好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机头变电所应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机头变电所应急预案

文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

井下变电所事故应急预案

为确保井下生产系统正常运转,保证井下供电安全可靠运行。特制订本预案。

4-2机头变电所事故应急预案 一、运行方式

4-2煤机头变电所高压1#、15#为进线开关,其中1#进线开关电源引自5-2机头高压6#开关,15#进线开关电源引自5-2机头高压13#开关。采用双回路电源供电,单母线分段接线方式。正常运行方式为:1#(15#)进线开关带4-2煤机头变电所I(II)段经9#母联带II(I)段运行。15#(1#)进线开关热备用。 二、事故应急操作 1、某分开关跳闸

①、故障类别:如某分开关定时限过流跳闸

故障现象:若某分开关跳闸,听到断路器分闸声音后,观察合闸指示灯(红色)灭,分闸指示灯(绿色)亮,故障指示灯(红色)亮,三相电压、电流显示为零。

处理方法:值班员立即按“确认”键进入“主菜单”通过“移位”键进入“故障显示记录”,再按“确认”键进入“跳闸记录”查看跳闸原因,显示定时限过流跳闸,汇报矿调度室和队值班室。待得到矿调度室同意后,方可恢复供电,正常后巡视全所设备。

范例:如4-2煤机头变电所高压4#柜定时限过流跳闸

处理方法:值班员立即按上述步骤查明跳闸原因,若显示定时限过流跳闸立即汇报矿调度室和队值班室,待调度同意后,方可恢复供电。 ②、故障类别:如某分开关速断跳闸

故障现象:若某分开关跳闸,听到断路器分闸声音,合闸指示灯(红色)灭,分闸指示灯(绿色)亮,故障指示灯(红色)亮,三相电流、电压显示为零。

处理方法:值班员立即按“确认”键进入“主菜单”通过“移位”键进入“故障显示记录”,再按“确认”键进入“跳闸记录”查看跳闸原因,显示速断跳闸,汇报矿调度室和队值班室。待用电单位查明原因处理后且得到矿调度室同意,方可恢复供电试送一次,正常后巡视全所设备。(未经矿调度同意、不准恢复供电)

范例:如4-2煤机头变电所高压4#柜速断跳闸

处理方法:值班员立即按上述步骤查明跳闸原因,若显示速断跳闸立即汇报矿调度室和队值班室,待用电单位查明原因处理后且得到矿调度室同意,方可恢复供电试送一次,正常后巡视全所设备。 ③、故障类别:如某分开关零序I段跳闸

故障现象:若某分开关跳闸,听到断路器分闸声音,合闸指示灯(红色)灭,分闸指示灯(绿色)亮,故障指示灯(红色)亮,三相电流、电压显示为零。

处理方法:值班员立即按“确认”键进入“主菜单”通过“移位”键进入“故障显示记录”,再按“确认”键进入“跳闸记录”查看跳闸原因,显示零序I段跳闸,汇报矿调度室和队值班室。待用电单位查明原因处理后且

得到矿调度室同意,方可恢复供电试送一次,正常后巡视全所设备。(未经矿调度同意、不准恢复供电)

范例:如4-2煤机头变电所高压4#柜零序I段跳闸

处理方法:值班员立即按上述步骤查明跳闸原因,若显示零序I段跳闸立即汇报矿调度室和队值班室,待用电单位查明原因处理后且得到矿调度室同意,方可恢复供电试送一次,正常后巡视全所设备。 2、母联开关跳闸

故障类别:如母联开关零序I段跳闸

故障现象:母联开关及分开关跳闸,听到断路器分闸声音,合闸指示灯(红色)灭,分闸指示灯(绿色)亮,故障指示灯(红色)亮,三相电流、电压显示为零。

处理方法:值班员立即恢复母联开关供电。对跳闸开关分别按“确认”键进入“主菜单”通过“移位”键进入“故障显示记录”,再按“确认”键进入“跳闸记录”查看跳闸原因,若有开关无故障显示则将其恢复供电,若某分开关显示零序I段跳闸,将故障开关汇报矿调度室和队值班室。待用电单位查明原因处理后且得到矿调度室同意,方可恢复供电试送一次,正常后巡视全所设备。(未经矿调度同意、不准恢复供电) 范例:如4-2煤机头变电所母联9#柜零序I段跳闸

处理方法:值班员立即恢复母联开关供电。按上述步骤查明跳闸原因,若有开关无故障显示则将其恢复供电,若4#开关显示零序I段跳闸,将故障开关立即汇报矿调度室和队值班室,待用电单位查明原因处理后且得到矿调度室同意,方可恢复供电试送一次,正常后再巡视全所设备。

注:母联开关定时限过流跳闸和速断跳闸应急处理见进线开关定时限过流跳闸和速断跳闸。 3、进线开关跳闸

①、故障类别:如某进线开关定时限过流跳闸

故障现象:听到断路器分闸声音,全所失压,硐室照明灯灭。

处理方法:值班员立即恢复另一进线柜和母联开关供电。对跳闸开关分别按“确认”键进入“主菜单”通过“移位”键进入“故障显示记录”,再按“确认”键进入“跳闸记录”查看跳闸原因,若有开关无故障显示则将其恢复供电,若某分开关显示定时限过流跳闸跳闸,将故障开关汇报矿调度室和队值班室。待得到矿调度室同意后,方可恢复供电,正常后巡视全所设备。

注:若本开关再次定时限过流跳闸,立即将另一回路进线热备用转运行,退出母联柜。运行方式改为分列运行。 范例:如4-2煤机头变电所1#进线柜跳闸

处理方法:值班员立即恢复15#进线柜和母联开关供电。按上述步骤查明跳闸原因,若有开关无故障显示则将其恢复供电,若4#开关显示定时限过流跳闸跳闸,将故障开关立即汇报矿调度室和队值班室,待得到矿调度室同意后,方可恢复供电,正常后巡视全所设备。 ②、故障类别:如某进线开关速断跳闸

故障现象:听到断路器分闸声音,全所失压,硐室照明灯灭。

处理方法:值班员立即恢复另一进线柜和母联柜开关供电。对跳闸开关分别按“确认”键进入“主菜单”通过“移位”键进入“故障显示记录”,

机头变电所应急预案

机头变电所应急预案文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]井下变电所事故应急预案为确保井下生产系统正常运转,保证井下供电安全可靠运行。特制订本预案。4-2机
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1wqdo3zwga7b8vd538ce5nrap1rg8p00xjq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享