好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LW维护与检修导则客户)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

条 件 额定电流开断 额定短路电流开断

注:若断路器操作次数达到3000次以上时,产品应进行大修 (三)维修时的检查项目

次 数

3000×75%(大修修正系数)

21

维修分类

序号

项 目

检 查 内 容

P

检查瓷瓶的损坏与污秽 检查主接线端的颜色变化

1

外观

检查接地端的松动情况 检查位置指示器 记录断路器的操作次数 断路器行程及接触行程 触头、喷口检修、更换新的

2

本体

更换吸附剂 主回路电阻测量 更换所有密封圈 机构尺寸测量 机构润滑

3

操作机构

紧固螺栓 更换轴用挡圈 检查缓冲器是否变形 测量SF6的压力和环境温度

4

SF6气体系统 SF6气体水分检测

对拆卸部位进行检漏 检查SF6密度继电器的整定 检查辅助开关的触头

5

控制系统

检查控制线路的松动 测量控制回路的绝缘电阻 检查加热器是否正常

6

操作

测定分、合闸时间及速度等

○ ○

R ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○○ ○○○○○ ○

M ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○○○ ○

6

注:表中P、R、M分别表示:巡视检查、年检及大修,SF6水分测定应定期进行(建议一年一次),产品运行中的水分含量(测量时环境温度20℃时)不大于300PPm(V/V)。 (四)断路器的大修

断路器的大修主要针对灭弧室的解体及机构的大修。大修时,用户可以争取制造商派专业人员现场指导。严禁用户自行对断路器解体检修,断路器在下列情况下需要大修: 1. 运行10年。

2. 达到公式1所示的累计开断电流总值,如果在下一个规定的检修周期前已达到允许的开断次数,相关的维修,测试必须提前进行(为确保产品可靠运行,实际检修所需开断次数可按理论计算再乘以75%)。

1) 公式1:开断电流与允许开断次数关系计算方法 N=n额(I额定/ I实际) 式中:

N —— 开断次数

n额—— 额定开断次数(21次) I额定—— 额定开断电流(25kA) I实际—— 实际开断电流

3. 年检时,断路器主要技术参数不合符产品说明书要求的产品。

第二节 检修准备工作

一、检修工具准备 名称 开口扳手 套筒扳手 梅花扳手 活扳手

长平头内六角 轴用曲口卡簧钳 一字螺丝批 十字螺丝批 钢丝钳 剥线钳 大力钳 尼龙吊绳 塑料托盘 吸尘器 SF6充气管 SF6回收装置 微水测试仪 机械特性测试仪

1.7

型号规格 6mm~30mm 6mm~24mm 6mm~24mm 12〞

4mm~10mm 7〞

3mm,8mm

3mm,6mm,8mm 6〞

≥1000kg

附氧气减压阀 LH2-38Y-30型 CMS

KJTC-Ⅲ(B)

7

单位 套 套 套 只 套 只 套 套 只 只 把 根 台 台 台 台 台 台 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

备注

本公司制

江苏南通力设备厂

常州市人本电气有限公司 西安安达电力设备厂

震荡器测速器 检漏仪 LF-1 回路电阻测试仪 PC1μΩ/3型 真空泵 GD881

MF30型 数显万用表

兆欧表 2500V 绝缘梯 3m 交流电源 AC220 直流电源 DC220 深度尺 0~300mm 钢直尺 0~300mm 专用工具

注:可根据实际情况增减设备和工具。 二、消耗性材料及主要备品备件

台 台 台 台 只 只 台 把 把

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

中国上海唐山仪表公司 上海沪西电器厂

上海通用检测技术研究所

本公司制

名称 型号规格

低温润滑脂 昆仑2号(0.9kg) 无水乙醇 分析醇,99.7﹪(500ml) 无毛纸 百洁布 100mm×50mm HF-导电膏 DG-1型(500g) 凡士林 1kg 真空硅脂 长城7501(1kg) SF6气体 纯度98%、湿度≤8PPm 手套 口罩 防毒面具 注:可根据实际情况增减。 三、人员要求

1.工作负责人应具有相关检修工作经验、熟悉各设备情况。 2.专业监护人应具有相关检修工作经验、熟悉各设备情况。 3.维修工作应由专业技术人员负责完成。

单位 盒 瓶 桶 块 盒 盒 盒 kg 付 只 套 数量 1 1 1 1 1 1 1 16/台 若干 若干 若干 备注

4.在维修过程中配合人员需听从专业维修技术人员的安排与指挥,遇到现场问题应协商解决。

第三节 危险点及安全措施

危险点 预防措施 感应触电 1.断开电源,检修工作至少由两人进行,一人操

作,一人监护。

2. 检修电源应有漏电保护器;电动工具外壳应可靠接地,螺丝刀等工具金属裸露部分除刀口外包绝缘。 3.添加接地线

8

序号

1 防范类型 触电

误碰带电设备

误登带电设备

2

高空摔跌

高空作业

搬运长物件,应两人放倒搬运。

检修设备与相邻运行设备必须用围栏明显隔离,并悬挂警示牌。

禁止攀爬,必须使用人字梯或登高机具并戴安全帽、系安全带,正确使用安全带,严禁低挂高用。梯子应绑牢、防滑;梯上有人时,禁止移动。 登高时严禁手持任何工器具。

3 物体打击

一次导线脱

落,金属工具脱落

操动机构伤人

拆、装的导线及工具等应用绝缘绳传递,其运动方向范围内不得站人,施工人员必须戴安全帽 机构检修,操动机构要释放全部能量

检修前,开关操作箱内“就地/远方”控制开关必须放“就地”位置。

应统一指挥,做好协调配合。手动和电动操作前必须呼唱并确认人员已离开传动部件和转动范围。 二次电器回路检修时需切断总电源

4 设备损坏

不具备操作条件

严禁对操动机构进行空操作(即不带相柱动作) 严禁操动机构和极柱未完成安装前进行操作 断路器SF6气压低于0.52Mpa不允许操作

人员操作不当

维修时禁止气管上受力

9

5

中毒伤害 SF6气体

1. 在指定区域进行返修产品的解体工作。 2. 对欲回收利用的SF6气体,需进行净化处理,

达到新气标准后方可使用应使用,对排放的废气,事前需作净化处理(如采用碱吸收装置的方法)达到国家环保规定标准后,方可排放。3. 设备解体前,应对设备内SF6进行必要的分析

测定,根据有毒气体的含量,采取相应的安全防护措施。

4. 设备解体前,用回收净化装置,净化SF6运行

气,对设备抽真空,方可进行设备解体。 5. 解体时,检修人员应穿戴防护服及防毒面具,

设备封盖打开后,应暂时撤离现场30分钟。 6. 在取出吸附剂,清洗金属和绝缘零部件时,检

修人员应穿戴全套的安全防护用品,并用吸尘器清除粉未。

6 其它

未经如高公司技术人员认可,请勿对断路器进行调整和零部件的更换。

10

LW维护与检修导则客户)

条件额定电流开断额定短路电流开断注:若断路器操作次数达到3000次以上时,产品应进行大修(三)维修时的检查项目次数3000×75%(大修修正系数)21维修分类序号项目检查内容P检查
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1xdd99501401k8300wxv0h1ll01f5u01c3h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享