山东金岭集团公司企业标准 热电车间电气岗位操作规程 Q/JLJ02.3.2-B-2005 B/0

2、将中央信号屏1STK打到“粗调”位置。 3、检查中央信号屏STK应在投入位置。

4、查看同步表电压差值表和周波差值表,并调整到近似零。

5、将1STK打到“细调”,此时同步表开始转动,此时注意旋转方向,顺时针为#1发电机快,逆时针为#1发电机慢。

6、调整#1发电机转速使同期表由顺时针方向慢慢转向同步点时,按下中央信号屏并列按钮,#1发电机开关合闸,红灯闪光。

7、将#1发电机断路器把手KK扭到合闸后位置,红灯由闪光变为亮,并列结束,向汽机发出“已并列”信号。

8、将1STK、TK恢复到停的位置,并列操作全部结束。 9、#1发电机并列必须遵守的条件:

①#1发电机电压与系统电压相同,最大差不得超过±5%。 ②#1发电机周波与系统周波相等,最大差不得超过±0.2周。 ③#1发电机同相序与系统相序一致。 ④#1发电机相位与系统相位相同。

上述①②二条由电气运行人员调整达到。第③条由安装检修人员保证。第④条由负责并列按按钮的人员保证。

10、#1发电机一次系统或二次PT回路进行检修工作后,并列前必须进行定相,确保相序绝对一致后,运行人员才能进行并列操作。

11、投入同步表后,如果旋转太快应立即停止,继续调整#1发电机转速即周波近似时才能再投入同步表。

12、同步表投入时间不得超过10分钟。

第三条:#1发电机并列完成后,即可投入无功屏、无功调整装置的运行。

第七章 #1发电机接带负荷

第一条:#1发电机与系统并列后,即可带无功负荷,此时调整定子电流应在200A以内,使#1发电机定子慢慢预热20分钟后才可再增加无功负荷。

第二条:#1发电机并列后有功负荷可先带300-500KW,待汽机本体各部件预热膨胀均匀后,按汽机要求增加有功负荷。

第三条:#1发电机在热状态下启动开机并列后,带负荷时间不受上述限制。 第四条:正常运行状态下,#1发电机有功负荷最大带6000KW。任何情况下不准超负荷运行,无功负荷以转子电流定子电流都不超过额定值,定子电流412A转子电流238A。

第八章 #1发电机运行中的监视与调整

第一条:#1发电机电压的监视

1、#1发电机单机运行(不与电网并列)时#1发电机电压严格控制在额定值运行,变动范围不超过±5%,即控制在10KV-10.5KV-11KV范围内。

2、如并列运行,由于系统电压的影响有可能超出上述范围,但不准超过±10%运行。即控制在9.5KV-10.5KV-11.5KV。

3、当电压升高运行时定子电流应相应的降低运行。 第二条:电流的监视

- 11 -

山东金岭集团公司企业标准 热电车间电气岗位操作规程 Q/JLJ02.3.2-B-2005 B/0

1、在任何情况#1发电机转子电流不准超过额定值运行即可,不准超过238A。 2、#1发电机定子电流在电压下降时,电压下降1%,定子电流可增加1%,但电压降低超过5%时,定子电流只能增加5%,不能再增加,当电压升高时每升高1%定子电流降低1%。

3、#1发电机定子三相电流应平衡最大差不能超过5%,出现三相电流不平衡时,经常检查#1发电机出口风温是否正常,如出现出口风温升高,应降低定子电流,查明原因消除之。

4、三相定子电流出现严重不平衡,出口风温急骤升高时,应立即查明原因消除,不准超过5分钟,否则将损坏#1发电机。

第三条:周波的监视

1、#1发电机并列运行时,周波的调整由电网的调频厂负责,运行周波应在±0.5周/分范围内,当发现超出范围时,应考虑电网中是否已解列,报告调度处理。

2、单机运行时(与电网解列),本厂自发自用,这时应控制周波在50±0.5范围内运行,周波的调整,在#1发电机未满负荷时,可调整汽轮机的转速,达到调整周波的目的,当#1发电机满负荷周波降低时,应调度本厂用电单位压负荷处理,严重时,压不下负荷可拉路限电(电厂应予先研究一个限电措施)。

第四条:#1发电机温度的控制见第三章#1发电机正常运行的规定 第五条:#1发电机功率因数的调整

1、#1发电机的额定功率因数为0.8,只要负荷条件允许,应经常保持在0.8以上运行,只要在0.8以上就可使#1发电机有功功率带额定负荷运行,当功率因数低于0.8时,#1发电机应相应的降低有功负荷运行,此时以转子电流,定子电流不超过规定值为准。

2、禁止功率因数进相运行,一般最高控制在0.95以内,特殊情况下,才允许短路时在0.95-1之间运行。

3、#1发电机功率因数的调整,还要注意一个全厂综合功率因数的调整,系统要求全厂在受电运行时,联网线功率因数不能低于0.9,该线上装有有功电度表和无功电度表,要经常核算综合平均功率因数,及时调整。也可经常查看主变压器有功表和无功表的指示数,进行调整。

4、受电功率因数控制在0.9以上时,有功和无功的比为2:1以上(指联网线和主变)

第九章 运行中的检查与维护

第一条:#1发电机运行中应进行下列检查与维护

1、经常检查定子温度、励磁机温度、出入口风温、整流子、滑环各部温度,在正常范围内。

2、整流子和滑环电刷无跳动、无冒火花现象。

3、励磁机侧轴承座绝缘无被金属物短路现象。出现渗油现象及时通知汽机运行清理油垢。

4、空气冷却器冷热风器无漏风、渗水现象。 5、#1发电机励磁机声音正常,无异音、异味。

6、励磁机整流子,#1发电机滑环必须2-3小时擦拭一次,保持电刷接触面整洁。擦拭用白布可浸少量凡士林油。

- 12 -

山东金岭集团公司企业标准 热电车间电气岗位操作规程 Q/JLJ02.3.2-B-2005 B/0

7、电刷及刷架每二周清扫一次,清扫时,两手不准同时触及不同电极,要站在绝缘垫子上。

第十章 #1发电机解列停机

第一条:#1发电机解列操作程序

1、接到#1发电机停机解列的命令后通知机炉开始减负荷。 2、以每分钟不超过300KW/分的速度逐渐将有功负荷减到零。

3、减有功负荷的同时随之减无功负荷,无功负荷的减少速度不做规定,可低于减有功负荷的速度。

4、有功无功负荷都减到零后,停用无功调整屏。

5、拉开#1发电机9601断路器,向汽机发出“已解列”信号。 6、停用强行励磁。

7、将励磁电阻RC旋到电压最小位置。 8、拉开灭磁开关。

9、取下#1发电机断路器合闸熔丝。检查9601断路器在开的位置。拉开#1发电机9601-甲刀闸。

10、拉开1PT、2PT刀闸。 11、拉开灭磁开关下之励磁刀闸。 12、取下1PT低压侧熔丝。

13、取下操作回路、信号回路、直流熔丝。

第三篇 #2发电机运行规程

型号:QF-6-2 额定电压:10500V 额定电流:412A 额定转速:3000r/min 额定频率:50HZ 技术条件:GB/T7064-1996 出厂编号:6680 #2发电机励磁系统采用青岛华威电力自动化研究所研制的MNSE-2型微机非线性励磁装置,采用的励磁变压器为青岛变压器厂生产的S9-80/10型电力变压器。额定运行参数如下: 产品型号:S9-80/10 额定容量:80KVA 额定电压:10.5±5%/0.22KV 额定频率:50HZ 3相 出厂序号:9912014-3 第一条:#2发电机装有下列保护

- 13 -

第一章 设备规范 额定功率:6000KW 励磁电压:109V 励磁电流:233.4A 功率因数:0.8滞后 接法:Y 绝缘等级:B/B 出品日期:1997.7 连接组标号:Yd11 冷却方式:QNAN 阻抗电压:3.92% 绝缘水平:U75AC35/UAC5 出厂日期:1999年12月 第二章 保护及自动装置

山东金岭集团公司企业标准 热电车间电气岗位操作规程 Q/JLJ02.3.2-B-2005 B/0

1、纵向差动保护 2、静子接地保护 3、复合电压闭锁过流保护 4、转子两点接地保护 5、过负荷保护 6、过电压保护

第二条:#2发电机装有下列自动装置 1、自动装置无功调整装置 2、自动灭磁 3、强励装置

4、#2发电机差动掉闸与汽机联动装置 5、汽机掉闸与#2发电机联动装置 6、灭磁开关与#2发电机主开关联锁装置

第三章 #2发电机正常运行的规定

第一条 #2发电机各部温度规定

1、定子最高允许温升不超过80℃,最高温度不超过120℃。 2、转子温升不得超过90℃,最高温度不超过130℃ 3、#2发电机入口风温控制在20-40℃范围内。

4、#2发电机出入口温度差不超过20℃,最大不超过30℃。

5、#2发电机进口风温超过40℃,每增加1℃减定子电流1.5%,进口风温超过45℃,从40℃算起每增加1℃减定子电流2%,不得超过50℃。

6、当进口风温低于20℃,每减少1℃定子电流可增加0.5%,但不能增加有功负荷,此时空气冷却器不能有凝结水珠。

进风温度变化时,电流允许值见下表: 进 口 风 温℃ 40 静 子 电 流 412 第二条 绝缘电阻规定 1、#2发电机定子绝缘电阻用2500V摇表测量,在热状态下不低于10MΩ,冷状态下测得的值不低于前次冷态下测得值的1/3~1/5,同时测得的吸收比R60/R15不得低于1.3。

2、全部励磁回路绝缘电阻测量应用500V摇表,不得低于0.5MΩ。 3、测量绝缘电阻低于上述值时,应报告领导,采取干燥措施。 4、夏季停机应每班测量一次绝缘电阻,以防受潮。 第三条:#2发电机运行中的振动不得超过0.05mm。

第四条:#2发电机定子三相电流应平衡,三相不平衡差不得超过5%,最大的一相不准超过额定值,此时要注意出口风温是否升高,应尽快查明原因消除。

第五条:#2发电机定子电压允许在额定值的±5%范围内变化,当定子电压降低时,允许定子电流相应地增加,电压每降低1%,电流可增加1%,但当电压降低到额定值的5%以下时,定子电流不允许再增加,不能超过105%。

第六条:任何情况下,转子电流不准超过额值。

- 14 -

45 380 50 330 山东金岭集团公司企业标准 热电车间电气岗位操作规程 Q/JLJ02.3.2-B-2005 B/0

第七条:#2发电机电压不允许超过额定值10%或低于额定值10%运行。

第八条:#2发电机功率因数应在0.8左右运行,一般控制不超过0.95运行,在特殊情况下允许超过0.95,在不超过1的范围内运行,但不能进相运行。

第九条:#2发电机单机运行时,周波应控制在50±0.2的范围内运行,短时最大偏差不超过±0.5周运行,禁止超出上述允许范围运行。

第四章 #2发电机启动前的检查试验

第一条:#2发电机启动前的准备工作

1、#2发电机及其所属设备上的一切工作均已结束。

2、各项检修试验工作票全部收回,临时安全措施已全部拆除,固定遮栏已全部恢复。 3、测量#2发电机定子绝缘,全部励磁回路绝缘合格。

4、#2发电机及其所属设备的各项检修试验工作情况均已做出书面交待(交接班记录本),明确可以开机。

第二条:#2发电机启动前的检查 1、对滑环进行下列检查

(1)、滑环表面清洁光滑,无异物,整流子沟深在1-1.5MM

(2)、电刷在刷握内间隙在0.1-0.2mm以内,电刷在滑环表面接触良好,压力均匀。 (3)、各刷架下边与滑环保持2-3mm间隙。 (4)、各导电螺丝压接紧固。

(5)、各电刷长度最短不小于20mm。 2、空气冷却系统检查

(1)#2发电机出入口风温温度计,定子测温装置良好,大致与室温相当或与当时的定子状态相当。

(2)冷热风室入孔门严密冷风室照明完好。 (3)#2发电机两端大盖上玻璃窥视孔良好。 3、#2发电机灭火装置良好。 第三条:#2发电机启动前的试验

1、试验#2发电机断路器和灭磁开关拉合闸良好,联锁掉闸良好,电气汽机事故按钮掉闸良好。

2、试验汽机调速电机,增减方向正确,电机转动灵活。

3、保护回路进行过工作时,还应试验差动保护掉闸过流保护掉闸应良好,各信号指示应正确。

4、检查保护装置压板已全部压好,掉母联压板可暂不压。 5、非线性励磁功率屏空气开关在“合”的位置。 6、非线性励磁控制屏直流电源开关在“合”的位置。

7、合上非线性励磁用变压器1025-甲,1025-乙刀闸。压上断路器控制、信号、合闸熔丝。

第五章 #2发电机启动

第一条:#2发电机全面检查试验测量完成后,没有影响开机的问题时,报告值长#2发电机可以启动。

- 15 -

电气规程 

山东金岭集团公司企业标准热电车间电气岗位操作规程Q/JLJ02.3.2-B-2005B/02、将中央信号屏1STK打到“粗调”位置。3、检查中央信号屏STK应在投入位置。4、查看同步表电压差值表和周波差值表,并调整到近似零。5、将1STK打到“细调”,此时同步表开始转动,此时注意旋转方向,顺时针为#1发电机快