好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

江城国际电梯安装工程监理细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

金都华庭水电暖工程

芜湖市江城国际二期电梯安装工程

工程概况

监 理 实 施 细 则

编 制 审 核 审 批

安徽省建科建设监理有限责任公司 芜湖市江城国际二期工程项目监理部

二OO八年四月十七日

页脚内容

9

金都华庭水电暖工程

本细则适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s以下各类国产及进口曳引驱动电梯的安装工程施工及验收的监督管理。 一 导轨安装工程 1 程序及要求

(1)安装单位对所使用的型钢等主要材料应填报《建筑(安装)材料报审表》,经监理工程师审验后予以签返。

(2)电梯图纸,技术文件,出厂合格证,说明书齐全, 并有技术人员《施工技术交底记录》

(3)安装单位会同业主,监理工程师一起按设备装箱单, 对电梯主机设备、轿厢、厅门、轨道、对重、电气控制柜,励磁柜,限位开关等部件进行开箱检查,检查数量、质量,是否有损坏,作好记录,并进行会签。

(4)对导轨、导轨支架、压道板、接道板、 导轨基础以及相应的连接螺丝等规格数量要和装箱单相符。

(5)电梯井道脚手架必须经过安全技术部门检查、验收后方可使用, 场用电,照明用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求。 2 施工阶段 操作工艺

(1)导轨安装工艺流程: 安装导安装导调整 确定导轨支轨支架 轨 导轨 架位置 (2)对重安装工艺流程: 对重块安装及对重导靴安装、对重框架 吊装前的准固定 调整 吊装就位 备工作 3 监控要点及质量标准

(1)质量标准执行GBJ310-88《电梯安装工程质量检验评定标准》第二章规定。 (2)监控要点见下表: 安装内容 导轨架安装 监 理 控 制 要 点 A.安装牢固,位置正确,双面焊牢,焊缝饱满,焊波均匀。B.支架间页脚内容

9

金都华庭水电暖工程

安装内容 监 理 控 制 要 点 距图纸无明确规定时,可2M一个,个别处(如遇到接道板)间距可适当放大,但不大于2.5M。C.顶端导轨架距导轨顶端的距离≤500mm。 导轨安装 A.安装牢固。B.轨距偏差和导轨的相互偏差符合质量检验评定标准GBJ310-88表2.2.1的要求。C.导轨组装的允许偏差,尺寸要求应符合GBJ310-88中表2.2.4规定。 对重安装 当对重(或轿厢)将缓冲器完全压缩时,轿厢(或对重)导轨长度必须有不小于0.1+0.035V2(以米表示)的进一步制导行程。 4 验收阶段

(1) 检验方法:用导轨检验尺、塞尺、钢板尺量和吊线检查。

(2) 检查数量:安装单位自检, 电梯所有导轨,每2-3m检查一点(对应点),监理

检查安装自检记录。

(3)监理工程师每日将监理工作纪要记录于《监理日记》中, 对施工监理过程中发现的不合格,签发《监理通知单》要求施工单位及时整改,经整改后确认《整改复查报审表》。对需向业主专项说明的事项,报《监理备忘录》

二 轿厢、层门组装工程 1 程序及要求

(1) 导轨安装找正完毕后,顶层脚手架拆掉,要有足够作业空间。 (2) 施工照明要满足作业要求,必要时使用手把灯。 (3) 顶层厅门无堆积物,有足够搬运大型部件的通道。

(4) 轿厢、厅门零部件应完好无损,数量齐全,规格符合要求,各转动、传动部件灵活可靠。

(5)各层厅门及脚手架上干净、无杂物。防护门安全可靠,有防火措施,设专人看管。

(6)各层脚手架横杆位置应不防碍稳装地坎,厅门安装的施工要求。 2 施工阶段 操作工艺

(1)轿厢安装工艺流程: 安装底梁 安装上梁 装轿厢底盘 安装立柱 准备工作 安装围扇 装轿顶装置 安装导靴 安装轿门 装限位开关碰铁 安装调整超载、满载开关

(2) 层门安装工艺流程: 安装门立柱、上滑道、门套稳装地坎 安装厅门、调整厅门 页脚内容9

1x47f7d4kk4oweh0q68m0sr9z0p08p00nzu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享