D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层

答案:D

解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

3.1.3建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统。选项A、B正确

3.2.1采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。选项C正确

3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。选项D错误

11、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是()。

A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内

B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路

C、设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示 D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源 【答案】D

【解析】对于建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,由于这些建筑受风压作用影响较小,利用建筑本身的采光通风也可基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用,因此,其防烟楼梯的楼梯间、独立前室、合用前室及消防电梯前室宜釆用自然通风方式的防烟系统。AC正确 自然通风设施的设置

置面积不小于1m2的可开启外窗或开口;

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的可开启外窗或开口,且宜每隔2-3层布置一次。B错误,D正确。

12、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法,正确的是()。

A.市政消防栓最大保护半径应为120m

B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓 C.当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m

D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个 答案:D 解析:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.2.5市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,选项A错误。7.2.3市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,选项B错误。7.2.6.1市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,选项C错误。7.2.2.2室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,选项D正确。 13、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()。

A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法

B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点

C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态

D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 答案:【B】 解析:

2018年版《消防安全技术实务》P559。六、安全检查表的编制方法

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

(二)系统安全分析法

根据对编制的事故树的分析、评价结果来编制安全检查表法。通过事故树进行定性分析,求出事故树的最小割集,按最小割集中基本事件的多少,找出系统中的薄弱环节,以这些薄弱环节作为安全检查的重点,编制安全检查表。选项B说法正确;

选项A说法应为预先危险性分析法,在评估对象运营之前,预先危险性分析结果可列为一个表格;

选项C说法应为事件树分析法遵循每一事件可能的后续事件只能取完全独立的两种状态之一的原则;

选项D说法应为运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事故树分析法。

14、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是()。 A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯 答案:【C】 解析:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 7.3.1下列建筑应设置消防电梯: 1 建筑高度大于33m的住宅建筑;

2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;

3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

建筑高度为25m的门诊楼为一类高层建筑,应设置消防电梯,因此C选项是错误的。

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元。该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是()。 A、将满足避难要求的监护室兼作避难间 B、在二至九层每层设置1个避难间 C、避难间的门采用乙级防火门

D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟 答案:【D】 解析:

5.5.24高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:

1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。选项B错误;

2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。选项A错误;

3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。选项C错误;

4 应设置消防专线电话和消防应急广播。 5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。

6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。 16、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。 A、0.30MPa B、0.35MPa C、0.65MPa

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

D、0.50MPa 答案:【D】

17、某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。 A、泄压口下沿距顶棚1.0m B、一套系统保护5个防护区 C、设计喷放时间为12s D、灭火设计浓度为10% 答案:C 解析:

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。选项A正确

3.1.4两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。选项B正确

3.3.7在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。选项C正确

3.3.3图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。选项D正确

消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库(http://test.examw.com/cfe1/)

18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。 A、网络控制楼 B、脱硫工艺楼

想拿高分、教育培训就在中华考试网

2018一级消防工程师真题《技术实务》 

中华考试网教育培训界的翘楚!D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层答案:D解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20173.1.3建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1xj8n5bpy49sc9l3ppnv1xep036fj7019dj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享