操作规程

一、变配电安全操作规程:

(一)、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序:

A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。

(2)送电操作顺序和断电顺序相反。 (二)、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序:

A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。

(2)送电顺序与断电相反。

二、变配电设备安全检修规程:

电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:

高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。

应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。

接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。

应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。

工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。

三、临时接线安全规程:

凡属短期使用,不宜正规安装的低压电源线路,包括临时电力、照明、试验线路(指电压为380伏及以下者)均按本规定执行。 车间内部需要架设临时接线时,由需要部门事先通知动力部门检查,认为有架设必要且符合安全规程时,填写“临时接线装置申请单”,经设备动力部门审查,安技部门批准后,方可由车间派电工或动力部门派电工进行架设。

临时线路办理期限-般为15天,每7天需检查一次,需延长使用时,应办理延期手续,但最

长不得超过一个月。使用场所必须悬挂“临时线危险”警示标牌,并遵守安全技术要求。 临时接线装置如发生危险,并证明系因装置不良,应由承装入负责。 电气工作人员校验电气设备,使用临时线不超过一个工作日时,可不填写临时线装置申请单,校验完毕后本人负责拆除。

未经申请批准的临时线和安装不合格或已到期的临时线,动力,安技部门有权令其停止使用。车间、部门应在4小时内按要求处理完毕。如逾期未进行处理,动力部门在通知车间领导后,有权责令单位电工拆除。

装置临时线的一般安全技术要求:

装置临时线须用绝缘良好的橡皮线。不得使用花线,要采取悬空架没和沿墙敷设。架设时卢内离地高度不得低于2.5米,长度不超过10米。沿地面敷设,必须穿钢管。户外离地高度不得低于4.5米,道路交叉处不得低于6米,长度不得超过500米;架设时需要设专用电杆和专用瓷瓶固定。禁止在树上或脚手架上,窗台上挂线;

全部临时线装置必须有单独能带负荷拉闸的总开关控制。每一分路须装熔断器; 所有电气设备,金属外壳须有良好接地线(或接零线);

分路线不得在灯头内并头,须用丁字接法并用绝缘带包好;

临时线必须放在地面上的部分,应加以可靠的保护。如用胶皮线橡套电缆,则应在过路处设有硕质的套管保护。管口要装护圈,以防割破电线; 安装完毕的临时线,使用单位不得擅自更动;

临时线与设备,水管、热水管、门窗等距离应在0.3米以外,禁止直接在门、窗上、木板壁房上直接装线。易燃易爆场所严禁架设临时线。

凡达不到上述管理和技术要求的临时线及不符合正规安装的电源线,均应拆除,禁止安装使用。

四、进水泵房(调节池)安全操作规程

泵房检查

1) 检查是否有漂浮垃圾或者易于堵塞吸入口异物,有则清除。

2) 检查水位的高低,禁止低水位(水位低于泵电机高度)启动水泵运行。

3) 检查泵的电缆接头处和封口塞是否松动,并应检查电缆线有无破坏折断情况,电缆不能处于拉紧受力状态。

4)检查进水水质(如PH、颜色、气味、温度、COD等指标)和水量。如有突法事件则按照应急预案处理。

5) 控制电箱软启动控制的水泵启动前应注意电压表读数,处于正常电压时才能启动。 全部电路、开关是否正确接好。检查无误后方可启动水泵。(就地手动操作模式应该启动前打开出水管阀门,停泵后关闭。)

起动,运转

水泵启动前检查各连接部位应无松动,泵内是否有响声.

水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立即停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵. 水泵在运行中,应注意以下事项:

检查各个仪表工作是否正常,稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查.

水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系.

注意机组的响声,振动情况.

检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度.检查格栅及进水口是否堵塞,水

位是否过低.

水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟.

停机

到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备周围打扫干净.

备用泵应每星期检查、试运行一次并及时保养. 设备事故的处理

发现设备有异常情况,立即停机,应报告当班领导,并记录值班记录簿内.

由于电气原因引起停机时,应立即报告当班领导进行处理,不得自行修理电气设备,并记人值班记录簿内.

发现电动机异常现象,应立即停止运行,并报告调度,请示处理,并记人值班记录簿内.

闸门,格栅有异物阻塞时,应及时清除,当旋转格栅出现事故讯号时,应立即停机,报告当班调度请示处理,并记入值班记录簿内.

五、格栅安全操作规程

栅前垃圾必须及时捞取,以免格栅负荷过大,易缩短格栅寿命。格栅每隔一个星期需要用铁铲(铁耙)刮洗一次以免上面附着的垃圾结块。

六、鼓风机安全操作规程

操作工在开机前必须熟悉本规程,严格按本规程操作鼓风机.

开机

检查油箱润滑油位,应处于油窗中间,同时观察颜色,正常为黄色,红色则为变质,应更换。 检查皮带的松紧度,调整好皮带的受压状态。

检查机旁控制柜,应无报警显示,如有报警,查明原因给于消除. 选择\手动\状态.(用手指触\手动\键).

以上检查,确认风机可启动后,按启动键,鼓风机进入启动程序: 鼓风机可开始运转(鼓风机运转绿灯亮) 泄压阀缓慢关闭,调至工艺需要开度。

运行

风机启动后可根据生产需要缓慢调整变频器频率,以保证必要的风量.

风机运行时,必须经常对风机进行监视,注意风机的电流,出口温度,油压进风真空度声音,风机,要时可采取紧急停车的措施(谨慎使用).

停机

因生产或保养,维修需要,停止某台风机运转时. 用手指接触风机\停止\键,停机程序开始: 扩压器开度减少到零(如第一步骤未进行). 泄压阀自动打开(泄压阀开绿灯亮).

压缩机停止运转(压缩机停止运转红灯亮).

停机过程中,操作者应继续监视机器仪表及整个状态的变化,并在最后作好记录.

开机检查事项:

1. 2. 3. 4. 5.

检查加摇机药液配制量,浓度是否合乎要求,以满足后续工作需要。 检查贮泥池的泥管进口有无堵塞,阀门有无全开(四个)。 检查污泥螺杆泵的阀门有无开启。

检查有无回用水可用,没有回用水可用时禁止开机。

检查冲洗泵的进出口阀门,选用的泵进、出阀均全开,没选用关闭,防止水倒流。

6. 检查脱水机冲洗管道上阀门有无开启(两个均应全开)。

7. 检查机身有无异物,清除不相关物件,对机器生产,对人身安全负责。

压滤机操作步骤

1)压紧滤板:通过手动控制液压机,把换向阀推向压紧位置达到额定压力后,用丝杠上的锁紧螺母锁紧,然后将阀推向中间位置,关闭电动机,开始过滤。 2)、螺杆泵开机前注意打开螺杆泵前的污泥阀,使污泥管到压滤机的管路畅通; 3)、确保管路内污泥充满后,按下螺杆泵启动按钮,启动螺杆泵; 4)、注意管道上的压滤表读数,通过回流管上的泄压阀调节压力,使其在工作压力范围内; 5)、当过滤、洗涤等过程结束后,启动电机,应先把换向阀推向压紧位置,松开丝杠锁紧螺母后再后退,即可打开滤板卸掉滤饼; 6)、高压溢流阀和低压溢流阀在出厂前已经调试适当,工作中不允许任意调动,以免损坏零部件; 7)、压滤机运行状况下,操作人员应始终在场,严禁无人情况下,设备运转。

注意事项:

1)、经常检查各零部件安装是否安全,板框排列是否正确,各紧固件是否紧固,液压系统是否漏油,传动和操作是否灵活、可靠; 2)、经常检查液压机油面高度是否符合标准要求,油液是否纯净,液压系统周围保持清洁; 3)、每次开机重新进料前,应以小于正常过滤压力的50%比保持数分钟,然后增加到正常压力,以免开始过滤时滤液混浊; 4)、工作时过滤压力、压紧压力、料液温度不允许超过额定值,在缺少板框或压紧板最大位移大于活塞行程,严禁开机工作; 5)、开始过滤后,切勿中途停车,以免引起滤板的大量损坏,如中途停车,应在卸除滤饼后,重新开机; 6)、新机使用一个月,应清洗油箱、油路、油缸等,更换合适新油,以后一般半年。

八、螺杆泵操作规程

打开进出口阀门,进出管系必须畅通无阻.

新泵开启前,应用管子钳扳动泵轴数转并在泵进口注入足够的介质. 确定泵的旋转方向和进出口不得反向.

泵严禁干运转(干运转数分钟即会将定子烧坏).

符合上述要求方可开泵,运行中要随时注意泵的流量,压力等状况,如发现流量,压力突然变化或有异常声,应及时检查解决.

MB变速器只允许在机器运行中调速,否则会损坏变速器零件.

对于输送有腐蚀性介质的泵,使用完毕后,应进行清洗,防止沉积或损坏.

设备管理及维护保养制度

一、设备修理规程

设备计划修理(含二级保养)和常规修理,由各个污水站成员开具修理通知单,交领班下达修理任务,同时通知工艺技术人员对待修设备作修前准备:停机,停电,关闭阀门及场地准备.

维修班接修理通知后应及时了解修理内容,修理目的,根据设备情况安排人员,准备工具,备件,辅料,防护用品,特种设备,复杂设备或不熟悉的设备还应准备相关图纸进行分析,熟悉或制订修理方案.

修理工到达修理现场要通知相关车间操作工协助配合进行修理工作.

修理工开始修理前,必须对修理环境进行检查,确认已断电,断泥,断水,无危险后方开始检修设备.

修理过程中,修理工必须根据车间特点,合理使用防护用品及工具,严格遵守车间规定.

修理过程中,修理工必须根据设备修理规定程序,合理拆卸,安装,如有疑难问题,应及时与有关人员进行商议,严禁盲目作业,野蛮作业.

设备按规定要求修好后,应首先按规定进行整机运行前检查,润滑,调试准备,确认符合运行条件后投入试运转.

设备修好后应及时交与操作人员,共同试车确认后填写完工单. 设备修理完毕,操作工应配合机修工清理现场,恢复运行环境.

一般零星修理,应急修理,值班领导可根据具体情况直接通知机修班派员修理,修理过程应严格按以上条款执行.

凡外单位来我厂进行作业修理的人员,必须遵守我厂的规定,同时由我厂派人员进行配合,协调.

特别规定:

进水泵修理,凡要打开蜗壳,必须将泵吊出.

起重设备修理,修理工必须有两人以上配合,并备好一切安全设施,按起重设备修理规范进行. 井下作业,修理工必须穿戴好有关防护服装,严格遵守下井规定,并确保作业区无毒,通风良好.危险场合必须作业的应系好救护绳及防护口罩.

凡有检修阀门的泵及其它设备,必须首先关闭进,出口阀,并应检查确保关闭可靠.

防爆区作业要严禁烟火,禁用铁器敲打,并随时注意易燃物浓度变化,必要时采取应急措施处理后再工作.必须动火时要先开好动火申请采取相应安全措施后进行.

加氯车间设备修理应戴好防护口罩和手套,严禁烟火,同时准备好相应材料,随时处理异常情况.

电气修理按电气有关要求执行.

二、机电设备安装维修工作票制度

为确保全厂安全生产,确保污水达标处理排放,确保全厂工作技经指标完成,确保全厂设备完好率达标,明确机电设备行政技术和管理责任,明确机电设备安装修理责任,明确操作使用保养责任,明确设备配件材料质量采购责任,实行制度化管理和量化考核. 工作票的使用:

由各站点组操作使用人向生产主管提出维修请求,由生产主管及各专业技术人员提出安装维修技术要求,提出实施安全措施. 工作票填写:

根据职能填写:技术负责填写第一栏,维修人员填写第二栏,操作使用部门填写第三栏,设备管理填写第四栏.