NICE 3000控制系统常见问题解决指南
(201306-19 04:24:36)
转载
▼
标签:nice3000 经验 总结 排除方法 电梯控制系统 it
分类:电梯维修
服务人员总结了一些现场问题的解决方案。 l FE组电梯功能设置参数
1. FE-00:集选方式。 0:全集选 1:下集选 2:上集选
2. FE-01到FE-31:此组功能码设定相应楼层显示的内容。其值由4位组成,其中高两位代表楼层的十位显示代码,低两位代表个位显示代码。楼层显示可以任意组合。具体设置参见调试手册。
FE-31除可设定第31层厅外显示的内容外,还可表示贯通门复选外召的功能。当FE-31设定的值大于等于10时表示楼层31对应的显示内容。如果电梯最大楼层小于29层(F6-00<29),当FE-31设定的值小于10时,表示此时第1层为双门双厅外显示的情况,将后门外召板的拨码开关地址设为31,控制系统将可以识别贯通门的前门和后门,此时FE-31 设定的参数内容表示外召板拨码为31对应的楼层。
例如:电梯最大楼层为10层,最小楼层为1;楼层2为双开门并且有两个厅外召唤显示板及按钮。此时应将FE-31设定为2,这样拨码地址为31和2的两个显示板都可以作为2楼的厅外召唤显示板,在这种情况下,拨码为31的厅外召唤显示板放在2层使用即可实现同层双外召唤显示板功能。
3. FE-32:厂方功能选择1。
该功能码设定电梯厂需要的功能。每一个功能是否允许由一位二进制位控制,” 1”表示该功能允许,”0”表示该功能禁止。如有一台电梯需要司机功能、消防返基站功能、再平层功能、提前开门功能和应急自救功能有效,其它功能无效,则相应功能的二进制设置如下表:
二进制位
功能
二进制设置
二进制位
功能
二进制设置
Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7
司机功能 消防返基站功能 再平层功能 提前开门功能 外招粘连去除 夜间保安层功能 下集选高峰服务 并联高峰服务
1 1 0 0 0 0 0 0
Bit8 Bit9 Bit10 Bit11 Bit12 Bit13 Bit14 Bit15
分时服务层功能 独立运行 检修自动关门 内招召唤误删除 外招召唤误删除 应急自救功能选择 保留
门锁短接检测功能
0 0 1 1 0 0 0 0
上表的二进制数表示为:0000110000000011,转换为十进制数为35843,则FE-32应设为3075。 如果需要开通其他功能请在相应的“位”设为1有效,再转为十进制填入FE-32功能码内,但有些功能开通与其它设置配合使用。比如bit8分时服务功能需要与F6-18~F6-25的时间设置和服务楼层配合使用。 具体的功能描述请详见以下说明。
4. FE-33:厂方功能选择2。功能码设置与厂方功能选择1方法相同。
二进制位 BIT0 保留
BIT1 开门到位保持开门
功能
二进制设置 二进制位
1 1 0
BIT2 运行中不输出关门
BIT10
AD采样
BIT3 检修关门检测关门到位
0 0
BIT4 触点粘连自动复位
BIT12
选择
BIT5 强迫减速开关粘连检测
同步机封星接触器停机
BIT6
输出
BIT7 保留
0 0 0
BIT14
不显示方向
BIT15 贯通门独立控制
1
BIT13 高速电梯保护功能选择
停车后无召唤情况下,电梯
0 0
BIT11 轿厢熄灯后不输出关门指令
非服务层反平层不停车功能
0 1
BIT8 BIT9
功能
封星接触器常闭输出 反平层立即停车
称重模拟量输入采用10位
1 二进制设置
0 0
公司出厂设定为32 。其它一些功能可以选择使用。具体的功能描述请详见下列说明: 司机功能:如果不选择该功能,电梯不具备司机功能;
消防返基站功能:选择该功能,用户可以通过楼层显示板或者主控制板端子(消防信号)进入消防返基站功能,在这种情况下电梯如果正在运行,将就近层停车,不开门,然后直接驶到基站,到基站后保持开门。如果此后有消防员信号输入,电梯将进入消防员运行状态。 再平层功能:楼层高的电梯或者重载荷的电梯,当轿厢开门时负载变化较大的情况下,会使电梯轿厢高于(或者低于)地坎。如果选择本功能,电梯会在开门的情况下以很低的速度再平层运行。本功能需要外围封门接触器配合,并且一定要使用3个平层感应器(上、下平层,门区);
提前开门功能:电梯自动(正常)运行的情况下,停车过程中速度小于0.1m/s,并且在门区信号有效的情况下,需要通过封门接触器短接门锁信号,然后提前开门,从而使电梯效率达到最高;
外召粘连去除:一般情况下,如果外召按钮粘连,会造成电梯一直进行本层重开门,使电梯无法正常工作。使用本功能后,NICE3000自动识别外召按钮信息,如果发现异常,将这个按钮自动去除,不影响电梯的使用;
夜间保安层功能、下集选高峰服务、高峰服务、分时服务层功能:见F6组参数说明;并且与F6组相应的参数设置配合使用。
独立运行:非并联(群控)通过轿厢内的独立运行开关进入独立运行状态,此时电梯不响应厅外召唤,门操作与司机状态时一样,即不自动关门、关门没完成自动开门。如果是在并联(群控)情况下,系统自动脱离并联(群控);
直驶运行:在司机状态下,关门到位之前,长按该按钮直到电梯运行结束,系统不响应当前楼层与目的楼层之间的外招。
检修自动关门:在机房进行检修操作的时候,如果轿厢门没有关闭,造成电梯门锁不通,无法运行。如果选择本功能,在检修情况下,按上、下行按钮,电梯将自动关门,如果不按上、下行按钮,不输出关门信号。
内召召唤误删除:如果准备删除已经登记的内召指令,连续按两次这个召唤按钮(间隔0.5s左右),系统会取消这个召唤。但是如果电梯已经锁定这个内召召唤,则无法删除这个召唤。 外召召唤误删除:如果准备删除已经登记的外召指令,连续按两次这个召唤按钮(间隔0.5s
左右),系统会取消这个召唤。
应急自溜车功能:在永磁同步电动机的应用情况下,停电时可以依靠封星接触器实现自溜车运行,当溜车到平层位置后开门。选择本功能,可以在非常经济的情况下实现应急救援工作。 应急自救超时保护:应急救援时,如果轿厢处于平衡负载或者是救援驱动电源容量不足,将造成应急救援时间很长,可能发生危险,本功能可以在自溜车救援超过100秒,救援驱动超过50秒后停止救援。
门锁短接检测功能:电梯自动(正常)运行的情况下,如果开门到位后检测出门锁短接情况,系统进行E53报警提示。
开门到位保持开门:选择本功能,电梯在开门到位后仍然输出开门信号; 运行中不输出关门:选择本功能,电梯在运行过程中不输出关门信号;
检修关门检测关门到位:选择本功能,系统在检修自动关门功能中判断关门到位信号,否则只以门锁信号来判断电梯关门到位情况;
触点粘连自动复位:检测抱闸、运行接触器的反馈触点,发现触点异常则E36、E37故障提示,并且不能自动复位,本功能将在出现这两个故障的情况下,如果故障现象消失则自动复位,最多三次。
强迫减速开关粘连检测:本功能在电梯运行过程中时刻监督强迫减速开关,如果发现粘连则立即强迫减速。
同步机封星接触器停机输出:同步机封星接触器可以保证电梯即使在报闸失灵的情况下不出现高速溜车,NICE3000输出端子选项12(同步机封星输出)在本功能作用下会在停机时自动输出。如果选择反馈触点输入(F5-01~F5-24功能码中有功能码设定为30或者62),NICE3000将在同步机应用时监控反馈触点,一旦异常则进行E29报警。注:本公司运行接触器现采用的自带封星功能的接触器,所以不需要设置参数。
封星接触器常闭类型:同步机应用中,封星接触器控制采用常闭类型开关。注:本公司不采用,不用设置。
称重模拟量输入采用10位AD采样:称重模拟量输入采用10位AD采样:“0”,则称重模拟量采用8位AD采样;为“1”,则称重模拟量采用10位AD采样。选择此功能后需要重新进行称重自学习。出厂默认值为8位AD采样。
轿厢熄灯后不输出关门指令:在节能状态下,电梯不需要再继续输出关门指令,以免门机长
时间工作。
非服务层反平层不停车功能选择:在电梯应用的现场,可能由于某些原因使其中的部分楼层不再是服务层,并且要求电梯在返平层的过程中也不能停靠在这些楼层上。用户可以通过FE-33的BIT12来选择,如果BIT12为1,那么NICE3000控制系统在返平层的过程中判断当前平层是否为服务层,并且只能停靠在服务层。
高速电梯保护功能选择:目前同步曳引机的高速电梯(超过2.5m/s)应用越来越多,NICE3000针对高速电梯的应用场合,增加了特殊的保护功能,进一步防止电梯的意外情况(比如,冲顶)发生。该功能对于小于2.5m/s的电梯不要使用。
停车后无召唤情况下,电梯不显示方向:该功能需要通过FE-33的BIT14来选择。选择了这个功能,NICE3000在每次运行停机的时候检测当前电梯是否还有其他召唤,如果没有,则立即将电梯的方向显示取消,不显示方向。 贯通门独立控制包含如下功能:
A、开门延时:本功能使用后电梯在按开门延长按钮的情况下,电梯不关门。一直保持开门状态,时间不用设定。如果没有按开门延时按钮,则关门功能与标准关门功能相同。 B、门1、门2控制:增加MCTC-CCB-A的JP16功能,此时JP16作为门1,门2控制开关。该开关采用按钮的方式,每按一次则进行门1,门2控制切换,第1次上电默认为门1控制。如果该层只有一个门,则门1,门2开关无效;如果有两个门,通过这个按钮来选择,但是不会同时开两个门。该按钮按一下进行一次门1,门2控制切换,每次按必需间隔3秒以上。 C、 外召本层开门:电梯关门后,本层具有再开门功能;
D、停车时开门:停车时,根据几个情况来判断:如果只有单面的外召召唤,电梯停下来后,开有召唤的那一侧门;如果有两面的外召召唤,电梯停下来后,根据门1,门2控制开关判断开哪面门;如果没有外召召唤,只有内招召唤,电梯停下来后,根据门1,门2控制开关判断开哪面门;
E、使用该功能后,电梯最大楼层为15楼(物理楼层),外召地址1~15对应1楼~15楼门1外召,外召地址17~31对应1楼~15楼门2外召。 l 电梯调试
电梯的调试运行阶段,请务必在井道和轿厢内无人的情况下进行!以免有发生意外。 1. 机械安装、电气接线检查