华升富士达电梯维修手册
1. 障码的读取方法
? 将SEL开关旋到“F”位置,则会显示最新的故障码。如无故障码则LED全部闪烁。
? 按住上按钮不放,显示前面故障码的附加信息。 ? 松开上按钮,显示下一个故障码。
? 以此类推,可显示20个故障码,全部故障码显示后,LED全部闪烁。
? 按下部按钮,则显示SEL开关的设定位置,松开下部按钮,则显示最后一个故障码。 ? 连续按住下部按钮4秒以上,全部故障码消除。 2. 故障代码的读识 故障代码由两位16进制数组成,bit0~bit3组成低位数,bit4~bit7组成高位数 bit7--------8 bit6--------4 bit5--------2 bit4-- -----1 bit3-----------8 bit2-----------4 bit1-----------2 bit0-----------1 例如:bit0,bit1,bit2,bit6,bit7亮,其余都熄灭。 由bit6,bit7亮,8+4=12(十进制)=C(十六进制),作为高位数 由bit0,bit1,bit2亮,4+2+1=7(十进制)=7(十六进制),作为低位数 得出此故障代码为C7,经查故障代码表,可以得知为“门光电装置不动作”故障。 3. 常见故障码说明及故障对策 ? 06,07,FB,FF…… 曾有电源OFF再恢复ON发生。 对策:检查进线电源,空气开关。 ? 08,CF…… 电源监视信号处于OFF状态 对策:检查三相电源是否不平衡(缺相,接线松动);电源电压波动瞬间降低。 ? ED 停电检测
对策:检查电源电压波动瞬间(20秒以内)降低,又恢复正常 ? 6A,6C,6C……
#6、#36接触器辅助触点不良;有检修操作(INF022) 对策:检查接触器接点,发现磨损应更换。 ? C7
门光电未动作
对策:连续3次运行后,未收到光幕动作信号,可不处理。 ? 64,64,6F
欢迎共阅
#B4接点不良;有检修操作(INF022) 对策:检查接触器接点,发现磨损应更换 ? 73,73,7F DS接点接触不良
对策:检查厅门门钩锁、门接点啮合情况;门机构机械运行情况,是否有机械阻力。
? 78,78,7F 关门不良
对策:检查厅门门钩锁,门接点啮合情况;门机构机械运行情况,是否有机械阻力;
检查轿门门锁,门接点闭合情况,门机机械运行情况,是否有机械阻力; 检查CTL(开门光电)开关位置 ? 70,78,7A,7F 开门不良 对策: 检查厅门门钩锁,门接点啮合状况;门机机械运行情况,是否有机械阻力; 检查OTL(开门光电)开关位置 ? 50,1C,1C;50,1D,1D 上限位动作不良 下限位动作不良 对策 检查上部(下部)限位开关LS101~LS103(LS201~LS203)状况,动作位置和支架是否移位。 检查轿厢导靴磨损是否过大,而引起限位撞弓位置偏移 ? 52 走行中安全回路OFF 对策:检查安全回路情况,是否有压降过大的回路 ? 53 走行中厅门开关OFF 对策:检查门刀与门钩锁滚轮的啮合间隙。 ? 54 走行中轿厢门OFF 对策:检查门刀与门钩锁滚轮的啮合间隙 E/C 故障代码解析 可能原因 00 输入异常:M-MIC输入信号异IF61与CP28连线不良; 01 常 IF61,CP28板不良 02 03 04 EEPROM不良 05 EEPROM设置值不当 连线不良; 候梯厅通信异常:层站微机无06 层站通信板不良、设定不良; 法在正确时间传送数据 CP28板不良 欢迎共阅
#1线路连接不良; 候梯厅通信异常:#1线路层站#1线路层站通信板不良、设定不良; 微机无法在正确时间传送数据 CP28板不良 电源监控信号始终处于OFF 安全回路输入一直处于ON 3IR,LS类等多个动作 连线不良 减速开关异常:LS101与LS201 减速开关不良 LS11与LS21同时OFF IF61板不良 候梯厅有无信号识别的异常 连线不良 2IR工作异常:2IR-1U、3U、3D、2IR开关不良 1D动作顺序异常 感应器插入位置不良 连线不良 OTL、CTL开关不良 CTL/OTL动作异常 感应板距离不良 OTL、GS、CTL动作顺序异常 3IR与LS101/201同位置时不动3IR、LS101/201开关、连线不良 作 IF61不良 3MS组合异常 3MS、LS101/201开关、连线不良 在一次运行中,同一层选层器减速开关、连线不良 发生修正3次 IF61不良 减速开关同时动作 相邻两个减速开关不能同时动 作 2IR动作的变化异常 动作距离超差25mm以上; 上部减速开关工作位置异常 开关、连线不良 动作距离超差25mm以上; 下部减速开关工作位置异常 开关、连线不良 速度控制异常检出下高速禁止高速运行中出现以下代码而异常停止、休止 休止:23、25、2D、30、31、3D、3E 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 欢迎共阅
超速: 编码器测出实际速度与指定速度超差 变频器异常 参照以下同时出现的代码: 21、28、2A、2B、2E、37、B4、B5 编码器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 编码器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 编码器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 变频器、连线不良 速度、力距指令设定不良 变频器、连线不良 速度、力距指令设定不良 编码器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 编码器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 高速运行中20出现后,救出运行,异常停止,休止,并出现以下代码: 23、25、2D、31、33、3D、3E 变频器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 变频器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 变频器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 变频器冷却风扇、连线不良 变频器、制动单元、制动电阻、马达过热、过载或连线不良 编码器、连线不良 IF61、变频器、设定不良 22 21 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 变频器BD动作(OFF) 逆变器的信号一直是OFF 加速不良:实际加速度与指定加速度不一致 轿厢位置数据偏差异常 轿厢速度数据偏差异常 转距指令饱和:速度指令所需要转距过大,以致不能计算 扭距达大 即将超速前 检出逆行:运行方向与指令方向相反 速度控制异常栓出下启动禁止休止 高速运转超时:实际运行时间与指定时间超差 低速运转超时:低速运行时间与指定时间超差 减速时间超时:减速运行时间超差 换流器电压信号不ON 换流器电压信号不OFF 变频器过负载:检出主回路、马达过热、过载 欢迎共阅 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 即将超过换流器电流限制 控制屏过热 #73 ON不良 “直流段电压确认”未打 “直流段电压确认”未关闭 再平层超速 再平层运转超时 再平层过度10mm以上 再平层运转次数超次 再平层超界60mm以上 #AR2#AR1不能ON LANDTC运行超速 LANDIC运行动作不结束 LANDIC运行时间超时 #AR2/#AR1异常 记录了LANDIC运行 检测出LANDIC BO 启动时超速 启动时超界 终端发生强制减速 楼层选层器修正发生 运行中安全回路OFF 运行中,候梯厅门开关OFF 运行中轿厢关门开关OFF 终端层楼减速时,减速超速 变频器不良; 制动电阻断线 电源电压不足,电源线路不良 变频器不良 制动电阻不良 再平层运行中出现负载异常; 负载感应器不良 2IR-1U/1D不良; 平层板、连线不良 2IR-1U/1D不良; 平层板、连线不良 2IR-1U/1D不良; 平层板、连线不良 再平层运行中出现负载异常 负载感应器不良 数据设定不良 负载异常 2IR-1U/1D,3U/3D不良,平层板,连线不良 选层器有误 减速开关,位置不良 选层器对LS101/201,3IR,3MS位置发生修正 #6励磁中,#1E释放