保证其正确性。
2、基坑开挖过程中应对土质情况、地下水位和标高等变化情况经常检查,做好原始记录,若发现地基土质与设计不符时,需经有关人员研究处理并做好隐蔽工程记录,确保基坑工程质量。 (二)、钢支撑稳定的保证措施
1、基坑开挖应严格遵守“分层开挖”的原则,支撑架设与土方开挖密切配合,开挖时采用中心挖槽法开挖钢支撑附近土方,以防止机械碰撞支撑;采用人工配合小型机具开挖护坡桩附近土方,严禁机械开挖碰撞钢支撑和钻孔灌注桩,土方挖到设计标高后及时架设钢支撑并施加预应力,减少无支撑暴露时间。
2、钢支撑的稳定性是控制整个基坑稳定的重要因素之一,其架设必须准确到位,并严格按设计要求施加预应力,尤其注意斜撑的稳定性,在斜撑作业时,安装每一环节均要做到精心作业,同时钢围檩在制作、安装过程中也必须保证其稳定、强度及变形的要求,另外,从基坑钢支撑架设至拆除的整个施工过程中,须对钢支撑严格监测,确保其稳定性。
3、钢支撑安装时,轴线偏差≤5cm,并保证支撑接头的承载力符合设计要求。钢支撑连接时必须对称上螺栓,按顺序紧固,同时为防止钢支撑在施加轴力时产生过大的挠度,在施加轴力前先将挠度校正至水平。
4、钢支撑安装前一定要检查加工成型的支撑是否垂直,不垂直的要进行矫正;然后将钢支撑安装在牛腿上支座上,并且紧固好。
七、应急计划
1、加强对从事施工人员的安全教育和培训,坚持“先培训,后上岗”的原则,强化安全意识,牢牢绷紧安全生产这根弦;
2、基坑开挖前后对其附近的危石、危土予以清除; 3、雨季施工要备好抽水机,以防基坑积水坍塌; 4、做好基坑运土斜坡、围护桩和钢支撑的监控测量工作, 5、基坑开挖前进行探沟开挖,做好地下管线的探查工作,防止地下管线的破坏。
八、事故预防措施
1、开挖中可能存在的隐患或引发的事故应预先制定抢救方案; 2、应在基坑工程施工过程中进行监测,实行信息化施工,掌握基坑施工围护桩和钢支撑的变形值和变形速率,及时查明其变化原因;
3、了解本地区类似场地已发生过的事故经验、教训,做好事故的防范;
4、严格控制基坑周边地面荷载,设计时不漏算荷载,施工时不乱加荷载;
5、基坑施工过程应随时密切注意气候(降雨、地震、汛期等)预报,以便做好相应防灾措施。
6、 基坑围护结构的安全受基坑的开挖卸载、气象、环境等较多的可变因素影响而改变,不可仅按某些特定的参数判断基坑工程的安全度,忽视基坑工程的实际动态变化。应对基坑工程的安全度进行随机分析,掌握可能引发病害事故的不利条件,提供有效的安全对策。 7、事故的处理
①基坑工程发生病害事故时,应查明其确切原因,对基坑、道路及地下管线造成的危害程度,以便采取有效措施进行抢救处理; ②制定基坑病害事故处理方案时,不仅要对基坑事故能进行有效抢救,还要对周边建筑物、地下管线、道路进行保护,不应产生不利影响;
③基坑工程发生病害事故时,应及时迅速组织抢救,避免丧失抢救时机,酿成更严重后果;
④基坑施工中异常情况的处理措施见附录B;
⑤事故处理后,应在事故发生部位及相邻部位增加监测点加强监测,及时进行预报工作,严防事故再度发生。并应抓紧进行诱发事故原因的整治工作,彻底清除事故隐患;
⑥基坑事故造成围护桩或钢支撑损坏时,应根据损坏状况和其重要程度,采取有效加固方法进行处理,恢复正常使用功能。 8、基坑工程现场监测
①根据设计图纸要求,需要对围护结构进行现场监测,支护结构与周围环境的监测主要为应力监测和变形监测,变形监测仪器主要采用经纬仪、水准仪和测斜仪等,应力监测仪器主要采用应变计、钢筋计、压力传感器和孔隙水压力计等,监测的主要项目有:地下市政管线沉降、桩顶位移、钢管撑轴力、钢腰梁应力、桩身倾斜、水位观测、地面沉降周围建筑物的沉降等。进行各种观测及分析工作,并将观测结果及时反馈,以指导设计与施工。 ②围护桩和钢支撑根据工程的具体情况对现场进行监测,包括观
测项目、测点布置、观测精度、观测频度和临界状态报警值等。③在基坑开挖前制定现场监测方案,主要内容包括监测目的、监测内容、测点布置、观测方法、监测项目报警值、监测结果处理要求和监测结果反馈制度等。
④严格实施现场监测方案,及时处理监测结果,监测工作应由有资质的勘察单位进行监测,并将监测结果及时向监理、设计和施工人员作信息反馈。必要时,应根据现场监测结果采取相应措施。⑤基坑工程现场监测除应符合有关的规定外,尚应符合现行国家标准《工程测量规范》的有关规定。
9、监测方法
①基坑工程的现场监测以仪器观测为主、仪器观测和目测调查相结合。
②调查北京市的气象情况,记录雨水、气温、台风、洪水等情况,并检查自然环境条件对基坑工程的影响程度。
③了解基坑工程的设计与施工情况、基坑周围的建(构)筑物、重要地下设施的布置情况和现状,密切检查基坑周围水管渗漏情况、基坑周围道路及地表开裂情况和建(构)筑物的开裂变位情况,并作好资料的记录与整理工作。
④检查支护结构的开裂变位情况,特别应重点检查支护桩体、支护墙面、主要支撑、连接点等关键部位的开裂变位情况及支护结构漏水的情况。
⑤土体顶部和支护结构顶部的水平位移和垂直位移观测点应沿基坑
周边布置,在每边的中部和端部均应布置观测点,且观测点间距不大于20m。
⑥ 围护结构、支撑的应力应变观测点和轴力观测点应布置在受力较大且有代表性的部位,观测点数量视具体情况而定。通过动态信息管理,对监测数据及时处理并及时反馈以指导施工,发现排桩异常情况应立即做施工处理,防止发生工程事故,如实测桩体的最大水平位移超过允许值0.2Hmax%的80%或支撑轴力达到设计轴力的80%时应采取适当措施并加密观测次数。
⑦基坑周围地表裂缝和支护结构裂缝的观测应是全方位的,并选取其中裂缝宽度较大,有代表性的部位重点观测,记录其裂缝宽度、长度和走向。
⑧ 现场监测的观测仪器应满足观测精度和量程的要求。
⑨现场监测的准备工作应在基坑开挖前完成,在基坑开挖全过程做好观测工作。主要监测项目的监测时间间隔应作出规定。如发现变位速率较大、支护结构开裂等情况,应进一步加强观测,缩短监测时间间隔,并及时向监理、设计和施工人员报告监测结果。
⑩观测数据应及时分析整理,沉降、位移等观测项目尚应绘制随时间变化的关系曲线,对变形和内力的发展趋势作出评价。当观测数据达到报警值时必须立即通报有关单位和人员。
⑾监测记录和监测报告采用监测记录表格,并应由监测、记录、校核人员签字。
⑿在监测工作完成后,由监测人员提交完整的基坑工程现场监测报
深基坑支护方案 (专家论证方案)