一、判断题
1、架体构架是指采用钢管杆件搭设的位于相邻两水平主框架之间和水平支承桁架之上的架体。( × )
2、悬挑长度即架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。(√ )
3、架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置是防坠落装置。(√)
4、升降机构是控制架体升降运行的动力机构,有固压和液压两种。( × )
5、同步控制装置是控制各点相对水平位移的装置。( × )
6、电动吊篮是指使用电动提升机驱动的吊篮设备。( √ ) 7、安全锁扣是防止人员坠落的单向自动锁紧的防护用具,仅需和安全带配合使用。( × )
8、钢木弹性模量的计算指标用E表示,而钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值是用f表示。( √ )
9、有裂缝、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、毛刺和结疤等的钢管不得使用。(√ )
10、钢管在使用后应涂刷防锈漆。( × )
11、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与结构主体金属力学性能相适应。( √)
12、木方与脚手架杆件应用钉子钉牢,胶合板脚手板与木方应用钢丝绑扎牢固。( × )
13、高处作业吊篮应附有产品合格证和说明书,作业注意事项、安装方法则没有必要详细描述。( × )
14、当吊篮连接件和紧固件采用高强度螺栓连接时,其表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀。(√)
15、吊篮产品的研发、重大技术改进、改型应提出设计方案,并应有图纸、计算书、工艺文件等。(√ ) 16、工具式脚手架的构配件出现塑性变性却没有影响承重能力,则不应更换或报废。( × )
17、电动葫芦链条出现深度超过0.5mm咬伤,则需要更换或报废。 ( √)
18、悬挂机构是由钢梁、支架、平衡铁等部件组成。(√ )
..........
. . .
19、作用于附着式升降脚手架的荷载可分为施工荷载和装修荷载两类。( ×)
20、附着式升降脚手架外侧需用密目式安全立网封闭,其重量相对于钢管、扣件、脚手板等微乎其微,因此在《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》中,规定计算永久荷载的时候对其忽略不计。( × )
21、相同工况下,全封闭的附着式升降脚手架相对于敞开开洞的附着式升降脚手架所承受的风荷载更大一些。( × )
22、在计算附着式升降脚手架结构或构件等安全性时,其荷载效应组合设计值可以自由设计各种荷载组合。( × )
23、附着升降脚手架的索具、吊具应按有关机械设计规定,按允许应力法进行设计。同时钢丝绳索具安全系数K应在6—8之间,当建筑物层高3m(含)以下时应取8,3m以上时应取6。( × )
24、当有风荷载组合时,应考虑风荷载对水平支承桁架上部的扣件式钢管脚手架立杆的稳定性的影响。(√)
25、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,将简化成的空间几何不可变体系的稳定结构模型。(√ )
26、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,应将水平支承桁架与主框架的连接应设计成铰接并应使水平支承桁架按非静定结构计算。( × )
27、在计算附着式升降脚手架的水平支承桁架时,若已计算节点的荷载设计值,则可不计算节点板和节点焊缝或螺栓的强度。( × )
28、在计算附着式升降脚手架的竖向主框架风荷载时,风荷载按每根纵向水平杆挡风面承担的风荷载,传递给主框架节点上的集中荷载计算。(√)
29、在附着式升降脚手架的竖向主框架设计计算时,无须分别计算风荷载与垂直荷载作用下,竖向主框架杆件的内力设计值。( × )
30、附着式升降脚手架与建筑物每一楼层处均应设置附墙支座,但附墙支座荷载设计值时不用考虑每一附墙支座均应能承受该机位范围内的全部荷载。( × )
31、导轨分离式附着升降脚手架采用导轨附着于建筑物结构、 架体沿导轨升降的脚手架。通过设置悬挑梁来承担脚手架的全部荷载,其防坠装置与提升装置设置在同一附墙支座上。( × )
32、附着升降脚手架中的悬臂梁既作为升降用同时也起防坠作用。(× )
33、为了增加施工作业层,加快施工进度,可以将附着式升降脚手架架体搭设7倍楼层高度,不大于24m即可。(×)
..........
. . .
34、附着式升降脚手架相邻支承跨度不应大于6 m。( × )
35、附着式升降脚手架的直线架体段较折线或曲线布置的架体段受力简单、承载能力相对较强,所以直线布置的架体支撑跨度略大些。( √ ) 36、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》中有规定:附着式升降脚手架架体结构高度不应大于5倍楼层高;直线布置的架体支承跨度不应大于7 m,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支承点处架体外侧距离不得大于5.4m。为提高使用效益,在设计爬架结构时可取其规定的高度、宽度最大允许值。( × )
37、附着式升降脚手架竖向主框架是重要的受力构件,故必须采用整体结构。( × )
38、当附着式升降脚手架架体升降采用中心吊时,在悬臂梁行程范围内竖向主框架内侧水平杆去掉部分的断面,应采取可靠的加固措施。(√)
39、在附着式升降脚手架竖向主框架的底部应设置水平支承桁架,其宽度与主框架相同,平行于墙面,其高度不宜大于1.8m。( × )
40、附着式升降脚手架水平支承桁架的两端与主框架的连接, 可采用杆件轴线交汇于一点,且为固定的焊接点。( × )
41、附着式升降脚手架在使用工况时,应将竖向主框架固定于附墙支座上。( √ )
42、附着式升降脚手架的附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接。( √ )
43、附着式升降脚手架的附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,由于受拉螺栓采用双螺母,故不强制要求使用垫板。( × )
44、附着式升降脚手架的附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定,但不得小于C30。( × ) 45、附着式升降脚手架可采用扣件式钢管脚手架,其立杆应设置在两竖向主框架上。( × )
46、附着式升降脚手架水平支承桁架最底层应设置脚手板,并应铺满铺牢,若已设置翻转的密封翻板,则在脚手板的下面不用安全网兜底。( × )
47、某附着式升降脚手架水平支承桁架不能连续设置,其一段间距长4m采用脚手架杆件连接,并采取了加强措施。( × )
48、某附着式升降脚手架水平支承桁架不能连续设置,其一段间距长2m采用脚手架杆件连接,并采取了加强措施。( √ )
49、当附着式升降脚手架架体遇到塔吊、施工电梯、物料平台等外部设施时,以附着式升
..........