河南汝州62.6MW光伏发电项目
电缆敷设施工方案
批 准: 项目经理: 技术负责: 编 写:
河南锦源建设有限公司 2016年4月7日
1
目的
为了加强对河南汝州62.6MWp太阳能光伏发电项目目电缆敷设项目工程安装工作的管理,明确施工人员责任,规范施工程序和工作内容,保证施工过程的安全,提高施工工艺质量,确保设备投运后的安全可靠运行,特制定电缆敷设作业指导书。
2 3 3.1 3.2
适用范围
适用于河南汝州MWp光伏发电项目目工程电缆敷设工程。 编制依据
河南汝州协鑫100MWp光伏发电项目目工程设计图。
《电气装置安装工程施工及验收规范》2006版中《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》。
3.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》2002-09-16中第5部分《电缆线路施工质量检验》。
3.4 3.5 3.6 4
《电力建设安全工作规程》2002-09-16。
《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21。 河南汝州62.6MW太阳能光伏发电项目目施工组织总设计。 作业项目概述
该作业项目主要包括河南汝州62.6MW太阳能光伏发电项目目工程全厂电缆敷设。包括高压动力、低压动力以及控制电缆等敷设。
5 5.1
作业准备 工器具准备
对讲机(4只)、电缆盘支架(3T三付、5T两付、10T一付)、手钢锯、线缆剪(XLJ-D-500型2支、XCT-G-60型1支)、滚轮、钢丝网套、防扭牵引头, 机械牵引机(滚轮、钢丝网套、防扭牵引头、机械牵引机只在机械敷设时使用。)、兆欧表、交流耐压试验设备。
5.2 技术准备
5.2.1 熟悉就地设备、盘柜的安装位置。
5.2.2 核对图纸和清册,并与相关专业进行图纸会审。
5.2.3 对电缆敷设路径进行二次设计,使用计算机编制电缆敷设清单。核对电缆规格、
型号、数量与电缆清册相符。按照批准后的作业指导书进行技术交底。
5.2.4 敷设前按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆(主要是动
力电缆)。
5.3
材料准备
尼龙扎带(每袋100根、每根长500㎜的100袋;每袋100根、每根长300㎜;的500袋;每袋100根、每根长200㎜的50袋;每袋100根、每根长150㎜的100袋;每袋100根、每根长100㎜的50袋)、#8铁丝(100米)、医用胶布、透明胶带、号牌笔等。
6 6.1
作业条件
敷设通道安装完毕并验收合格。桥架、支架及管子无漏装或错装现象,敷设路线明确,无堵塞或不便通行的地方。
6.2
沿敷设线路已装设好所需的足够的安全照明;属高处作业的电缆桥架、电缆竖井等作业区域已搭设好脚手架,并经检验合格且已悬挂脚手架搭设验收标示牌。
6.3 6.4
电缆两端的设备已安装就位且位置正确,标示清楚明确。
需进入带电设备区域敷设时,已征得运行单位同意,并已办好工作票及明确监护人。
6.5 6.6 6.7 7 8 8.1
作业方法
电缆运输及现场存放
机械敷设时,已布置好滚轮、固定好牵引机,电源电缆布置好,按要求接好。 已成立电缆敷设组,并设专人负责,严格过程控制。 现场已具备存放电缆的条件。 作业顺序
电缆运输及现场存放 电缆的拖放 电缆的绑扎、固定 电缆挂牌 8.1.1 电缆在运至现场前,应事先根据现场情况,规划好存放场所,存放场所的选择,
一方面要考虑不影响交通,另一方面要选择地势较高的地方,防止电缆浸泡水中。
8.1.2 因受场地限制,现场不可能存放太多电缆,故电缆运输应根据敷设计划需要分
批陆续运抵现场,电缆盘在现场应摆放整齐。
8.1.3 电缆运输时,要防止损伤电缆。
8.2 电缆的施放
8.2.1 电缆敷设时,应从盘的上方引出,电缆盘的转动速度应与牵引速度配合好,不
应使电缆在地面上摩擦拖拉。大电缆敷设前在地面需铺设保护竹笆或木板。
8.2.2 动力电缆、控制电缆与信号电缆应分层敷设,并按顺序排列整齐。电缆自上而
下的排列顺序为:10kV电力电缆、1000V及以下电力电缆、直流电缆、控制电缆、通讯及屏蔽电缆。
8.2.3 敷设后应根据需要留出一定的备用长度。
8.2.4 尽可能将同一方向的电缆一次敷设完毕,对不能一次敷设完的电缆,给留出适
当的位置,以便以后敷设。线路太长、人力不足时,可分段进行敷设。遇转弯或穿管时,应将电缆甩出一定长度的大弯,再往前拉。
8.2.5 敷设过程中,应随时检查电缆外观,电缆有否压扁、折曲、伤痕等,如有上述
缺陷,应经处理后方可敷设,并做好记录。
8.2.6 多根电力电缆敷设时,电缆接头应前后错开,控制电缆应尽量避免有对接头。
电缆中间接头处应有标志,且应有记录。
8.2.7 用机械敷设电缆时,速度不宜超过15m/min。并应在牵引头或钢丝网套与牵引
钢缆之间装设防捻器。
8.3
电缆的绑扎固定
8.3.1 电缆绑扎应用卡子、尼龙扎带等不损伤电缆的固定设施,严禁用铅丝绑扎固定。 8.3.2 要求绑扎整齐、美观,扎带方向一致且扎带口朝隐蔽侧,成一条直线。电缆绑扎
固定的位置要求如下:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 8.4
垂直敷设的所有支持点; 电缆转角弯头的两侧及中间; 水平敷设直线段在适当的地方; 电缆接头两侧的支持点。 进盘口,离盘底适当处。
在电缆支架上统一做出标记,在标记处统一绑扎。 电缆临时挂牌:电缆临时挂牌应满足下列要求:
8.4.1 标志牌上注明线路编号,写明电缆型号、规格及起始点,由专人书写,要求字
迹清晰、整齐、一致,挂设牢固。
9
工艺质量及控制要点
9.1 控制电缆敷设时,在支架上不超过1层,桥架上不超过3层;动力电缆敷设时,在支架上不超过1层,桥架上不超过2层。
9.2 9.3 9.4
电力电缆与控制电缆不得穿入同一管内。
并联使用的电力电缆其长度、路径、型号、规格应相同。
电缆在桥架上应保持平直。转弯处应防止电缆弯曲过度,使电缆中的绝缘层受到损伤,电缆弯曲应满足最小弯曲半径(10倍电缆直径)的要求。
9.5 敷设时应有专人检验,专人检查敷设线路,在一些重要转弯处配备有经验的电缆工,一根电缆敷设完,即整理、绑扎、挂牌,以保证敷设整齐、美观、正确。
9.6 在敷设过程中应特别注意转弯部分,特别是十字交叉处,要力求把分向一边的电缆一次进行敷设,另一边再作一次敷设,使交叉处只成两层交压,在转角处每根电缆要一致性相互平行地转弯,以求美观,沿竖井敷设时使电缆交叉尽量集中在隐蔽处。
9.7 电缆敷设应做到横看成线、纵看成片,引出方向一致,弯曲弧度一致,余度一致,相互距离一致,挂牌位置一致,并避免交叉压叠,达到整齐、美观。
9.8 电缆与热力管道、热力设备间的净距,平行时不小于 1m,交叉时不小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施,电缆不宜平行敷设于热力设备的上部。
9.9 敷设过程中,如发现电缆局部有严重压扁或折曲伤痕现象时,应另行敷设,不准中间接头。
9.10 电缆应均匀敷设在桥架上,中间用电缆扎带扎牢,避免拱起。固定电缆时,应按顺序排列,尽量减少交叉,松紧要适度,并应留有适当的余度。
10 10.1
强制性条文
《电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。
10.2 严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: 三、电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将