3 混凝土工程
危险性较大模板工程施工中,不应竖向与水平构件混凝土一起浇筑。必须先完成竖向构件施工并拆除模板后,再进行水平构件混凝土浇筑。
结构施工期间,塔吊穿过楼板时,洞口边梁应有专项支撑和封堵施工方案并京设计同意。结构施工中,应尽量减少结构开洞,如:测量孔,材料运输洞等。
高强混凝土及大体积混凝土施工中,要采用有效措施进行保湿、保温覆盖。要做到每天不大于2℃降温速率降温,防止出现混凝土温度裂缝。
在浇筑相差两强度等级及以上的梁柱核心区混凝土时,应采取高低分区施工(可考虑塔吊辅助浇筑方法进行)。
地下室底层外墙混凝土应加强养护措施,应带模保温、保湿养护不少于3天。
施工缝、后浇带剔凿应清理到位,并经检查验收合格后再进行下一步施工(验收应反映在《施工检查记录》中)。
3.1 基本规定
3.1.1 配制混凝土用的水泥必须有质量证明文件,应实行有见证取样送检,检测报告应有有害物检测容。放射性指标应符合如下规定:照射指数(IRa)、外照射指数(I)均≤1.0. 3.1.2 一类、二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土应符合下表的规定。
最大氯离子含量 环境类别 最大碱含量 (占水泥用量) 一 a 二 b 3.0 0.2% 0.55 275 不限制 3.0 1.0% 0.3% 0.65 0.6 水灰比 (Kg/m3) 225 250 最小水泥用量 .
. 三 3.0 0.1% 0.5 300 3.1.3 配制混凝土用的砂、石应有试验报告,供应单位应提供砂、石的碱活性检验报告。放射性指标应符合3.1.1条中的规定。
3.1.4 配制混凝土用的外加剂应有下列技术文件: · 必须有质量证明书或合格证;
· 有相应资质等级检测部门出具的检测报告; · 产品性能和使用说明书;
· 钢筋混凝土结构所使用的外加应有有害物含量检测报告。当含有氯化物时,应做氯化物总含量检测,其总含量应符合国家现行标准要求。
3.1.5 商品混凝土生产供应单位应具有企业资质等级证书,并应符合其资质等级营业围。
3.1.6 商品混凝土在签定供应合同时,应提出技术要求,得以双方确认,重点应有一下容: 混凝土初凝和终凝时间、坍落度、最少水泥用量、外加剂、掺合料、名称及掺量、砂率、水灰比、混凝土强度等级、总量、水泥品种、早强要求、抗渗要求、混凝土供应速度等,并对资料提出相应要求。抗渗混凝土的要求应与普通混凝土分别提出。
.
.
3.1.7 防水混凝土的配合比应符合下列规定:
· 水泥用量不得少于320 Kg/m3,掺有活性掺合料时水泥用量不得少于280 Kg/m3 · 砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45% · 砂浆比宜为1:1.5~1:2.5 · 水灰比≤0.55 · 缓凝时间宜为6~8h
· 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm
· 防水混凝土采用预拌时,入泵前坍落度控制在140±20mm 3.1.8 商品混凝土搅拌站必须提供符合要求的下列资料:
· 混凝土出厂合格证(写明工程名称、部位、强度等级、抗渗等级、配合比编号,并于32天之提供)
· 混凝土运输单(写明工程名称及施工部位、混凝土强度等级及抗渗等级、配合比编号、坍落度、出站及到场时间、出罐温度等),施工单位将混凝土运输单按部位进行整理。
· 混凝土配合比通知单 · 混凝土氯化物和碱总量计算书
· 原材料有害物检测报告(氯、碱、外照射指数)
3.1.9 商品混凝土除3.1.8条外,尚应保证一下资料的可追溯性:试配记录、水泥出厂合格证、
.
混凝土标准化工程图册