下面问题还想请教朱老师:

1:关于屋顶挑梁的悬挑计算长度(《砌体规范》7.4.3)施岚清老师的指导书里计算悬挑的长度是L,没有加X0,而,《砌体规范理解与运用里》,计算悬挑的长度是取L+X0,每本书都说了各自的理由,《理解》是指按弹性地基梁的模型分析得出的结论,施老的书上指顶层挑梁尾部无墙体,此时,不考虑XO,请问朱老师,如何处理?

2:砌体规范里对墙高厚比的验算。规范里指的是验算壁柱间墙的高厚比验算和带壁柱墙的高厚比验算,是否在满足壁柱间墙高厚比和带壁柱墙高厚比的情况下,整片墙的高厚比就满足了?即不用再把墙做为一个整体验算高厚比?

对壁柱是否有尺寸要求?是否满足《砌体》6.2.3条的都可以认为是壁柱?

3:对《砌体》第6.1.4条,计算带洞口的墙,其中用到参数S,规范上指”相邻窗间墙或壁柱之间的距离“,后来改为“相邻横墙或壁柱之间的距离”,现假如有纵墙长8M(横墙间距8M),1M宽的窗3个,墙各段长依次为2M,0.5M,1M,1.5M,则根据修改后的6.1.4条,则此时的b/s=2/6?还是b/s=1/1.75。

4:对8度区长悬臂要考虑竖向地震作用,条文说明里只2M为长悬臂。如果是框架悬臂,长度是否可以从柱子外皮算起?还是按照《砼规》5.2.3.3条,从柱子中心算起?

5:8度,II类场地土,多层。对含有少量剪力墙的框架-剪力墙结构,框架部分承受的倾覆力矩大于总倾覆力矩的50%,按抗规表6.1.2(强制性条文),框架抗震等级为二级,剪力墙为一级。张维斌老师在《多高层混凝土结构。。。》一书中指出:此时,框架是第一道防线,而剪力墙是第二道防线,剪力墙抗震等级为二级比较合适。请问,如果设计中剪力墙抗震等级定为二级,是否算是违反规范(强制性条文)?

新浪网友2007-12-12 02:58:11[举报]

上面b/s=2/6应改为b/s=3/8 ,谢谢朱老师

博主回复:2008-05-12 20:38:01

1、应该考虑x0,考虑的是实际倾覆点与墙体外表面的差异;

2、对墙满足墙的高厚比、对柱满足柱的高厚比要求即可;

3、应该为3/8;

4、规范没有说2m的梁就是长悬臂,悬臂可从柱边算起;

5、剪力墙不可能成为二道防线。关于少量剪力墙的框架结构建议看看我在《建筑结构》技术通讯(2007.5)上的文章。

alted2007-12-13 17:38:36[举报]

朱老师:

对第5点,是我看书不仔细,今天查了一下,张维斌老师的说中指出的是“8度,H<30M的框架-剪力墙结构,MF/M>50%,按框架结构框架定为二级,按框架-剪力墙结构,剪力墙为一级,则承担地震倾覆力矩较少的剪力墙抗震等级反而定为一级,高于框架的抗震等级,显然不合适”----并没有说剪力墙是二道防线。看了《技术通讯》2007。05您的文章中的第3.4.1条,执行时,剪力墙抗震等级是否能定为二级?

对第4点,我是按《抗规》5.1.1的条文说明(P231)理解的。

还有另外一个问题是,在砖混结构设计中有如下工程,请朱老师看一下:8度0.3g,II类场地土,五层住宅,有T型墙段(纵横墙交接处),纵墙墙段尺寸为

307X1220,现在抗震计算通不过(PKPM),在该墙段中设置两个GZ,尺寸为370×420和370×620(即中间部分有370×180的墙体),计算通过,请问,这样设置

的构造柱还能不能称为构造柱?如果不能,则构造柱尺寸最大限度是多少?如果在外纵墙墙体上每隔180mm设置一个构造柱,这种结构体系能采用吗?

新浪网友2007-12-13 17:46:23[举报]

上面对墙段的描述有误,应为370X1220

博主回复:2008-05-12 20:38:32

1、“8度,H<30M的框架-剪力墙结构,MF/M>50%,按框架结构框架定为二级,按框架-剪力墙结构,剪力墙为一级,则承担地震倾覆力矩较少的剪力墙抗震等级反而定为一级,高于框架的抗震等级”。我没有看出有什么不合理,抗震等级的高和低,不完全以倾覆力矩比来确定,剪力墙的倾覆力矩小于框架,也并不说明剪力墙不重要,只是说明剪力墙的数量偏少(并不是墙的重要性降低了),因此墙为一级是合理的。

2、规范对构造柱截面面积有最大限值要求,请看规范。对重要构件应适当留有余地。

新浪网友2008-09-02 18:26:50[举报]

屋面活荷载在计算基础或墙的时候是不是也需要折减呢,那下面的楼面活荷载折减是不是要用n-1层来计算

博主回复:2008-09-05 18:48:41

对一般工程,屋面活荷载数值通常比较小,简化计算时可以不考虑其折减,但考虑是没有错的。