格应比所穿管道规格大两号)。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm,底部应及饰面相平;套管及管道之间用非燃性保温材料填实;穿过卫生间地面的套管应高出地面50 mm,底面及楼板底面平齐。见下图:
墙体及饰
套管 套管 管管道 管50地面 密封填料 普通套管预留预埋做法图
三、电气工程施工方案 (一)电气管路安装
电气配管主要采用暗埋焊接钢管,预埋电气线盒采用86型及100型钢质接线盒。
(二)焊接钢管暗埋敷设 1、材料要求:
1)焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和凹扁现象。
2)管箍丝扣要求是通丝,丝扣清晰,无乱扣现象。锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰。
3)钢质接线盒,盒壁厚度应不小于1.0mm,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔齐全。
4)对埋入结构内暗装系统须使用深型盒,而对明装系统则须采用浅型
盒。
5) 焊接钢管内壁先除绣,然后用防锈漆作内防腐。 6) 焊接钢管连接采用加套管焊接方式,套管大过管一号。 7) 焊接钢管加套管连接处及过线盒处用Φ8钢筋焊接相邻管道作跨接线,焊接长度为100mm长。
Φ8钢筋 焊接钢管
套管
Φ8钢筋
焊接钢管 过线盒
钢管跨接示意图 2、预埋控制要点
1)预埋高度在土建建筑标高基础上根据电气要求的标高增加5mm,这样可以保证安装面板后距地面的标高能满足设计和规范要求。
2)预埋深度询问土建剪力墙距合模模板尺寸,要求盒子出剪力墙3mm,这样关模时盒子紧贴模板,保证了盒子及墙面水平。
3)预埋位置既要依据图纸,又要符合现场实际,强、弱电接线盒间距要保持在50cm。
4)剪力墙内线盒用直径6mm2圆钢采用“井”字在盒子后面点焊,且点焊固定在墙筋上,这样保证了盒子固定牢固可靠;剪力墙内盒子加锯末
填塞满后加铁盖板保护,防止线盒受损,影响工程质量。
接线盒固定图
5)成排设备管路,一定要先放线再配管,保证管路成排敷设整齐美观。 6)配管穿过变形缝,两侧连接好补偿跨接地线。
7)钢管出地面,未进箱盒之前,管口应做保护,以保证管路不被堵塞。 8)埋地的电气管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑基础时,应加保护管。穿越外墙的钢管必须焊接止水环,埋入土层的钢管用沥清油着防腐处理。电缆进户穿墙套管预留在结构外墙上的套管做法,详见图3-10
止水环6喇叭口钢板后期焊接套管
图3-10
3、作业条件
1)现浇混凝土板内配管,配合模板安装,先按图纸定位,固定钢质接线盒,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑之前根据施工图尺寸位置配合土建施工;
2)随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配
管。
4、焊接钢管暗配钢管敷设 1)工艺流程
5预制加工
1) 煨管:采用手扳煨管器和液压煨管器煨管。使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛;使用液压煨管器时,模具要配套。管子煨弯,凹扁度应不大于管外径的1/10,弯度不小于90度,弯曲半径应不小于管外径的10倍。
2)管道切断:先将需要切断的管子长度量准确再进行切断,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑除净。
6、暗配管路的敷设:
1)根据设计图纸,加工好各种管弯。管煨弯采用冷煨,管子切割采用钢锯或砂轮据进行切割,管口刮光滑,无毛刺,管内铁屑除净。
2)暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无弯时20m,有 一个弯时14m,有两个弯时8m,有三个弯时5m,不允许有四个弯。
3)配管要固定牢固,混凝土中每隔1米用铅丝及钢筋绑扎,接线盒旁15cm以内必须用铅丝及钢筋绑扎,减少浇捣混凝土时的冲击。禁止在管子及管子、管子及钢筋间用电焊固定。
4)埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,对于及消防有关的管路,其至少应有30mm保护层。管及管间应至少有25mm间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入,造成空裂。
8、预留、预埋的要求:
1)配合施工中,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程做好
预埋或预留孔洞,桥架的通过处,电箱的位置处,都应及土建配合预留好,根据设计图要求和现场实际情况,确定盒、箱轴线位置,以结构弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际的尺寸位置;了解各部位构造,留出余量,使箱、盒的外盖、底边和最终地面距离符合规范要求,使成排的箱盒成一条直线,同时力求保证便于操作和检修。
2)对管径在25mm及以下的钢管可在现场使用手动弯管器现场弯制,可用脚踩住钢管的一端然后扳动弯管器,逐步弯出所需要的弯度。对管径在32mm至80mm的钢管一般使用液压弯管器,注意选取及钢管规格相对应的弯管模具,模具放好后,压动拉杆或开动电动弯管器的液压泵,注意观察钢管的弯曲情况,达到所需要的弯曲后,及时停止液压动作。对管径在80mm以上的钢管,如需弯管,可采用通常的热煨法。
3)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm,对于及消防有关的管路,离表面的净距不应小于30mm保护层
4)在模板上开孔配管时,应用开孔器钻孔,孔径以刚能过管为宜。 5)箱盒的定位方法及防止堵塞的保护措施:
(1)测定箱盒的位置:根据设计图要求确定箱盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准挂线找平(也可用塑料管灌水的方法找平),线坠找正,标出箱盒的实际尺寸位置。
(2)盒子的保护:为了防止接线盒和管内被水泥堵塞的现象,在管口上一定要盖管堵;接线盒内用塑料布包好锯末堵实,以防止进水泥的现象;在现浇混泥土板上的接线盒要用铁定固定在模板上;在现浇混泥土墙上的接线盒要用钢筋做支撑固定牢固;
6)消防探测器盒口的安装位置应注意:
(1)在宽度小于3m的走道顶棚上的探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m,探测器