220kV龙兴北智能化变电站

调试方案

重庆市送变电工程有限公司

2013年10月

1.时间安排:2013.10.20—2013.12.31

2.组织措施

2.1.调试负责人:王伟

职责:负责全站保护、自动化、通讯、直流调试的人员统筹安排、文明施工。

电话:686669

2.2 安全负责人:王晓云

职责:负责全站人身安全及生产安全。

电话:654088

2.3.继保调试专业质量负责人:甘平

职责:负责全站继电保护方面所有技术管理及生产质量。

电话:612089

2.4.通讯自动化调及直流试专业负责人:罗娟

职责:负责全站通讯自动化调及直流方面所有技术管理及生产质量。

电话:677421

3.安全措施 序安全风号 险 辨识内容 控制措施 1.工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员安全认真监护,及时纠正不安全行为。 2.选派的工作负责人应有较强的责任心和安全生产组织能力,并熟练掌握所承担的工作任务及质量。 3.现场工作开始前,工作负责人应检查已做的安全措施是否符合要求,确认后方可进行工作。 4.工作前应检查仪器、仪表等试验设备是否完好,核对保护及自动装置的软件版本号等是否符合要求。 1.整定计算、运行方式、调度命令、定值范围应全面进行检查并核实,然后进行反馈。 “三2 误”事1.误整定。 2.误接线。 2.拆接线工作时应严格执行监护制度,并作好相应记录,防止遗漏,电源防止交叉。 3.现场工作人员在工作前必须做好相应的安全措施,由负责人进行检查,是否全面,然后方可开始工作。 3 高处坠1.使用梯子攀登或在梯1.作业人员在用梯子时应穿工作鞋,上下时手1.工作无计划,管理混乱,致使现场安全措施不全。 2.未根据工作需要合理触电风险 安排工作负责人及工期,致使工期赶进度。 3.现场安全措施不完善。 4.作业前准备工作不充分,作业现场情况核查的不全面,不准确。 1 故风险 3.误碰。 落伤害风险 子上工作时。 要抓稳,脚要踩实,梯子与地面的夹角应为602.在变压器上或者高于度,梯子的质量应合格,并且要作定期检查。 地面两米的地方工作时。 2.在高处工作时应正确佩戴全方位抗打击的安全带。 1.作业人员必须正确佩戴安全帽,严禁人员在物体打4 击伤害风险 1.高空作业现场。 2.搬运设备、物品。 高处作业处的垂直下方,工作点下方应设围栏。 2.要由有经验的人员现场指挥,工作中严禁突然施力,收力,防止挤压。 1.工作中人员的身体素质,精神面貌不佳。 2.工作人员的技能不适人员素质 合现场工作要求。 3.不认真听取工作负责人的意见,工作任务及危险点的交代。 4.外协工作人员安全意

1.精神不振,注意力不集中,不得工作。 2.每年进行安规陪训考试,经合格后方可上岗。 3.熟悉工作内容,工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。 4.运行单位负责外协工作人员的安全管理工作必须到位,加强对厂家等外协工作人员的监护。 5 识不强,监护不到位。 4.技术措施

4.1.在进行CT升流、PT加压试验时应检查所有回路是否正确,并且在工作时应通知所有现场其他工作人员注意,并与其设备保持安全距离,CT升流时应严禁二次开路,PT加压时应严禁二次短路。

4.2.电流回路一次通电在C.T接线盒处、主变压器上面及高于地面两米以上的地方工作时,必须正确佩戴全方位抗打击安全带。

数字化变电站调试方案

220kV龙兴北智能化变电站调试方案重庆市送变电工程有限公司2013年10月1.时间安排:2013.10.20—2013.12.312.组织措施2.1.调试负责人:王伟职责:负责全站保护、自动化、通讯、直流调试的人员统筹安排、文明施工。