电路系统施工图纸中的符解释精编WORD版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
配电系统图上的符号
系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC
ZR 表示阻燃
YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
4*25+1*16是线的平方数
SC是表示水煤气钢管
CT是表示电缆桥架敷设
80说的是公称直径 既不是外径也不是内径
ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内
BV(2*6+E6)SC20-C:
BV:是聚氯乙烯绝缘电线
2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线
SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷
“LGJ185/25”
LGJ是钢芯铝绞线的意思,
185是指导线的截面积,
25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路
在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。
颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。
转换开关型号 :
转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是:
LW--万能转换开关的\万能\的反拼音;
5--设计序号;
16--开关触头能承受的额定电流;
Y--电压;
H--转换的\换\的拼音首字母;
3--三相;
3--三节.
LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关.
电流互感器型号 :
电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示:
L--电流互感器;
M--母线穿芯式;
ZJ--浇铸绝缘;
1--设计序号;
0.66--额定电压;
150/5--此电流互感器的变比.
瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是:
RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。
R--熔断器;
C--插入式;
1--设计序号;
10A--额定电流
在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC是什么意思?? DZ47/3P-63A---三相 整定值为 63A的空气开关;
YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16为5根截面积为16平方mm的电缆;
SC40 ----穿规格为40的焊接钢管 FC-----暗敷在地面内 WC-----暗敷在墙内
线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC