山东金岭集团公司企业标准 热电车间电气岗位操作规程 Q/JLJ02.3.2-B-2005 B/0 1总则
为了明确电气岗位工艺操作,确保本岗位稳定运行,以满足电气生产需要,结合实际情况,特制定本规程。 2适用范围
本规程适用于热电车间电气岗位生产运行中的操作。 3 职责与权限
3.1电气岗位为本规程的执行部门。
3.2热电车间生产办为本规程的组织管理部门。 4具体内容
1、2、3号发电机部分 第一篇 系统运行规程
第一章 概述
第一条:本厂一次系统按电压等级分三个系统,分别是35KV系统,10KV系统、400V系统。
第二条:35KV系统是本厂与电网联接的系统,对外通过35KV联网线与电网并列,对内通过主变压器与10KV母线相联接,详见系统图一。
第三条:10KV系统是本厂主系统,它是发电机发出电力和本厂各用电单位分配电力的汇流母线,目前又是单母线运行,它能否安全运行,直接关系到各用电单位的安全运行。详见系统图二。
第四条:400V系统是本厂的厂用电系统,它由两部分组成,#1厂变供400VⅠ段母线, #2厂变供400VⅡ段母线,分别供给#1机厂用负荷。 #3厂变供400VⅢ段母线, #4厂变供400VⅣ段母线,分别供给#2机厂用负荷。 #5厂变供400VⅤ段母线,供给#3机厂用负荷。
第二章 运行方式
第一条:正常运行方式
全并联运行方式。发电机经10KV母线再经#1、#2主变到35KV母线,再经联网线与系统并列运行,发电机还经10KV母线直接送本集团各用电单位。这样形成了发电机、电网、用电单位三者并联运行的格局,这种运行方式对发电机的安全经济稳定运行和用电单位的可靠运行都是有利的。
第二条:自供电方式
当电网发生故障或检修时,可自动或手动用联网线解列,发电机和用电单位自供电运行,这种运行方式对发电机组的运行稳定性和用电单位的可靠性都比较差,但是能保证用电单位的供电。
第三条:其它供电方式
当电厂因某种原因停机时,用电单位可由电网通过主变压器经10KV母线供电。保证了用电单位的不间断供电,这时发电厂变成了电站运行。
第三章 厂用电运行方式
第一条:10/0.4-0.23KV系统简称400V系统,它是由五台厂用变压器和一台备用变压器组成的供电系统,它们的高压都接在10KV母线段上。
- 1 -
山东金岭集团公司企业标准 热电车间电气岗位操作规程 Q/JLJ02.3.2-B-2005 B/0
第二条:400V目前有五段母线,正常运行方式为各自分段运行。即#1厂变供400VⅠ段,#2厂变供400VⅡ段,#3厂变供400VⅢ段,#4厂变供400VⅣ段,#5厂变供400VⅤ段,#0备用变压器可分别为Ⅰ段母线、Ⅱ段母线、Ⅲ段母线、Ⅳ段母线、Ⅴ段母线母线做为备用电源。
第三条:在备用电源自投入装置“BZT”投入运行的状态下,当某段母线发生瞬时故障,或变压器、电缆发生故障。#0备用变将自动投入运行,以维持不间断供电,保证机组正常运行。
第四条:当备用变压投入运行后,如无多余的备用容量时,其他备用电源自投入装置应停用。
第五条:400VⅠ段、Ⅱ段接出的各分支段,有工业泵房段、#1机段、主控用电段、#1机热工用电段等。它们都是从400VⅠ段母线,400VⅡ段母线接出的两个电源,但每个用电段只能由1个母线段供电,不准同时用2个母线段供电。400VⅢ段、Ⅳ段接出的各分支段, 有#2机段、#2机热工用电段等。它们都是从400VⅢ段母线,400VⅣ段母线接出的两个电源。但每个用电段只能由1个母线供电,不准同时用2个母线段供电,否则将出现400V两段母线经用电分支母线段并列现象。这是不允许的,因各分支用电段的刀闸和熔丝电缆都很小不能满足并列运行的要求,因此不能在用电分支段上并列。一旦出现操作错误将烧坏设备。
第六条:各分支用电段需要倒换供电电源时,应先将本段的供用电设备停止运行,然后才能拉开原供电刀闸,送上另一用电刀闸,严禁带负荷切换,以防刀闸弧光短路爆炸。
第七条:各分支用电段在400VⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线侧的刀闸正常情况下都合着,只在各分支电段就地送着一个电源,另一电源刀闸应拉开,并挂上“禁止合闸”的标识牌,需要倒换电源时,只有电气运行值班人员根据命令才有权进行操作,其他任何人员不得操作。
第八条:400V五段母线,因工作需要,运行其中一段停用另一段时,停用段供电的各分支段不能停用时,可进行综合倒换操作,方法是:
1、首先查看两段母线的综合负荷是多少,移到一段上能否带的了,如带不了,则不能停,只要能带了,就可以停。
2、查阅记录看#1、#2、#3、#4、#5、#0厂变高压分头是否一样,如果一样,并环电流小,如果不一样,则并环电流大。
3、将400V停用变压器段备用分支开关合上,充电到备变和备用母线。
4、将400V另段备用分支开关合上,两台厂变并列,此时注意查看各变压器电流表,有无过负荷现象。
5、拉开须停电段的变压器低压开关,两变压器解环。 6、拉开停电变压器的高压开关,变压器停电。
7、对各分支段进行倒换操作,此时可先合备用刀闸,再停原运行刀闸。
8、各分支段切换完毕后,将停电母线的低压备用分支开关拉开,停电母线已全停。 9、母线停后,拉开开关各侧刀闸,做好安全措施后方可工作。
第四章 停送电操作
第一条:35KV母线PT停送电操作
该PT带有重要保护和计量仪表、指示仪表,无特殊原因,不准停用,如因短时工作,可停用,如需长时间停用,则应先将35KV与电网解列后,才可停用PT。
- 2 -
山东金岭集团公司企业标准 热电车间电气岗位操作规程 Q/JLJ02.3.2-B-2005 B/0
停电步骤:
1、取下低周低压保护屏1LP、2LP掉闸压板,停用联网线重合闸。 2、拉开PT小车把手(拉开PT刀闸)》 3、将小车低压插头取下。 4、将小车全部拉出。
5、注意此时,联网线方向保护失去作用,这时只能靠主变复合电压过流保护做后备保护。
送电步骤:
1、插上小车低压线插头。 2、将PT小车推到预合位置。 3、将小车把手合上(PT刀闸合上)。 4、低周低压保护可以恢复使用。
5、用联网线TK把手试验同步表指示是否正确。 第二条:10KV母线PT停送电
10KVPT与10KV母线联络刀闸共用一个配电柜,一般情况下,很难进行停电工作,该PT的工作应安排和母线同时停电进行,如有特殊需要停电,按下列步骤进行:
1、取下主变2LP保护压板,停下主变复合电压过流保护。 2、拉开PT刀闸。 3、取下低压熔丝。
4、做好特殊安全措施后才可在PT上工作。 (注:10KV系统电度表全部停用了。) 送电步骤: 1、合上PT刀闸。 2、压上PT低压熔丝。
3、恢复主变复合电压过流保护的运行(压上2LP压板)。 4、检查中央信号屏10KV母线电压表指示是否正确。 5、可以任意并列“TK”把手,试验同步表指示是否正确。 第三条:35KV联网线停送电操作
1、该线的操作是调度管辖的范围,没有调度命令任何操作不准进行 ,(事故处理除外)本厂有工作,需事先向调度提出申请。
2、停电操作:
①低周低压保护停用,取下1LP、2LP掉闸压板。 ②调整有功和无功负荷,使联网线电流表到近似零。 ③以“KK”把手拉开联网线油断路器96311开关。 ④取下操作回路直流熔丝。 ⑤取下断路器合闸回路熔丝。
⑥检查断路器在开的位置,并再次手打掉闸器。 ⑦拉开断路器小车手柄,将小车拉出。 ⑧汇报调度等待下一步操作命令。
- 3 -