中文 1.3 到货验收 ? 在收到本产品后,应检查是否有运输损伤。 ? 检查附件等是否完备。
MAC Modbus Unit(MAC-CCS-01M) ? 非本手册之规定使用场合请不要使用本产品。? 未经书面同意而更改设备用途,本公司将不负任
三菱电机中央空调RS485控制模块
何责任。(Version 11.00) 二、产品功能介绍 MAC Modbus 通讯模块用于协调三菱电机(Mistsubishi Electric Corporation)空调内机和基于Modbus通讯协议的控制系统之间的通讯。模块自动将三菱电机空调机组内部通讯协议转换成标准的Modbus通讯协议,使得空调机组可以接入楼宇控制系统(BAS,BMS)的Modbus总线。模块通讯支持Modbus RTU(RS485通讯)格式。 通讯模块主要提供空调运行参数设定、状态查询等功能:
1、空调控制内容:启停、模式、风速、风向、设
定温度;2、空调状态查询:启停、模式、风速、风向、设
定温度、房间温度、故障代码。主要技术参数如下表:
在安装本产品之前,请先认真阅读本使用说明书 型号 MAC-CCS-01M,再正确安装。同时请妥善保存此手册,以便日 尺寸 58.5x57.5x24mm后使用。 工作电压 室内机接口供电 工作电流 < 100 mA一、前言 工作温度 -40℃~85℃1.1 为了您的安全,请严格遵守 通讯接口 RS485接口? 在使用前,请仔细阅读《为了您的安全,请严格
空调内机接口遵守》,然后再安装。 通信协议 标准Modbus协议? 这里标明的注意事项以< 警告>,< 注意> 隔离电压 2500VAC予以区分,若误安装,很可能引起死亡、重伤等严重后果时,则特别记载在< 警告>栏里 浪涌/群脉冲/静电 Level 3,但是,即使是记载在< 注意>栏里的事项 MTBF平均无故障时间 >300,000h@25℃,也有可能因实际情况不同而导致严重后果。? 在安装完成之后,试运行,确认是否有异常情况
三、安装与接线,并依据本说明书对客户说明使用方法。【符号的意思】
3.1 端口与指示灯
警告:表示若错误作业,很可能导致使用者死? COM接口,A-B接Modbus RTU的RS485总线(
亡或重伤。①); :表示强制事项。表示指导非特定人员或一? AC接口,与三菱电机空调内机对接(②);般使用者的行为。? 拨码开关:模块编号设置、终端电阻使能(③); :表示禁止事项。? 指示灯说明如下:
安装
LED1:COM通讯指示灯(④);? 安装工程需按照本说明书进行,选择能够 LED2:AC通讯指示灯(⑤)。
充分支持控制器重量的地方进行安装。若警强度不够,或安装不完备都有可能造成触告电、火灾、以及控制器跌落而破损。? 请不要安装在可能会产生流入可燃气体的ON地方,会造成起火,火灾。电气施工
57.5? 电气施工请委托有资质的施工单位,维修请联系服务人员。禁止自行施工或维修!因擅自施工、维修、改装引起的事故,本公司不负有法律责任。警? 电气施工时请务必使用专用电路。若电路58.5告容量不足,施工不善,都有可能导致触电,火灾。? 连接室内机的电线要用指定电线,若误用24.0电线,可能会引起火灾或触电。? 因电气配线作业等需要开闭控制器盒盖时58.0,请先完全切断电源,否则可能触电。1.2 重要事项? 本公司致力于不断地对产品进行改进,如有变化
恕不另行通知。? 本公司不提供将产品改作它用的服务。
? 未经过允许,本手册的任何部分均不得擅自复制。
3.2 安装尺寸(单位:毫米)
ON12345678直径3.2mm52.53.3 通讯布线说明 模块接入三菱电机中央空调机组,使用RS485总线,接线示意图如下:
0方5≤三统第系机M内1M室0-OC机SC电C-菱CC三AAM机M内1M室0-OC机SC电C-菱CC三AAM机M内1M室0-OC机SC电C-菱CC三AAM+- 558844SSRR机M内1M室0-OC机SC电C-菱CC三AAM说明:
1、通讯模块与三菱电机中央空调内机一对一相连
,支持的型号如下:
菱尚/菱耀系列:
? 超薄风管型MEXZ-KF VA-S
? 超薄风管型MEXZ-SK VA(D)-S 菱睿系列:
? 月后生产)超薄风管机 PEFY-P VMS-E-S (2013年10 CM商用系列: ? 中静压风管机 PEFY-P VMA-E
? 10超薄风管机 PEFY-P VMSC-E-S 月后生产)(2013年
2、由于总线容量的限制,一路以串联RS485总线最多可
路RS48550总线。个通讯模块,超过限制,需另建一3、RS485通讯线要求:
A:导体(镀锡铜线绞制,横截面积至少
0.5mm2)
B:绝缘体
C:屏蔽层(镀锡铜线缠绕或编织,屏蔽率至 少95%以上) D:外护套(PVC)
编码示例:
机号:10 换算为二进制001010
*备注:
*1. XX 为通讯模块编码地址,十六进制格式。例
:10号机组=0A,20号机组=14。*2. 如温度设定为26.5℃,则发送值为265,转换为16
进制,即0x0109,各模式温度调节范围视机型实际限制而定。*3. 实际支持功能及数据根据所连接机型有所区别
,详细请向三菱电机确认。6.3 串口参数Modbus通信示例
Modbus Slave地址固定为0xDC,通信示例如下:1、读取模块编码为05的状态信息 发送: DC 03 05 00 00 07 D7 89
返回: DC 03 0E 00 01 00 01 00 03 01 04 01
ONC
D
DIP ONDIP A
B
12345678拨码地址对应表
12345678出厂默认 10号地址,未启用电阻屏 蔽 双 绞 线 图 例
4、室内机接线方式:
室内机接线端子分为两类,其中5Pin接口标注地址码 01 02 03 04 05拨码 000001 000010 000011 000100 000101地址码 06 07 08 09 10拨码 000110 000111 001000 001001 001010地址码 11 12 13 14 15拨码 001011 001100 001101 001110 001111为CN105,8Pin端子标注为CN100,端子图片如下,请参照后文支持列表,选用本设备随机附带的正确连接线进行连接。 端子名称 端子样式 适用机型菱尚/菱耀系列: ? 超薄风管型 MEXZ-KF VA-S? 超薄风管型 CN105 MEXZ-SK VA(D)-S菱睿系列: ? 超薄风管机
5芯端子 PEFY-P VMS-E-S (2013年10月后生产) CM商用系列: ? 中静压风管机 PEFY-P VMA-E CM商用系列: CN100 ? 超薄风管机 PEFY-P VMSC-E-S 8芯端子 (2013年10月后生产)*其他支持机型请咨询三菱电机
5、通讯线建议采用套管走线,避免和强电混在一
起布线。单组RS485通讯线总长距离不能超过1000米。强弱电间距(并保持大于20厘米的距离)。6、如果RS485线缆长度超过200米时,可以考虑
在通信线两端并联120欧姆电阻,如图3中①、②所示,可以通过拨码开关DIP1选择使能(参见第3节)。 四、模块的设定与使用 使用模块之前,须根据项目实际情况进行参数配置,主要包括通讯模块编号、终端电阻等。 通讯模块编号用于识别空调内机,每组RS485总线内的所有模块的编号必须是唯一,否则将出现不能正常通讯的情况,影响使用。
终端电阻一般在RS485线缆超过200米后使用,保证通信的可靠性。
编号的设定是通过模块背面的拨码开关实现,如图5所示。
ONDIP
12345678
拨码开关功能说明:
拨码位 功能描述终端电阻使能DIP1=ON 启用终端电阻DIP1DIP1=OFF禁用终端电阻(出厂默认OFF)DIP2预留暂无功能(出厂默认OFF)DIP3~模块编号DIP3~DIP8二进制编码DIP8(1~50)(出厂默认0)地址码 16 17 18 19 20拨码 010000 010001 010010 010011 010100地址码 21 22 23 24 25拨码 010101 010110 010111 011000 011001地址码 26 27 28 29 30拨码 011010 011011 011100 011101 011110地址码 31 32 33 34 35拨码 011111 100000 100001 100010 100011地址码 36 37 38 39 40拨码 100100 100101 100110 100111 101000地址码 41 42 43 44 45拨码 101001 101010 101011 101100 101101地址码 46 47 48 49 50拨码 101110 101111 110000 110001 110010五、模块运行情况说明? Modbus RTU)的Modbus主机进行通讯
COM指示灯闪烁,表明模块正在同基于串口(? 通讯
AC指示灯闪烁, 表明模块正在同空调内机进行? 空调内机通讯异常。COM、AC同时以2Hz的频率闪烁,表明模块同六、Modbus指令说明通讯模块支持下表的Modbus命令。 命令 意义 说明 3读1个或多个Holding读取当前Holding寄存器寄存器的值 6写单个Holding寄存器更改单个Holding寄存器的值 16写多个Holding寄存器更改多个Holding寄存器的值6.1 串口参数
DeviceID 波特率 数据位 校验位 停止位 最小通 信间隔 220 4800 8 None 1 100ms6.2 Modbus地址表 地址 名称说明 备注*3(HEX)XX00*1On/Off开关0 :关 1 :开XX01模式0:自动,1:制冷,2:送Mode风,3:除湿,4:制热XX02FanSpeed风速0:自动,2:低,3:中2,5:中1,6:高XX03SetPoint设定16~31℃ (x10),最小温度单位0.5℃XX04RoomPoint房间10~38℃ (x10),最小温度单位1℃XX05FanDirect风向0:自动,1~5:位置1~57:摆风XX06FaultCode错误8000H:无错误代码其他: 错误代码0E 00 00 80 00 B9 2E 状态: 开机-制冷-低风-设定温度26℃-房间温度
27℃-风向Auto-无故障2、设定模块编码为05的开关状态 开机发送: DC 06 05 00 00 01 5A 4B 返回: DC 06 05 00 00 01 5A 4B 关机发送:DC 06 05 00 00 00 9B 8B 返回: DC 06 05 00 00 00 9B 8B3、设定模块编码为05的温度为28℃ 发送: DC 06 05 03 01 18 6A 11 返回: DC 06 05 03 01 18 6A 11