轧板厂新建水处理站 施工作业设计
轧板新建水处理站混凝土浇筑施工方案
一、 编制依据
1. 《轧板厂新建水处理站》施工方案 2。《轧板厂新建水处理站》施工图纸 二、 工程概况
本工程位于轧板厂主厂房西侧,并处在公路和铁路中间,四周池壁离公路和铁路间距为4米左右.根据本工程的施工方案确定本工程池子混凝土浇筑分三次:第一次为+0.300m~-3.5m,第二次为—8。50m~—11。7m(-7。50m~-10。60m),第三次为-3.50m~—8.50m(-3。50m~7。50m)。混凝土标号为C35。此次混凝土浇筑第一节和第三节为重点,特别是第一节的水池中间冠梁和水池和泵房交接处的冠梁浇注。第三节水池底板厚为1.65m,长为38m,宽为21m;水泵房底板厚1.6m,长为15m,宽约22m,水池底板混凝土量为1300m3,水泵房底板混凝土量为530m3,施工时按照大体积混凝土进行施工。 三、 施工部署
由于本工程施工区域东西两侧为公路和铁路,所以混凝土浇筑时,应考虑混凝土输送泵、混凝土运输车辆的站位及运行路线,根据现场情况,选择在水池北、东两侧布设混凝土输送泵进行混凝土浇注。根据现场实际情况,分2个区同时进行混凝土浇筑. 四、施工准备 4。1 技术准备
4。1.1 混凝土配合比确定
1、水泥:采用32.5级矿渣水泥。此种水泥为以适当成分的硅酸盐水泥熟料,加入适量的石膏,磨细制成的具有中等水化热的水硬性胶凝材料,适用于要求水化热较低的大体积混凝土工程所用的水泥,并不得将不同品种或标号的水泥混合使用。
2、砂、石:砼所用的砂、石技术指标应符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-79)和〈普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法〉(JGJ53-79)的规定。最大粒径3cm所含泥土不得呈快状或包裹石子表面,吸水率不大于1。5%,砂采用中砂。
第1页 共 12页
轧板厂新建水处理站 施工作业设计
3、水:为降低混凝土的入模温度,可在水中加碎冰,保证混凝土入模温度在25℃以下. 4、外加剂:
减水剂:在砼中掺入减水剂,不仅可获得减水和改善和易性的功效,更能提高水泥石的密实度,改善砼内部空隙分布,降低水灰比,减少水泥用量,降低水化热。本工程采用FDN-2型缓凝减水剂。
CAS:CAS活性成分较高,可以明显改善混凝土的和易性,流动性,可泵性,提高混凝土的性能,同时CAS有微膨胀的性质,可以在一定程度上延缓大体积混凝土的裂缝的发展,达到工程的施工要求。
粉煤灰:在混凝土中掺加水泥用量10%—30%以下的粉煤灰可减少单方水泥用量50-70kg,显著的推迟和减少发热量,延缓水泥水化热的释放时间,降低温升值20%-25%,(按单位水泥用量每增减10kg,温升约升、降1℃),如掺入30%的粉煤灰,可使绝热温升降低10℃,还可提高混凝土的抗压强度和弯曲强度。
掺粉煤灰主要是用于替代部分水泥。减少水泥用量,降低水化热;改善混泥土的和易性和可泵性,提高混凝土的抗裂强度。
本工程粉煤灰采用GB1556—88标准中的II级粉煤灰。
根据所选定的原材料,进行配合比计算,参考普通防水砼配合比的技术参数,通过试配求得外加剂的最佳掺量。经过实验优化,最终的配合比如下表:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 材料名称 矿渣水泥 石 砂 粉煤灰 水 CAS FDN-2 坍落度 砂率 水灰比 技术指标 32。5级 1~3cm 中 11-13cm 38% 0.34 每立方米混凝土材料用量(kg) 342 1052 650 126 178 52 3。9 砼用料必须按质量配合比准确称量,计量允许偏差不应大于下列规定:
a. 水泥、水、外加剂、掺合料为±1%; b. 砂、石为±2%。
4.1.2 支设好后浇带处的模板,并做好防水处理。
第2页 共 12页
轧板厂新建水处理站 施工作业设计
4.1。3 提前购置测温仪器。
4.1。4 对参加底板混凝土施工的管理人员及操作人员进行培训,明确施工方法及施工程序。
4.1。5 注意天气预报,避开大雨浇筑混凝土. 4。2 施工机械∶根据现场情况,所需机械如下表∶
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 砼罐车 砼泵车 插入式振捣棒 潜水泵 经纬仪 水准仪 碘钨灯 黑色塑料薄膜 透明薄膜 彩条布 草袋 单位 台 台 根 台 台 台 盏 m m m2 m2 22数量 10 2 20 6 1 2 30 1200 1200 2000 1200 型号 备注 8m3 37m 底板满铺 厚0.08m 五、施工阶段砼浇筑块体的温度、温度应力的验算
5.1 砼浇筑块体的温度 5.1.1砼的最大绝热温升
Th=mc·Q/c·ρ·(1-e—mt) 式中: Th——混凝土的最大绝热温升(℃);
Q——水泥28d水化热,查表得32.5级矿渣水泥28天水化热Q=334kj/kg;
mc——每立方米混凝土水泥用量(kg/m3),mc=342kg; c——混凝土比热,取0.97kj/(kg·K); ρ——混凝土密度,取2400(kg/m3);
t——混凝土的龄期(d)取3、6、9、12、15、18、21; e-—为常数,取2。718;
m——系数,随浇筑温度改变,取:0。362(浇筑温度约20℃)。 则:
错误!Th3 =342×334/{0.97×2400×(1—2.718错误!Th6 =342×334/{0.97×2400×(1-2。718
第3页 共 12页
—0。362×3
) }=74。1℃
-0.362×6
) }=55.4℃