图1.8
图1.9
重要的参数如下所示:
Station Address:MPI端口地址
Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入0 Slot Number:CPU所处的槽号
注意:如果您是S7-300的PLC,那么该参数为2,如果是S7-400的PLC,那么要根据STEP7项目中的Hardware软件查看PLC插在第几号槽内,不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。 6.连接测试与通讯诊断
通过WINCC工具中的通道诊断程序WinCC Channel Diagnosis即可测试通讯是否建立。
.
.
注意:此时PLC必须处于运行状态,老版本的PLC必须处于RUN-P或者RUN状态,WINCC必须激活运行,根据图1.9所示的位置,进入通道诊断工具,检测通讯是否成功建立。如图1.10所示,绿色的“√”表示通讯已经成功建立。
图1.10
图1.11
至此WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC的过程完毕。
.
.
二.WINCC使用CP5611通讯卡通过PROFIBUS连接PLC
前提条件
1.通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡.
2.将所要连接的PLC的端口设置为PROFIBUS通讯协议,对于MPI/DP类型的端口尤其重要。
I.STEP 7 硬件组态
使用STEP 7软件组态PLC的硬件信息,将相应的板卡在Hardware进行硬件组态,选择你将要连接WINCC的对应端口,如果其类型为MPI/DP,则需要将端口指定为PROFIBUS,如下图2.1所示:
图2.1
点击上图所示的Properties…按钮,如下图所示:
.
.
图2.2
A.设置该PROFIBUS端口的地址为2
B.点击New按钮,在Subnet下新建一个PROFIBUS网络,在弹出的对话框中设置参数,如图2.2所示:
其中重要参数如下:
Highest PROFIBUS Address:
指整个PROFIBUS网络中的最高的站点地址,默认为126,可作修改。 Transmission Rate:
PROFIBUS网络的通讯速率,整个网络中所有站点的通讯波特率应当一致。 Profile:
具体的传输协议的设置,这里我们使用DP。
.
.
图2.3
其他设置可根据您项目的具体情况进行设置。
2.安装CP5611通讯板卡
安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下链接:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26707026
3.添加驱动程序和设置系统参数
打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->PROFIBUS 右键单击PROFIBUS,在弹出菜单中点击System Parameter,如图2.4所示,弹出System Parameter- PROFIBUS对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为CP_L2_1:,如图2.5所示:
图2.4
.