组合玻璃得抗风压调整系数应采用不同类型玻璃抗风压调整系数得乘积。
抗风压调整系数(α) 玻璃种类 调整系数α 普通退半钢化火玻璃 玻璃 钢化玻璃 2、0~3、0 夹层玻璃 中空玻璃 夹丝玻璃 压花玻璃 单片防火玻璃 3、0~4、5 1、00 1、6 0、8 1、5 0、5 0、6 本门窗选用得玻璃就是:普通玻璃 5mm 28 N/mm^2 ,调整系数 α=1、0 因为厚度 5 ≤ 6mm,故采用
Amax=0、2*1、0*5^1、8/0、750 =4、832
玻璃最大面积:0、000 ≤ 玻璃最大许用面积:4、832,故面积满足要求、 3、2 玻璃板块自重:
GAk: 玻璃板块平均自重(不包括铝框)
3
玻璃得体积密度:25、6 kN/m t: 玻璃板块厚度: 5 mm GAk=25、6*t/1000 =25、6*5/1000
2
=0、128 kN/m 3、3 玻璃强度校核
玻璃在垂直于玻璃平面得风荷载作用下得最大应力计算公式:
式中 σw—风荷载作用下玻璃最大应力(N/mm^2) ω—风荷载设计值(N/mm^2),取ω=ωk a —玻璃短边边长(mm), t —玻璃厚度(mm),
中空玻璃得厚度取单片外侧玻璃厚度得1、2倍; 夹层玻璃得厚度一般取单片玻璃厚度得1、26倍;
ψ —弯曲系数,可按边长比a/b由下表用插入法查得(b为长边边长);
ψ弯曲系数表 0、00 0、25 0、33 0、40 0、50 0、55 0、60 0、65 ψ 0、1250 0、1230 0、1180 0、1115 0、1000 0、0934 0、0868 0、0804 a/b 0、70 0、75 0、80 0、85 0、90 0、95 1、00 ψ 0、0742 0、0683 0、0628 0、0576 0、0528 0、0483 0、0442 最大面积玻璃短边 a=0 mm,最大面积玻璃长边 b=0 mm
a/b 最大应力计算:σw=(6*ψ*ω*a^2)/(t^2*1000)
=(6*-1、#IND*0、750*0^2)/(5^2*1000) =-1、#IND
经校核,玻璃得最大应力-1、#IND ≤ 玻璃得强度设计值28、00,故满足强度要求。
最大面积玻璃得弯曲应力、最大面积校核结果一览表 名称 宽度 高度 面积 许用面积 校核结果 就是 最大应力 -1、#IND 许用值 校核结果 0 0 0、000 4、832 28、00 就是 四、连接计算 门窗连接件主要承受来自于风荷载得剪力
按照《材料力学》要求需要对每个连接件进行抗剪与承压计算 4、1 风荷载设计值计算:
2
风荷载标准值Wk(N/m):642、382 W=1、4*Wk
=1、4*642、382 =899、335
4、2 每个连接件需要承受得最小荷载计算: P0:每个连接件承受荷载得安全值(N)
2
W:风荷载设计值(N/m):899、335 B:门窗宽度(mm):6000 H:门窗高度(mm):5000 n:连接件总数(个):12 P0=W*B*H/n
=899、335*6*5/12 =2248、337
4、3 每个连接件得抗剪能力计算: 连接件类型:A、B级螺栓(5、6级)
2
[σv]连接件抗剪设计值(N/mm):190 Jm每个连接件得承剪面(个):1 d连接件直径(mm):5 π圆周率:3、1415926 Nv(N)=Jm*π*d^2*[σv]/4
=1*3、1415926*5^2*190/4 =3730、641
按照《钢结构设计规范 GB 50017-2003》 7、2、1-1至7、2、1-2 4、4 每个连接件得承压能力计算:
2
[σc]连接件承压设计值(N/mm):405 d连接件直径(mm):5 Σt腹板厚度(mm):1、5 Nc(N)=d*Σt*[σc] =5*1、5*405 =3037、500
按照《钢结构设计规范 GB 50017-2003》 7、2、1-3至7、2、1-4
4、5 每个连接件得抗剪、承压能力校核:
抗剪能力:Nv=3730、641(N)≥P0=2248、337(N),满足要求