥青两道。

(3)室外消火栓安装按国标和省标 (4)水泵接合器安装

1)水泵接合器的组装应按接口,本体及联接管,止回阀,安全阀,放入

管控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应保证消防水能从水泵接合器口进入系统.地下连接管道应防腐。 2)水泵接合器,应有与室外消火栓相区别的标志。 (5)系统试压:

1)系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证工程质量。

2)试压用压力表必须已经校验,精度不低于1.5级,表的刻度值为最大被测压力的1.5倍,压力表不少于2只。

3)试压前,应对不能参加试压的设备加以隔离,系统试压过程中如遇泄漏,不得带压修理,而应放空管网,消除缺陷,重新再试。 4)系统试验完毕后,应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道,并与记录核对无误。

5)水压强度试度试验压力在压力小于或等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍并不应低于1.2MPa。当工作压力大于1.0MPa时应为工作压力加0.4Mpa,

某零售市场消防工程施工组织设计

南京金箔集团有限公司金宝农副产品零售市场消防工程施工组织设计南京G科消防机电工程公司2006年3月7日一、总体概述1、施工组织总体设想(1)消防系统做为一个安
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1xr7z63cwm0fvqu4yw276b8ve00zl600v4p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享