超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则
1.检测目的
通过超声回弹综合法,检测结构或构件混凝土强度。
2.检测范围
适用于结构混凝土强度检测,必要时可采用钻芯法验证。对于表面有明显缺陷、遭受冻害、化学侵蚀、火灾和高温损伤的结构混凝土强度检测不适用。
3.检测依据
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)。 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426-2004)。
4.工作程序
仪器设备
采用武汉岩海公司研制的RS-ST01D型非金属超声检测分析仪。
采用压电震动模式为厚度震动的平面换能器,产生超声波和接收经混凝土传播后的超声波。
回弹测试采用指针式直读回弹仪。 检测准备工作
工程名称及设计、施工和建设单位名称;
结构或构件名称、编号、施工图(或平面图)及混凝土强度等级;
水泥品种、标号、用量、出厂厂名,砂石品种、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量,以及混凝土配合比等;
模板类型、混凝土灌注和养护情况,及成型日期; 结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压报告等。 测试技术 测区
2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于3个。当按批抽样检测时,凡符合下列条件的构件,才可作为同批构件: 每个构件的测区,应满足以下要求:
2m;
×200㎜;相对应的两个200㎜×200㎜方块应视为一个测区。
结构或构件上的测区应注明编号,并记录测区所处的位置和外观质量情况。每一测区宜先进行回弹测试,然后进行超声测试。对非同一测回弹值及超声声速值,不能按综合法计算混凝土强度。 回弹值的测定
用于综合法测强的回弹仪,必须是处于标准状态,并在钢砧上率定值为80±2的仪器。用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平状态测试混凝土浇筑侧面,此种情况修正值为0。如不能满足这一要求,也可以非水平状态测试或测试混凝土的浇注顶面或底面,但其回弹值应进行修正。检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。
30㎜;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于50㎜。应按《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》的要求,对构件上每一测区的两个相对测试面各弹击8点,测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数估读至1。 式中
RmRi—测区平均回弹值,精确至; —第i个测点的回弹值。 —修正后的测区回弹值;
—测试角度为?的回弹修正值,查相关规程选用。
式中 式中
RaRa?tRabRa—测顶面时的回弹修正值,查相关规程选用; —测底面时的回弹修正值,查相关规程选用。
计算超声声速值时,应在每个测区内的相对测试面上,各布置3个测点,且发射和接受换能器的轴线应在同一轴线上。测区声速应按下列公式计算:
式中 v—测区声速值,km/s;
l—超声测距,mm;
tm—测区平均声时值,?s;
t1,t2,t3—分别为测区中3个测点的声时值。