冲击电压试验
由于冲击高电压试验对试验设备和测试仪器的要求高、投资大,测试技术也比较复杂,所以在绝缘预防性试验中通常不列入冲击耐压试验。但为了研究电气设备在运行中遭受雷电过电压和操作过电压作用时的绝缘性能,在许多高压试验室中都装设了冲击电压发生器,用来产生试验用的雷电冲击电压波和操作冲击电压被。许多高压电气设备在出厂试验、型式试验时或大修后都必须进行冲击高压试验。
冲击电压发生器是高压实验室的基本设备之一,冲击试验电压要比设备绝缘正常运行时承受的电压高出很多。随着输电电压等级的不断提高,冲击电压发生器的最高电压也相应提高才能满足试验要求。
一、冲击电压波形的定义
绝缘耐受冲击电压的能力与施加的电压波形有关,而实际的冲击电压波形具有分散性,即每次的波形参数会有不同,为了保证多次冲击试验的重复性和不同试验条件下试验结果的可比较性,必须规定统一的冲击电压波形参数。我国对标准冲击电压波形的规定和国际电工委员会(IEC)标准相同。如图1-26所示。在经过时间T1时,电压从零上升到最大值,然后经过时间T2-T1,电压下降到最大值的一半。规定电压从零上升到最大值所用的时间T1称为波头时间(或波前时间),电压从零开始经过最大值又下降到最大值一半的时间T2成为半峰值时间(或波长时间、波尾时间)。
uAe?t/?1AuUmoAAe?t?1?e?t?2??t?Ae?t/?2o0.5UmT1T2t
图1--26 标准冲击电压波形 图1--27非周期性的冲击电压波形
非周期性的冲击电压波形由两个指数电压波形叠加组成,如图1-27所示,即
u(t)?A(e式中:?1-波尾时间常数。
?t?1?e?t?2) (1--25)
?2-波头时间常数,通常?1远大于?2。
A-单指数波幅值。
对于实际的冲击电压波形,其起始部分通常比较模糊,在最大值附近的波形比较平坦,
很难确定起始零点和到达最大值的时间。所以实际中通常采用视在波头时间和视在半峰值时间来定义冲击电压波形。按照国际电工委员会(IEC)标准,实际冲击电压波形参数的定义如图1-28所示。
U(%) CP10090B aDA 5030tttF 0T T
图1--28 实际的冲击电压波形
标准冲击电压波形的参数为: 波头时间: 1.2μs±30% 半峰值时间:50μs±20% 幅值: ±3%
1212二、单级冲击电压发生器
(一) 单级冲击电压发生器的原理
非周期性冲击电压波可由两个指数电压波形叠加而成,由于?1远大于?2,在波头时间范围内,e?t?1?1,可将电压波形近似用下式表示:
u(t)?A(1?e?t?2) (1--26)
其波形如图1--29所示。
uAA(1?e?t?2)0图1--29 冲击电压波头波形
t
这个波头时间范围内的冲击电压波形和电路理论课程中讲述的一阶电路的零状态响应曲线是相同的。所以利用直流电源经电阻向电容器充电可以产生冲击电压波的波头,且波头时间T1≈3.24R1C2,如图1--30所示。
R1u0C1C2uuC1u0(C1?C2)C1u01?e?t?2(C1?C2)??t
?C1C2?????R1?2(C1?C2)???图1--30 冲击电压波头波形产生电路
在波尾时间范围内,e?t?2?0,可将冲击电压波形近似用下式表示:
u(t)?Ae?t?1 (1--27)
上式的波形和已充电电容器经电阻放电的波形是相同的。所以利用已充电的电容器经电
阻放电可以产生冲击电压波形的波尾,波尾时间取决于R2和C1。如图1--31所示。
可以计算出电压下降到一半的时间,即半峰值时间T2为:
u0e?T2T1?u0 2T2?0.7R2C1 (1--28) u?R2?uu0?1?R2C1u0C1u0e?t/?11u02??0T2t
图1--31 冲击电压波尾波形
根据上面的分析,将图1--30和图1--31两个电路组合起来就可以产生完整的冲击电压波形。如图1--32所示。首先在开关打开的状态下对C1进行充电,充电完毕后合上开关,电容C1经电阻R1向C2充电,形成冲击电压波的波头(C2两端的电压波形);同时C1和C2经过电阻R2放电,形成冲击电压波的波尾。一般情况下,C1比C2大很多,所以波尾主要由C1放电的快慢决定。称C2和R1为波头电容和波头电阻,称C1和R2为波尾电容和波尾电阻。
根据实际的需要,图1--32的电路可以改为图1--33所示的两种形式,此时需要调整各个电阻的大小来调整冲击电压波形。
?u0C1R1R2?u?
C2?图1--32 冲击电压产生电路
?u0C1R1R2?C2?u0C1R11R2R12C2?u?
u???(a) (b)图1--33 另外两种冲击电压产生电路
图1--32和1--33的电路有一个电压利用系数的问题。假设合开关之前电容器C1上的电压为U0,那么合上开关后在C2两端产生的冲击电压波形的最大电压(即幅值)Um肯定小于U0,我们定义放电回路的电压利用系数η为:
??UmU (1--29)
0(二)冲击电压发生器波形和回路参数的关系
可以计算出,图1--32回路的电压利用系数最高,称为高效率回路。
实际的单级冲击电压发生器电路如图1--34所示。调整调压器的输出可以改变电容C1
的充电电压,达到调整输出冲击电压幅值的目的;调整电阻R1和R2可以改变输出波形,使输出冲击电压波形符合试验要求;放电球隙G的放电电压根据电容器C1的充电电压和输出冲击电压幅值的要求进行调整。由于受到高压硅堆和电容器额定电压的限制,同时也考虑放电球隙的直径不宜过大,一般单级冲击电压发生器的最高输出幅值不超过200~300kV。
冲击电压发生器的试品一般是容性负载,在做冲击电压试验时,利用试品的等效电容做波头电容C2。对于图1-33(b)所示的典型放电回路可以列出下面的方程:
T2T1DR0?GR1C2?R2u?
u0?C1图1--34 实际单级冲击电压发生器电路
u0?u2?R12C2dudu2?(?C10)R11 (1--30) dtdt?C1du0dudu1?C22?(u2?R12C22) (1--31) dtdtR2dt?t?t解上面的方程可以得到u2时间的变化为:
u2(t)?KU0(e?1?e?2) (1--32)
式中,U0-球隙放电前电容器C1上的充电电压。
K-回路系数,K=C1R2/(?1-?2) ?1-波尾时间常数。 ?2-波头时间常数。 令
du2?0,可得到理论波头时间T1为: dt
T1?1??1??f(1) (1--33)
?1?1?2?2?21ln那么输出冲击电压的幅值为:
U2max?KU0(e?T1?1?e?T1?2) (1--34)
即 U2max?K?U0??U0 同样可以用U2max/2?KU0(eT2/T1只决定于?1/?2。
?T2?1?e?T2?2)求出半峰值时间T2与回路参数的关系。
三、多级冲击电压发生器
1.多级冲击电压发生器的原理
由于受到高压硅堆参数等因素的限制,单级冲击电压发生器输出的冲击电压幅值一般不超过200~300kV,所以实际中要获得更高的冲击电压幅值,需采用多级冲击电压发生器。
多级冲击电压发生器的基本原理是:并联充电、串联放电。即先对多个电容器并联充电,然后这些电容器自动串联起来放电,以产生很高的冲击电压幅值。图1--35是多级冲击电压发生器的原理电路图。
TDR0u0RRRG1CRG2CRG3CRG4CR??G5R1R2C2u
图1--35 多级冲击电压发生器的原理电路图