4.3.2、主触头与灭弧触头并联的断路器,应分别测量其主触头和灭弧触头的导电回路电阻值。
4.3.3、在测量过程中,将电压线接在内侧,电流引线接在外侧。在升流和测量过程中,电流没有退下之前,不能打开电流钳。
4.3.4、 导电回路电阻的测试结果应符合产品技术条件的规定。 4.4、机械操作试验:
4.4.1、此项试验是针对分、合闸操作机构进行的,根据国家标准及电力行业标准对操作能源变化范围的要求,主要进行以下试验:
4.4.2、当采用控制电压为交流电压,数值为额定电压85%~110%时,断路器应可靠合闸和分闸。
4.4.3、采用直流操作控制,操作控制电压为额定电压的80%~110%时,断路器应可靠合闸;为额定电压的65%~120%时,断路器应可靠分闸。此外,当操作控制电压在额定电压的30%以下时,断路器应不能分闸。 4.5、机械特性测试:
4.5.1、用机械特性测试仪测量操动机构的机械特性。
4.5.2、 测量断路器分合闸时间和速度应在断路器额定操作电压、液压下进行。 4.5.3 、分闸不同期不大于2ms,合闸不同期不大于3ms。
4.5.4、测量合闸时间、分闸时间同期性能、主辅触头配合时间及速度参数,对于真空开关需进一步测量合闸弹跳时间。合闸弹跳时间不应大于3ms。 4.5.5、分闸反弹幅值不大于触头开距的20%。 4.6 、交流耐压试验:
4.6.1、应在断路器合闸与分闸状态下进行交流耐压试验。 4.6.2、合闸状态的交流耐压试验标准为85kV,持续1min。
- 5 -
4.6.3、分闸状态下进行时,真空灭弧室断口间的试验电压值应符合产品技术条件的规定,耐压试验中不应发生贯穿性击穿。 六、真空断路器试验标准:
1、真空断路器的试验项目、周期、要求 序号 1 项 目 绝缘 电阻 周 期 2)大修后 自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于下表中的数值: MΩ 额定电压kV 试验类别 <24 1000 300 24~40.5 2500 1000 72.5 5000 3000 1)更换或干燥后的绝缘提升杆必须进行耐压试验,耐 断路器在分、合闸状态下分别进压设备不能满行 2)相间、相对地及断口的耐压值相同 3 辅助回路和控制回路交流耐压试验 4 导电回路电阻 1)1~3年 1)大修后应符合制造厂规定 2)大修后 2)运行中自行规定,建议不大于 用直流压降法测量,电流 1)1~3年 2)大修后 试验电压为2kV 行,试验电压值按DL/T593规定值 足时可分段进要 求 说 明 1)1~3年 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或大修后 运行中 2 交流耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口) 1)1~3年(12kV及以下) 2)大修后 3)必要时 (40.5、72.5kV) - 6 -
1.2倍出厂值 5 断路器的合闸时间和分闸时间,分、合闸的同期性,触头开距,合闸时的弹跳过程 6 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电 压 7 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 8 真空灭弧室真空度 的测量 9 检查动触头上的软联结夹片有无松
- 7 -
不小于100A 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压下进行 大修后 1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%间 在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的 端电压为操作电压额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作 2)进口设备按制造厂规定 1)1~3年 2)大修后 1)绝缘电阻不应小于2MΩ 2)直流电阻应符合制造厂规定 采用1000V兆欧表 大、小修时 自行规定 有条件时进行 应无松动 大修后
动
七、试验记录表:
1、真空断路器试验记录:
单 位 天 气 安装地点 试品型号 生产厂家 额定电压 开断电流 湿 度(%) 运行编号 出厂编号 额定电流 生产日期 试验日期 温 度(℃) kV真空断路器试验记录 主要试验依据 试 验 项 目 试验性质 GB50150-91 □ DL/T596-1996 □ 电力工业部《电力设备交接和预防性试验规程》□ 绝缘电阻 □ 回路电阻 □ 分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻 □ 交流耐压 □ 机械特性 □ 操动机构 □ 试 验 数 据 相 别 A A 直流电阻(?) B相断口间 C相断口间 A-BC及地 B B C 合闸额定电压: V 分闸额定电压: V 绝缘电阻(??) C 额定操作电压 绝缘电阻(M?) 合 闸 对 地 分闸断口间 回路电阻测量(μΩ) 测量位置 断路器分、合合闸时间(ms) 闸时间和同期分闸时间(ms) 性,合闸弹跳合闸弹跳时间(ms) 时间测试 相间合闸同期差(ms) 相间分闸同期差(ms) 断路器分、合合闸最低启动电压(V) 闸线圈最低动作电压 断路器分、合闸线圈直流电阻、绝缘电阻 交流耐压 持续时间分闸最低启动电压(V) 测量位置 合闸线圈 合闸接触器 分闸线圈 试验位置 A相断口间 B-AC及地 C-AB及地 - 8 -
(1min) 结 论 备 注 加压值(kV) 批准: 审核: 试验人员:
2、试验仪器使用记录:
试验仪器使用记录
设备名称 : 设备编号: 序号
仪器名称 仪器型号 试验地点 - 9 -
仪器状态 记 录 人 备注