强制性条文

3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。

使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。

3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。

3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。

单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。

3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。

文档

实用标准

3.2.15 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

3.3.1 除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。

表3.3.1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积

每个防火分区的最大 生产的火灾 危险性类别 厂房的 耐火等级 最多允许 层数 允许建筑面积(m2) 单层 多层 高层 厂房 厂房 厂房 甲 乙 一级 二级 一级 二级 一级 丙 二级 三级 一、二级 丁 三级 四级 一、二级 戊 三级 四级 宜采用 单层 不限 6 不限 不限 2 不限 3 1 不限 3 1 4000 3000 3000 2000 — — 地下或半地下厂房 (包括地下或半地下室) — — — — 500 500 — 1000 — — 1000 — — 5000 4000 2000 4000 3000 1500 不限 6000 3000 8000 4000 2000 3000 2000 — 不限 不限 4000 4000 2000 1000 — — — 不限 不限 6000 5000 3000 1500 — — — 注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。

3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分文档

实用标准

区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。

4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。

5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。

6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。 7 “一”表示不允许。

3.3.2除本规范另有规定外,仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2 仓库的层数和面积

每座仓库的最大允许占地面积和 每个防火分区的最大允许建筑面积(m2) 仓库的 最多 耐火 等级 允许 层数 单层仓库 多层仓库 高层仓库 地下或半地 下仓库(包 括地下或 半地下室) 每座 仓库 3、4项 甲 1、2、5、6项 一级 1 180 750 2000 500 2800 900 4000 1200 2100 防火 分区 60 250 500 250 700 300 1000 400 1500 700 3000 1000 700 每座 仓库 — — 900 — 1500 — 2800 — 4800 1200 不限 1500 — 防火 分区 — — 300 — 500 — 700 — 1200 400 1500 500 — 每座 仓库 — — — — — — — — 4000 — 4800 — — 防火 分区 — — — — — — — — 1000 — 1200 — — 防火 分区 — — — — — — 150 — 300 — 500 — — 储存物品的火灾 危险性类别 一、二级 1 一、二级 三级 一、二级 三级 一、二级 三级 三级 3 1 5 1 5 1 3 1、3、4项 乙 2、5、6项 1项 丙 2项 一、二级 不限 6000 一、二级 不限 不限 丁 三级 四级 3 1 3000 2100 文档