创远第三城工程设计招标文件
创远第三城一期工程初步设计(电气)要求
一、 配电方案: (一)自做专变方案
1、小区总容量定为19800KVA。根据国家电力公司要求,独立用户的供电总容量达到20000KVA,要建110KV变电站,造价接近5000万元,所以先申请19800KVA,到建设中后期如果容量不够,再想办法。
2、根据市里规划,为捞霞组团新建一个110KV变电站,捞霞变电站距创远·第3城最近,且中岺110KV变电站(在二环线以内,金霞大道以东,距创远·第3城距离超过5.5公里)已无高压通道。所以,我们只能在捞霞变电站接电源。
3、19800KVA供电容量必须用两路线供电(因为现时国内生产的10KV高压电缆最大线径为3×300,每一根3×300电缆最大容量可达12000KVA),所以创远·第3城应该用两个10KV回路供电,另两个10KV电路做双电源备用,总共需4根YFV22-3×300电缆。
4、假如采用架空线供电的话,则一根水泥电杆上只能架设三个回路,现四个回路要用两路水泥电杆,这是不可能的。 5、小区设中心配电房一处,设分配电房9~10.
6、别墅区采用箱式变电站供电约9台。
7、中心配电房至分配电房(包括箱变)采用环网T接方式供电。
8、每两台相邻变压器之间采用低压电缆做母线连接,提供末端双电源要求。
9、自建专变造价估算:
(1)根据当前10KV外线造价估算,每公里60万元(包含土方、专用套管、电缆及工程费用等),4根电缆同时施工可节省部分土方开挖费,可按50万元/公里计算,从捞霞变电站至创远·第3城中心配电房(暂址)约3.8公里,则高压进线造价约为50×4×3.8=760万元(只能由供电局施工)。
(2)中心配电房设备包括高压进柜、计量柜,PT保护柜、出线馈电柜,直流操作电源等,及安装手续等费用,造价估计在148万元。
(3)双电源高可靠性费用按省发改委规定为330元/KVA,即20000KVA×330=660万元。
(4)以上外线和高压设备部总造价约为1568万元。 (5)小区内配电造价费用:
干式变压器10台(每台1250KVA)200万元; 箱式变电站9台(每台1000KVA)250万元; 低压柜50台,180万元。
环网T接箱,环网4台,20万元;T箱3台,9万元。
小区内10KV高压电缆,主线6根,支线11根,约估410万元;低压电缆680万元。
施工管材及支架等辅材380万元。 施工费用350万元。
电表:估约4500只,估120万元。 其它费用60万元。 合计2659万元。
(6)以上自建专变总共耗资约估为1568+2659=4227万元。 (二)供电局统包
由市电业局依据小区规划按建筑面积实行统包,以建筑面积100元/㎡计价,包括供电规划、设计、设备、施工等,自高压外线至各户电度表出线。
(三)自建专配电系统与统包方式造价比较。
6000万元,供电局统包。 4227万元,自建。
以上方案包括自10KV高压外线引入到各户的电度表。 二、 建设标准 (一)户容:
1、 普通别墅户:三相8KW,高档别墅户三相10KW 2、 高层的复式和跃层户:三相8KW 3、 高层的普通户:单相15KW 4、 商场、会所按建筑面积120W/㎡