1:100的坡度,其倾斜方向应能保证能排除气体或冷凝液。
(5)仪表管路根据不同材质、不同测量介质和压力要求,可采用焊接、丝接或法兰连接。仪表管路的连接应正确。
(6)仪表管道的压力试验,应以液体为试验介质,其试验压力应为管道设计压力的1.5倍,当达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压10min,以压力不降、无渗漏为合格;仪表气源管道和气动信号管道以及设计压力小于或等于0.6MPa的仪表管道,可采用气体为试验介质,其试验压力应为管道设计压力的1.15倍,试验时应逐步缓慢升压,达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压5min,以发泡剂检验不泄漏为合格。仪表管路的压力试验示例图,如下图所示。
21
向介质流三通活接头阀门堵头活接头阀门三通活接头压力表三阀组试压泵吹扫用管路阀门变送器 仪表管路的压力试验示例图 (7)仪表管路安装完毕,应吹扫干净。仪表管路吹扫示例图,如下图所示。 向介质流三通阀门堵头活接头活接头阀门三通减压装置压力表三阀组氮气瓶阀门变送器活接头吹扫用管路 仪表管路吹扫示例图 22
(8)根据不同测量介质,选用不同色标的油漆,原则上是与被测介质工艺管道或设备的色标相同。仪表管路油漆的涂刷,应在管路吹扫和压力试验合格后进行。
(9)对于水、蒸汽等测量介质的仪表管路,应进行伴热、保温或绝热,其伴热方式和所用材料应符合设计规定。当采用电伴热时,在敷设电热线前应检查其外观和绝缘,绝缘电阻值不应不于1兆欧,芯线的裸露部分应尽量短。伴热、保温或绝热,尚应符合现行施工规范的规定。仪表管路的伴热保温示例,如下图所示。 石棉带3mm伴热铜管φ8×1紫铜管岩棉管壳平行卷边接缝I石棉带平行卷边接缝导压管I导压管伴热铜管0.3mm镀锌铁皮岩棉管壳0.9mm镀锌铁丝I-I剖面图 仪表管路蒸汽伴热保温示例图 23
5 火灾报警系统施工工序流程
24
6 火灾报警系统主要施工方法
1、配管施工
本工程配管采用镀锌钢管材料。施工与电气相同。 2、电缆及双绞线敷设
电缆敷设与电气相同,但应注意以下几点:
(1)电缆终端与接头从开始剥切到制作完毕,必须连续进行一次完成以免受潮,剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘,包缠绝缘时应注意清洁,防止污秽和潮气侵入绝缘层。
(2)电缆终端头采用热收缩电缆材料。热收缩电缆附件的安装应在温度0℃以上,相对湿度70%以下完成。电缆终端头、电缆接头的外壳与该处的金属护套及铠装层均良好接地,接地线采用软铜扁线,其截面不小于10mm2。
3、火灾自动报警系统设备的安装
(1)火灾报警控制器、消防控制设备的安装
按施工图规定的安装位置和安装方式先装好基础型钢或支架。设备在基础型钢上的固定方式应符合设计。
安装高度:壁挂式设备底边离地≥1.5m;落地式设备底边应高出地面100~200mm。
25