好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电子围栏维修施工组织方案和三措

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

石林公司35kV变电站电子围栏日常维修

项目施工方案及三措

批准: 审核: 校核: 编写:

2017年05月02日

目 录

一.概述............................................................................ 3 1.编制依据......................................................................... 3 2.施工执行标准 ..................................................................... 3 3.工程概况......................................................................... 4 4.主要风险概述 ..................................................................... 5 二.风险评估及控制 .................................................................. 5 1.现场勘查情况 ..................................................................... 5 2.作业风险分析与控制 ............................................................... 8 三.施工组织措施 .................................................................... 9 1.项目人员组织构架 ................................................................. 9 2.职责划分......................................................................... 9 四.施工总体计划 ................................................................... 11 1.施工进度计划横道图 .............................................................. 11 2.施工流程........................................................................ 11 3.工期及施工进度计划安排 .......................................................... 14 五.施工技术措施、过程控制及验收要求 ............................................... 15 1.施工技术........................................................................ 15 2. 过程控制及验收要求 .............................................................. 3 六.施工安全措施 ................................................................... 16 1.主要危险点及预防措施 ............................................................ 16 七.现场文明施工与环境保护 ......................................................... 17 八.现场应急处置 ................................................................... 17

一、概述

1.编制依据

1.1任务来源

依据《石林公司35kV变电站电子围栏日常维修》建设工程施工合同的内容要求为编制依据,本施工方案适用于云南电网公司昆明供电局石林供电有限公司输变电所所辖变电站电子围栏日常维修。

2.施工执行标准

遵循的主要现行标准:

下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。

《中国南方电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书》 《昆明供电局生产管理业务指导书(2014版)》

国家电网生(2009)61号 《变电站安全技术防范系统配置指导意见》 GB/T7946—2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》 GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》 GB50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》 GA/T670-2006 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

GB10408.1-2000 《入侵探测器 第1部分:通用要求》 GB10408.4-2000 《入侵探测器 第4部分:主动红外入侵探测器》 GA308-2001 《安全防范系统验收规则》

GA/T 368-2001 《入侵报警系统技术要求》

GB/T 15408-1994 《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》 GB/T16677/1996 《报警图像信号有线传输装置》 GB/T16796-1997 《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》 GA/T74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000版) GB/T50314-2000 《智能建筑设计标准》 DG/TJ08-603-2002 《弱电工程通用技术标书》

GB12663-2001 《防盗报警控制器通用技术条件》

GB16796-1999 《安全防范报警设备安全要求和试验方法》 EN61011(1993) 《电子围栏激发器标准》

3.工程概况

3.1工程施工相关单位

建设单位:昆明供电局石林供电有限公司

项目责任单位:昆明供电局石林供电有限公司生产设备管理部 设计单位:无

监理单位:云南博精工程建设监理有限公司 施工单位:昆明海创科技有限公司

运行维护单位:石林供电有限公司输变电管理所

3.2施工范围及主要工程量

工程项目 施工范围 行日常维护。 1、电子围栏系统电源电压适应范围试验,脉冲电压峰值试验,脉冲间隔时间试验,脉冲持续时间试验,短路报警试验,断路报警试验,报警输出校验,报警复位试验。 石林公司35kV变电站电子围栏日常维修 对石林公司35kV大屯、板桥、三家村、长湖、月湖、圭山共6座变电站电子围栏系统进施工内容及 2、对老旧电子围栏前端进行加固,故障主机和控制键盘进行更换,修剪靠近围墙部分树工程量 枝,对电子围栏主机防水箱进行清洁除尘。

3.3施工期限

计划开工日期:2017年05月05日 计划竣工日期:2017年10月31日

4.主要风险概述

本工程中存在的风险主要有4项:

1.高处作业:施工人员在房顶上施工时必须注意安全,做好防护措施(使用全身式安全带),避免出现高空坠落的事故。

2..搬运长物:长物(如:绝缘梯)必须放倒两人同时搬运。

3.搭接临时电源:使用带有漏电保护开关的插座电源,在由运行人员指定搭接地点,并在运行人员监护下进行电源搭接。

4.电子围栏触电:主机维护时切断主机电源,在确保无电压的情况下进行维护。

二、风险评估及控制

1.现场勘查情况

勘查时间:2017年05月03日 勘查单位:昆明海创科技有限公司

工作任务:石林公司35kV大屯、板桥、三家村、长湖、月湖、圭山共6座变电站电子围栏系统日常维护。

勘查地点:35kV大屯、板桥、三家村、长湖、月湖、圭山变电站电子围栏系统安装处。

现场需停电的范围:无

工作现场保留的带电部位:全站设备均带电运行

工作现场存在的危险点和重点注意事项:人员摔伤、电子围栏触电,进入变电站带电设备区域时应注意保证足够的安全距离。

2.作业风险分析与控制

根据风险数据及现场勘查情况对施工过程中可能存在的作业风险进行分析,制定控制措施,并明确责任人,形成项目重要作业风险清单。

项目重要作业风险清单 停 危害分布、特 可能暴露于风险的人 建议措施的 采纳方式(打 “√”) 风险控

电子围栏维修施工组织方案和三措

石林公司35kV变电站电子围栏日常维修项目施工方案及三措批准:审核:校核:编写:2017年05月02日
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1wqqq249oe06i7k4fff923x6i11g5t00rt2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享