好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电施工组织设计

一编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规范》( GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99)

二、工程概况

本工程为宣化一中综合楼,框架结构形式:,层数为 7 层,局部 8 层,建筑面积4765川,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日 --2011 年 7 月 30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场范围内下水管道 为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电 室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。 本工程由宣化建筑勘察设计有限公司设计,建设单位为:宣化一中,, 宣化区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。

三、设计的内容和步骤

(一) 现场勘察及初步设计

1 、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑宣化一中的实际情 况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线 路,箱体及电气开关的选择。

2、根据《施工临时用电安全技术规范》本供电系统采用 五线制)接零保护系统供电。

TN-S (三相

3、 整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用电 设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电 箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的 开关箱。配电箱内电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规 范》的要求。

4、 按照《JGJ46-2005〉规定制定施工组织设计,接地电阻 R< 4???? 欧母。

(二)负荷计算

1、施工设备用电统计(总计:86.2KW

机械施工现场设备功率一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

设备名称 塔式起重机 卷扬机 搅拌机 蛙式夯机 园盘电锯 电焊机 振动捧 规格型号 QTZ315 JZR-41-8 JZC-350 HW-60 MJ104 BX-330 HZ-30 安装功率(KW ) 21.2 11 7.5 2.8 5.5 22 1.1 10 数量 1 1 1 1 1 2 3 1 合计功率 21.2 备注 JC=25% 11 7.5 2.8 5.5 44 JC=10% 3.3 10 室内外照明 2、确定计算负荷:

(1) 塔式起重机:

查表 Kx=0.3

COS0 =0.7 tg C =1.02

1) 先将JC=40^—换算到JC=25%勺额交容量: Pe仁2pex/ JC=2X 21.2 x/ 0.4=26.8kw 2) 计算负荷: Pjs1=kx x pe1=8.04kw

(2)卷扬机:

查表:Kx=0.3, COS0 =0.68 tg C =1.08 Pjs2二kx x pe2=3.3kw Qjs2=tg Cx pjs2=3.36kw (3) 搅拌机:

查表: Kx=0.3, COSC=0.68 tg C=1.08

Pjs3=kx x pe3=5.25kw Qjs3= pjs3 x tg C =5.67kw

(4) 蛙式夯机:

查表: Kx=0.7 tg C =0.88

Pjs4=kx x pe4=1.96kw Qjs4= pjs4 x tg C =1.72kw

(5) 园盘电锯:

查表: Kx=0.7 tg C =0.88

Pjs5=kx x pe5=3.85kw Qjs5= pjs5 x tg C =3.39kw

(6)电焊机:

查表: Kx=0.45 tg C=1.98

1 )先将JC=508统一换算到JC=100^额交容量: Pe6=p6x/ JC=15.6kw

2)计算负荷: Pjs6=kx x pe6=7.02kw

7)振动捧

查表:Kx=0.7 COS0 =0.7 tg C =1.02

Pjs7=kx x pe7=2.31kw Qjs7= pjs7 x tg C =2.35kw

(8)总的计算负荷计算(干线同期系数取 Kx=0.9)

1) 总的有功功率:

Pjz=kxx (Pje1+Pje2+Bes)=31.37kw 2)总的无功功率:

Qjz=Kxx (Qjs1+Qjs2+Qjs3+Qjs4+Qjs5+Qjs6+Qjs7)=38.49kw 3) 总的程在功率:

Sjz=Pjz+Qjz=31.7+38.49=49.86kw 4)总的电统计算: Ijz=Sjz/3 x Ue=76.70

(三)导线截面及中配电箱内电器主的选择: 1 、塔吊开关设备: (1 )开关箱至设备 1 )计算电流:

查表:Kx = 1

COSC =0.7 tg C =1.02

Ijs=Kx x Pe// 3 x Uex COS C =23A 2)选择导线截面:

查表知开关箱至塔吊的导线选用 Bx — 4X25 + 1 x 16G50埋地敷设 3)开关箱内电器选择:

DZ15L-60/3 漏电保护器 1 台:

施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计一编制依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)二、工程概况本工程为宣化一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765川,施工高度
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1xf8b17idj3qhtz4wh2h1h1yk7phau00shd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享