博源花园一期工程室外管网施工专项方案
2017年8月5日
钢丝网骨架塑料复合管线就是施工单位按照设计院施工蓝图对钢丝网骨架塑料复合管进行连接,先连接标准段,连接方式为法兰连接。当遇到标准段尺寸无法满足实际要求时,将调整段预制至所需要的长度,调整段采用电热熔连接。因为磷酸介质易结垢的特性,管线需要经常拆卸清除结垢,要求管线具有易拆卸性,所以调整段预制完成后,将标准段与预制好的调整段连接,连接方式仍然为法兰连接。
在管线安装过程中,大多数为标准段法兰连接,这种方式简单、易行,对操作人员没有很高的要求,只需在现场进行简单的示范就可掌握操作要领,所以管线标准段安装速度非常快。电热熔连接虽然数量较少,但其多用于非标准(调整段)部位,专业性较强,一般需专业人员操作,对管线的成型起着不可忽视的作用;下面以电热熔连接为重点进行描述。
电热熔连接:电热熔连接所需的主要施工机具设备:热熔焊枪、电熔焊机、切割机、刮刀、打磨机,等。
电熔套筒焊接工艺试验:管道安装前必须参照基本工艺参数进行试验,并根据现场气候、条件及电压数值,调整焊接工艺参数进行试焊,完成焊接的试验件必须进行解剖,以便观察焊接效果,并根据焊接效果确定焊接工艺;每个工程的试验件不少于两个。
在焊接前,将管材焊接面的表皮刮削干净,一般刮削深度为0.2~0.5毫米,如果管材管件在装配时太紧不易承插时,可适当增加刮削量;为确保焊接表面清洁,要对焊接表面即套筒内表面和管口外表面进行打磨,打磨深度以不伤及铜线圈为宜,这样去除氧化层,对保证熔焊质量极为重要。管子切断处钢丝骨架外漏,需要采用电熔焊枪在管道切断处用塑料焊丝将钢丝骨架外漏部分覆盖住,避免腐蚀性介质腐蚀钢丝骨架;焊接时要确保塑料焊丝与钢骨架塑料管熔敷严密。以上工作完成后将准备好的电熔套筒用手推入管口适当深度,如过松或过紧可放置一边暂时不用。
根据管件承插长度要求用标识笔标记好管材上的承插深度标识线,用毛巾擦洗焊接表面的灰尘或杂物,并用95%以上的酒精清洗一遍管材管件焊接面(以防焊接表面附有有机污渍)。装配管件前用万用表检测管件的铜线圈是否通路,如果铜线圈通路情况正常则将管材装入电熔管件适当深度,用榔锤均匀敲击电熔管件四周,直到管件边缘与承插深度标识线重合为止,禁止敲击线柱位置;检查管材管件的配合间隙是否均匀,单边最大配合间隙小于1mm为宜。
11
博源花园一期工程室外管网施工专项方案
2017年8月5日
管线装配好之后,固定好接头位置,有直通和大小头要求的管件两侧的管材同轴,三通和弯头要求各连接接口的管材同面,有扶正器的须用扶正器固定。无扶正器的须用临时支架或支墩固定保护接头,以保证焊接管件时接头上不受任何外力因素的影响。
扶正器安装方法如下:
①、将扶正器的两个卡环调到适当位置。
②、将扶正器夹在管线上,注意电源插孔与扶正器的相对位置,拧到位时扶正器卡环应抵住电熔接头。 ③、拧紧卡环螺栓,用对角上两条拉杆轮换将待装管拉到位,拧紧拉杆上的螺母准备焊接。 ④、扶正器安装完成时要注意保护焊接区的保护工作,在安装时必须随时将溅落在焊接区的泥沙、汗水等擦干净,以免影响电熔焊接质量。
焊接:试装及扶正器安装完成后,进行钢丝网骨架塑料复合管、管件的焊接。 焊接前要进行焊接前检查:
①、检查焊机电源线接触是否良好,输送端插头是否变形,有无泥沙或电氧化层,排除会造成接触不良的各种因素。
②、用万用表测焊机输入端电压,是否在220V±20V范围内,如不在此范围内,不能焊接。 焊接前检查工作完成后正式开始电熔焊接工作:
①、将输出端插头插入电熔接头插孔。注意插实,使之保持良好的接触。 ②、保持焊点与安装点的安全距离。
③、打开焊机调到所需电压,启动焊机进行焊接,并随时监测焊接过程中的参数显示是否正常。 注意观察电熔套筒观察孔内塑料的熔融状态,当塑料已充满观察孔并突出孔外高3 mm 以上可认为焊接完成。如观察孔内的塑料未能露出时,一般可根据管道直径大小、气温高低分3~5 个时段焊接,每个时段5~8 min,直至焊好为止。电熔焊接完成后应按要求认真填写施工记录,并在电熔套筒上用油漆笔对电熔接头进行编号。同钢制管子焊接不同,钢丝网骨架塑料复合管如果电熔焊接接头未焊好,不能返修补焊,将会造成管子、管件报废,所以整个焊接过程的各个环节都要严格控制,确保一次焊接成功。
12
博源花园一期工程室外管网施工专项方案
2017年8月5日
钢骨架塑料管现场焊接冷却:电熔焊接完成后,焊接接头需要冷却,冷却方式可采用自然冷却和人工冷却。自然冷却是将焊接接头置于常温环境下等待焊接接头温度自然降低、冷却到环境温度,人工冷却是采用人工降温的方式加速焊接接头的冷却过程。不论自然冷却还是人工冷却,要注意整个冷却过程中要保证焊接接头不受任何外力,以免撕裂未完全融合的焊接接头,造成焊接失败、材料报废。
拆卸扶正器:当焊接接头的温度降至环境温度,冷却过程完成后方可拆卸扶正器。焊接接头在冷却过程中熔接面存在热胀冷缩的现象,如果因缺少扶正器而影响施工进度,急需扶正器时,可在扶正器的四条拉力杆全部松动后卸下扶正器。但此情况应尽量避免,且此情况下拆除扶正器时要保证焊接接头不受任何外力影响,确保熔接面在收缩过程中不受损。
电熔连接施工注意事项:
复合管电熔连接时除了要严格施工以外还应注意以下事项:
a.熔焊前要保证电熔套筒内表面和封口表面清洁,不允许有污物、油等。
b.熔焊表面去除氧化层要干净,处理完毕后最好使用塑料薄膜封住避免二次污染。对于已经打磨好的焊接表面,严禁用手摸或粘有其它污物。
c.熔焊表面不允许有水,一旦熔区内有水将直接影响焊接质量。
d.对于钢骨架电熔套筒焊接时,可以通过观察连接部位电熔套筒的变形大小,套筒上观察孔针增长高度以及用手摸电熔套筒外表面温度等来判断熔焊效果。
e.由于带骨架后聚乙烯与骨架的收缩和膨胀不同,因此焊接时应严格按焊接工艺参数,同时注意观察孔和手摸电熔套筒外表面温度。
f.焊接前用万用表测电熔套筒是否断路(或短路),如出现焊接过程中电熔套筒一边热一边不热时,应立即停止焊接,分析原因。
g.熔焊过程中出现并线现象,电流表电流升高特别快时,应立即停机,同时应记录已焊的时间,冷却一段时间后再补焊(此时应比正常焊接电压小一点)。
特殊气候条件下的电热熔焊接施工:
A、钢丝网骨架塑料复合管原则上不允许在大风雨天等恶劣气候条件下进行焊接,如遇到特殊情况时非要施工时,需在焊接部位加帐篷,并将连接部位擦干净,才可进行焊接。
B、当工程为电熔连接,由于环境温度、湿度的变化而需要更改焊接工艺时,由工艺员或工程负责人
13
博源花园一期工程室外管网施工专项方案
2017年8月5日
给焊接人员下更改通知单并签字。未经工艺员或工程负责人的同意任何人不得擅自更改焊接工艺。
C、在阳光曝晒的情况下,进行电热熔连接时,为了防止管材连接部位阴、阳面温差大对焊接性能的影响,在焊接前连接部位加伞或布进行遮挡。在条件允许情况下应避开在中午时进行焊接。
D、在大风天进行电热熔连接时,在焊接部位需用布或其它材料进行遮盖,防止尘土落到焊接表面。 E.现场施工时应对管材、管件进行复检,确认各项指标合格后方可施工;
法兰连接:法兰连接相对较为简单、方便,但钢骨架塑料管因本身刚度不如钢制管子,所以在螺栓紧固过程中易发生跑偏情况,所以在连接过程中要注意螺栓紧固方法:
将管材按阴阳搭配摆放好,在自然状态下找正,清除法兰端面和密封槽内的泥沙将密封圈平整放入槽内,套入活套法兰、对拉环等管件。螺栓紧固应对角紧,注意两个法兰片保持平行、找正,管材法兰接头端面平行度偏差小于2mm。连接时要注意垫片与密封面的对中。紧螺丝用力要均匀,反复将螺丝拧紧,使法兰接头端面完全贴全(密封垫处于压缩状态),以不发生局部塑性变形为宜。
4.管道系统的试压与验收
安装管线全部冷却后,埋地管道应进行局部回填(管件连接处暂时不回填),超地面安装管线应进行支架固定检查,然后进行试验。因钢丝网骨架塑料复合管内介质有的具有腐蚀性,一旦介质泄露会对人身安全、环境安全造成较大威胁。钢丝网骨架塑料复合管道到目前为止无法进行无损检测,所以管道试压为钢丝网骨架塑料复合管道安装的最直接检验方法。
法兰连接阀门示意图
14
博源花园一期工程室外管网施工专项方案
2017年8月5日
试压前应进行吹扫,吹扫压力可以根据现场具体气源压力来规定或双方协商,吹扫口应选择地形较高、人烟稀少的地方,避免人员伤亡,吹扫气源采用仪表空气。管道试压的介质可用水或空气,根据现场情况及环境条件确定。
管道试压采用水作介质时,应缓慢向管道内注水,并排出管道内的空气。强度试验压力应为实际使用压力的 1.5 倍,保压 1 小时。严密性试验压力应为管道实际使用压力的 1.25 倍,保压 8 小时。管道用气作介质试压时,试验过程用肥皂水反复涂抹接处检查。
钢丝网骨架塑料复合管试压可采取全管线试压或分段试压两种方式,试压管段的长度应视情况而定。对于无节点连接的管道,试压管段长度不宜大于 1.5 公里,有节点连接的管道,试压管道长度不宜大于 1 公里。试压合格后,埋地管道按照《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管道技术规程》(CECS181-2005)进行整体回填夯实,超地面安装管道再重新检查一遍支架间距是否符合规范要求,支架安装是否稳定可靠。法兰连接的管线在试压完成后,将螺丝再紧固一次。
管道试压应由建设方和施工方共同进行,管线分段试压合格后,应进行全线试运行,无异常现象后方可正式交付使用。试压结束后,及时泄压并将管线内的水排尽。
5.关键施工技术
钢丝网骨架塑料复合管焊接方法特殊,焊接时对电压、电流、环境、温度、湿度等要求较高,所以在施工过程中要特别注意,焊接前要认真做试件,严格按施工规范进行操作,以防止出现未焊透现象。
焊接面的泥沙、油渍一定要清洗干净,并做打毛面处理。安装过程中不得刻意弯曲,防止管道接口因热冷不均脱节。当须与碳钢管线连接时,可定制钢塑转换连接头。
15