2024年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》
真题A卷 (附答案)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、自动喷水灭火系统报警阀组的安装应在( )进行。 A.供水管网冲洗后、试压前 B.供水管网试压后、冲洗前 C.供水管网试压、冲洗合格后 D.供水管网试压、冲洗前
2、应设置固定支架或防晃支架的地方有( )。 A.管径小于DN50的配水管中点
B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内 C.管径大于DN40的管道拐弯、三通及四通位置处 D.立管的中间部位
3、疏散指示标志牌安装间距不应大于( )m。 A.1
第 1 页 共 29 页
B.1.5 C.2 D.2.5
4、根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是( )。
A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责
C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力
5、关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是( )。
A.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器 B.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式
C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转 D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
6、水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为( )。 A.15~30m B.15~40m C.10~20m D.10~30m
7、( )是火灾发生、发展将触发火灾探测与报警装置而发出报警信号,使人们意识到有异常情况发生.或者人员通过本身的味觉、嗅觉及视觉系统察觉到火灾征兆的时间。 A.报警时间 B.探测时间
C.人员的疏散预动时间
第 2 页 共 29 页
D.疏散行动时间
8、人防工程中,防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾萑延速度等因素有关。下列常见建筑防火分区面积的具体要求,错误的是( )。
A.在同一座库房或同一个防火隔间内储存数种火灾危险性不同的物品,其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定
B.复式汽车库的防火分区的最大允许建筑面积按常规要求减少35%
C.敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积须叠加计箅,允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍 D.避难走道可划分为两个防火分区
9、公称直径为50mm 的管道支架或吊架之间的距离应不大于( )。 A.4.5m B.5.0m C.6.0m D.6.5m
10、—般情况下,防火间距主要是根据建筑物的使用性质、火灾危险性及耐火等级来确定的。下列不属于确定防火间距的基本原则的是( )。
A.考虑热辐射作用
B.保证消防扑救的需要 C.考虑节约用地 D.考虑经济需求
11、瓶组式细水雾灭火系采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别储存( )和水,系统启动时,高压气体释放出来驱动水形成细水雾( )。
A.髙压氮气 B.高压氩气
C.髙压二氧化碳 D.髙压七氟丙烷
12、湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口处压力大于0.14MPa,放水
第 3 页 共 29 页