好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)6.3kV、35kV真空断路器试验作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.3kV、35kV真空断路器试验

作业指导书

编写:

审核:

批准:

2013年12月

目 录

一、6.3kV、35kV真空断路器试验 二、兆欧表操作程序

三、直流电阻测试仪操作程序 四、回路电阻测试仪操作程序 五、高压试验变压器及操作箱操作程六、高压开关特性测试仪操作程序

- 1 -

一、6.3kV、35kV真空断路器试验

一、适用范围:

本作业指导书适用于站6.3kV、35kV真空断路器预防性试验。 二、规范性引用文件: 1、GB 50150

2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准。

第1部分:绝缘电阻、吸收比和极化

2、DL/T 474.1 2006 现场绝缘试验实施导则 指数试验。

3、Q/CSG 1 0007

2004 电力设备预防性试验规程。

4、集团公司《电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)。 5、Q/GXD 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》。 6、电气试验规程和运行规程。 三、支持文件:

1、6.3kV、35kV开关接线图。 2、试验方案。

3、试验原始数据记录本。

4、6.3kV、35kV开关出厂试验报告。 5、6.3kV、35kV开关交接试验报告。 4、历次预防性试验报告。 四、试验项目:

- 2 -

1、测量绝缘电阻;

2、测量每相导电回路的电阻;

3、测量断路器分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻及直流电阻; 4、交流耐压试验;

5、测量断路器主触头的分、合闸时间; 6、测量断路器主触头分、合闸的同期性; 7、测量断路器合闸时触头的弹跳时间; 8、断路器操动机构的试验; 五、试验程序 1、试验用仪器设备: 序号 1 2 3 4 5 仪器设备名称 兆欧表 直流电阻测试仪 回路电阻测试仪 高压试验变压器 高压开关特性测试仪 型号规格 TE3672(2500) TE-ZC20 TE1310 TE-GAT TE6018 准确度等级或精度 生产厂 武汉特试 武汉特试 武汉特试 武汉特试 武汉特试

2、试验环境条件:

2.1、试验环境温度不低于5℃、相对湿度10~80%。 2.2、试验区域内无振动、无强电场干扰。

2.3、电源电压的畸变率不超过5%,试验电源频率与额定频率之差应在额定频率的1%以内。

3、试验前的准备工作:

3.1、制定试验计划;根据试品的容量、电压等级、绝缘结构确定试验项目和试验标准,选择试验设备。

- 3 -

3.2、布置试验场地,对正常试验必须有明确的接线图,非典型试验必须有单独的接线图和试验方案。

3.3、试验接线后需经第二人按结线图或方案执行复查,以保证接线正确。 3.4、 试验前应检查工作电源及接地是否可靠,并对试验仪器进行开机预热。 4、试验方法: 4.1、绝缘电阻的测量:

4.1.1、在断路器合闸状态下,采用2500V兆欧表,检查导电回路对地绝缘。

4.1.2、在断路器分闸状态下,采用2500V兆欧表,检查各断口间的绝缘以及内部灭弧室是否受潮或烧伤。

4.1.3、绝缘电阻在常温下不应低于表1的规定。

4.1.4、采用2500V兆欧表测量绝缘拉杆的绝缘电阻,由有机物制成的绝缘拉杆的绝缘电阻在常温下不应低于表1的规定。

表1

断口及有机物绝缘拉杆的绝缘电阻标准

额定电压(kV) 绝缘电阻值(MΩ) 交接及大修后 运行中 <24 1200 300 24~40.5 3000 1000 72.5 5000 3000 4.2、测量断路器分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和线圈的直流电阻

4.2.1、采用1000V兆欧表测量断路器分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻,其值一般不低于10MΩ。

4.2.2、测量断路器分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻,其值与出厂值相比应无明显差别,并符合制造厂规定。 4.3、导电回路电阻的测量:

4.3.1、试验采用直流压降法,通入导电回路的电流不得小于100A。

- 4 -

(完整版)6.3kV、35kV真空断路器试验作业指导书

6.3kV、35kV真空断路器试验作业指导书
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1wqkh44ppy6d7jn4l8uv58u602x74s012o8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享