五、注意事项:

1、仪器应可靠接地,接好测试线后开机,输出电流测试过程中,切不可拆除测试线,以免发生事故,完毕后一定要等消弧指示报警停止后再关闭电源,拆除测试线。

2、测量无载调压变压器绕组时,要等放电指示报警停止后,方可切换分接点,切换档位。 3、在测试回路以外的其它不需测量的线圈将其短路,可有效去除电磁干扰。

4、自动测试时,仪器自动根据试品电阻输出最大电流;人工选档时,请选择可能的最大电流测试,将有效提高测试精度。

5、应使用本仪器专用测试线,测试线与仪器连接处注意保持颜色一致。 6、测量开始后未经完全消弧切勿松移测试夹,并禁止直接关闭仪器电源。 7、连接导线应有足够的截面,且接触良好。

8、 测量绕组平均温度要准确,并且要与出厂及历次报告进行比较,不同温度应换算到同一温度,以便比较。

9、试验人员在使用仪器前,应清点试验仪器配件及数量,并在使用后与使用前进行比较,以免发生配件丢失,影响试验的正常进行。

10、试验人员应保持仪器平时不用时,储存于环境温度-20℃至50℃,相对湿度不超过80%,通风、无腐蚀性气体的室内,存储时不应紧靠地面和墙壁。 11、 当试验在室外进行,仪器需要在室外使用时,试验人员应避免或减少 阳光对液晶显示屏的直接暴晒。

12、在气候潮湿季节,本仪器如长期不用,要求试验人员每月至少开机通电一次(约2小时),以使潮气散发,保护元器件。

- 15 -

四、回路电阻测试仪操作程序

一、设备名称:

TE1310回路电阻测试仪 二、使用条件: 1、相对湿度:≤90% 2、环境温度: -10℃~+50℃ 三、主要技术指标: 1、输出电流:≥300A 2、分辨率:±1mΩ 3、测试范围:0—2000mΩ 4、测量准确度:0.5%

6、电源:交流220±10% 、50HZ电源 7、测量范围:各类高压电力开关 四、使用方法:

1——测量接线正端子 2——测量接线负端子

- 16 -

3——测量电阻显示表 4——测量电阻保持键 5——测量键 6——交流电源开关 7——10A交流保险 8——交流电源插座 9——大地接线端子 10——电流显示表

1、如上图所示,将测试线连接完毕,确定测量线连接完好后开机。 2、将细的测量线尽量靠近测量部位以保证测量的准确度。

3、保证粗的电流线不出现开路和断线,保证开关处于合闸状态下。 4、 点击测试按钮,仪器输出电流,开始测试。

5、数据稳定,按下保持键,关闭电流,仪器保持当前测量数值,电流显示恢复为0。 6、 按保持键,撤销保持,电阻显示恢复为零。 7、重复复三次以上步骤,记录试验数据。 五、注意事项:

1、本仪器严禁接入交流380V等其他高压电源,否则会导致仪器损坏。 2、 本仪器使用时产品面板接地柱应妥善接地。

3、本仪器测量线不允许踩踏、强拉、划割等野蛮操作,断口测试应注意内缺口正确插接,插接时应握住非弹动的金属部位。

4、 为保证安全,本仪器界限操作应在仪器加电前完成。 5、 请试验人员保持仪器表面和外壳的清洁和光亮,避免划伤。

6、本仪器操作电压保险和仪器电源保险均在仪器内部,试验人员不得更换。

- 17 -

五、高压试验变压器及操作箱操作程序

一、设备名称:

TE-DMCTE-GAT高压试验变压器 二、使用条件: 1、环境温度:0~40℃ 2、环境湿度:<85% 二、主要技术指标: 1、工作电源:220V 50Hz 2、输出电压:0~100kV 3、输出电流:50mA 三、操作方法:

1、连接操作箱与试验变压器。

2、试验变压器高压尾和测量线圈尾端(X和K2)在内部连接,使用时第一级连同外壳必须接地,第二级外壳必须固定在绝缘支座上。 3、在高压试验时,应特别注意检查接线的正确性。 4、操作箱的调压器把手合闸前必须置放零位。 5、接通操作箱电源,此时操作箱绿色显示灯亮。 6、 按下“合闸”按钮,红色指示灯亮。

7、调节调压器把手,顺时针均匀加压,使输出电压升到需要值。

8、升压速度:前70%试验电压下尽快升压,电压接近70%试验电压后,以3kV/s升压速度升至规定试验电压,持续规定的耐压时间后,迅速降低电压回零。 9、试验完毕后, 调节调压器把手,使输出电压降到零,按下“分闸”按钮,绿色指示灯亮,切断操作箱电源。

- 18 -

10、对试验变压器的高压部分及可能被充电部位一一放电,改变或拆除高压引线。 五、注意事项:

1、工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(操作箱外壳)应分别可靠接地。

2、试验设备的布置,对人身和周围要有足够的安全距离。严禁在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。

3、试验现场应安装围栏,悬挂“止步!高压危险”标志。

六、高压开关特性测试仪操作程序

一、设备名称:

TE3036高压开关特性测试仪 二、使用条件:

1、环境温度:-10℃~40℃ 2、环境湿度:<85% 三、主要技术指标:

1、时间测试:测量范围 0.1-999.9ms,分辨率 0.01ms

2、 行程测试:0.1-600mm 采样分辨率:①直线测量:传感器总长/65536;②角度测量:120/65536

3、速度测试:0.1-20m/s;分辨率 0.01m/s;传感器:线性度≤0.1% 4、合闸电阻范围:30-2000Ω

5、内置直流电源:调压范围:36V-265V;误差:±1%;纹波系数:<1%,最大输出电流:15A(瞬时)

6、 使用环境条件:供电电源:AC220V±22V;50Hz±1Hz