临水临电专项施工方案一、施工用水概况

本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN65的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置分为3个用水区域,采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 二、施工临时给、排水计算 1施工用水

本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。

根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水

本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水

其中: q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数

N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1

K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有库房等,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径 mm Q——总用水量 (Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) D = √4Q/πν1000=0.064m 所以采用DN65的PPR管。 三、施工现场临水平面图(详见施工平面布置图) 临时用电设计 一、施工用电总容量计算: 根据工程结构和施工工艺特点,为使设计经济合理,保证用电设备、供电线路设备安全运行,供电可靠,本设计采用保护接零、三相五线制系统,施工用电主要是生产施工区。施工现场用电总容量可按下式计算。 S=1.05×(K1∑P1/cosφ+ K2∑P2/cosφ+ K3∑P3/cosφ+ K4∑P4/cosφ+ K5∑P5/cosφ) S—供电设备总需要容量(kVA ) P1—起重机械额定功率(kW) k1=0.25 P2—电动机额定功率(kW); K2—电动机台数3~10台时,k1=0.7;11~30台时,k1=0.6;30台以上时,k1=0.5; P3—电焊机额定容量(kVA); K3—电焊机台数3~10台时,K2=0.6; 10台以上,K2=0.5; P4—室内照明容量(kW) K4=0.8 P5—室外照明容量(kW); K5=1 cosφ—电动机的平均功率因数 拟用于本工程的机械情况表 工程名称:勇创·凯旋城5#、6#、7#栋 额定序机械或 型号规格 QTZ50 10t 数国别 制造功率号 设备名称 1 塔吊 2 施工电梯 量 产地 年份 (kW) 2 济南 2013 3 38 能力 赁 结构 装饰 基础 生产或租注 自有备4 自卸汽车 45 重庆 2000 5 蛙式打夯机 土方回填 60 6 混凝土地泵 混凝土汽车7 泵 8 电焊机 9 木工圆锯 插入式振捣10 器 11 平板振捣器 12 空气压缩机 13 木工平刨 滚压直螺纹14 机 15 钢筋调直 16 钢筋切断机 17 钢筋弯曲机 结构 结构 结构 结构 结构 基础 结构 1 臂长46m 1 m3/h 结构 结构 结构 1 100 m3/h 60 结构 结构 根据施工现场用电负荷表得:∑P1=900 kW,∑P2=1420.2kW,∑P3=528kW,∑P4=80kW,∑P5=38kW S=1.05*(0.25*900/0.6+0.5*1420.2/0.70+0.5*528/0.7+0.65*80/0.8+ 38/0.8)=(375+1014.4+377.1+65+47.5)*1.05=1972.95KVA 施工现场应配备的2000KVA的变压器可以满足施工需要. 二、线路敷设及对总、分电箱和开关箱的要求 1、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设和随地拖拉。以免机械损伤和介质腐蚀。直埋时其表面距地面的距离不宜小于0.6m;在电缆上下铺以50mm厚软土或砂土,并应盖砖保护。 2、低压电缆需架空敷设时,应沿建筑物及构筑物架设,其架设高度不应低于2m。并用绝缘子固定。严禁使用金属裸线作绑线,当电缆穿越建筑物及构筑物和道路易受机械损伤的场所及引出地面从2m至地下0.2m处,必须加设防护套管。 3、埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水。电缆接头应牢固可靠;并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 4、在建筑物内的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入,并充分利用在建竖井,垂直孔洞等引上楼层分配电箱。严禁从楼外地面分配电箱中直拉缆线上楼层。 5、施工现场临时加工车间的照明必须要设独立的控制开关和漏电断路器,其漏电动作电流≤30mA, 0.1s,高度应大于2.4m。其配线可用Bv线(须穿管)、护套线、橡胶软电缆等。 6、办公室、民工宿舍内照明灯具与地面高度不低于2.4m、室外路灯不低于3m,根据房间大小可装220V40W一盏或多盏,插座一个或多个。灯具易采用拉线开关;配线可用Bv线(须穿管)、护套管、橡胶软电缆等。并设置漏电断路器,其漏

临水临电专项施工方案 - 图文

临水临电专项施工方案一、施工用水概况本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN65的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置分为3个用水区域,采用PPR管敷设安装;
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1wzyi3i40q35m4y31ezc5v45r56fo50091d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享