施工图纸会审记录

图纸会审记录表 编号 日期 2012.7.24 土建 设计单位意见 工程名称 地点 序号 施工图号 施工图疑问 专业 1 结构-1,2,10, #、建施 电梯底座结构是 2000深,建筑是1800 深。 按结构 2 基础补墙修 3 建施-42# 4 详层高数据表 修改图只应表示选用 部,在修改图上不该 体现其余部分的断 面,可只采用补充墙部分,其余按原设计施工 以体现但应和 原图相稳合。 电梯井中的楼梯中缝 是须埋设 横梁是不是要在筏板 埋设端头墙构造柱。 电梯只设平层结构梁 作为电梯的固定处 理。2.5m设置净高 是不是有一点间 距太稀。 厨房、厕所是否要作 素混凝土的拦水处 理。 飘窗板是否不作遮雨 设计处理。 设计单位 监理单位 见总说明 5 建施每一层 6 建施-53# 建设单位 不需要 施工单位 年 月

日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

施工图纸会审记录

图纸会审记录表 工程名称 地点 序号 施工图号 亚居庭院 宏源泰 施工图疑问 编号 日期 专业 2012.7.24 土建 设计单位意见 7 未见图 飘窗板的梁的接点大样,是 否要出结构接点大样 有大样图 8 标层建施、结构 周边梁与窗子的咼度不相稳 合时,怎么处理! 箍筋加大,主筋不变 9 窗边与窗洞口的尺寸除外, 小标层建施、结构 于300的情况怎么来处 理。 用素砼 10 每层建施平面布 置图 电梯洞口 1100*2200的大 小,用什么构件来控制 靠中设 11 建施-13#、 建施-16# 建施-23# 所有空地与层高度的标高处 理 以建施为准,降300mm; 12 建施-10# 集水坑深度是否该作调整 深度增加1.2m; 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 2

施工图纸会审记录

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 3

建筑及土建图纸会审(表格样式).

施工图纸会审记录图纸会审记录表编号日期2012.7.24土建设计单位意见工程名称地点序号施工图号施工图疑问专业1结构-1,2,10,#、建施电梯底座结构是2000深,建筑是1800深。按结构2基础补墙修3建施-42#4详层高数据表修改图只应表示选用部,在修改图上不该体现其余部分的断面,可只采用补充墙