好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3、通用33层剪力墙结构(高层建筑)施工组织设计正式稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

挖时,不易被 破坏,故在开挖基础时不需引桩。基础开挖撒线宽度不应超过 15 cm。

(1) 根据建筑物平面控制网、设计边坡及地面高程,分别测设出基槽下口(坡 角)及基

槽上口(坡顶位置桩),并沿上口桩撒出开挖边线, 上口桩位允许误差 +50 mm、 —20 mm基槽下口桩允许误差为+10 mm开挖至接近槽底时,应及时测设坡角与 3 mx 3 m的方格网点标高,允许误差为:土 10 mm

(2) 垫层上基础放线:用经纬仪正倒镜法以轴线控制桩为准将各轴线直接投 测在垫层

上。

5.1.5 结构施工测量: (1) 结构竖向投测:

工程采用激光垂准仪天顶内控法进行竖向投测。在每个流水段内设四个内控

点,控制点设在首层楼面上,采用 200x200x 10预埋铁板做控制点(加活动盖板保 护)。二层以上结构施工时,均在控制点上方预留 100x100 方孔,设有机玻璃十字 丝接收靶。激光垂准仪设在首层控制点上对准接收靶,照准部进行水平向

360°回

转,当回转圆心同接收靶某圆心轨道重合时即确定了轴线投测点位置,并采用正倒 镜法校核。

有机玻璃板

200X 200m预埋 不锈钢板

激光经纬仪 |

--------------- I

[ / 垂直传递点 /\1 Txj1

一层楼板或地面 ____________________ J t J 投测后的控制点

150 150

二层楼板

有机玻璃板中心点

--- 200X 200m预留洞

轴线竖向投测示意图

(2)施工层放线:放线前应在平面上校核轴线,闭合后测设细部轴线,后以 此为准测量墙和洞口的

边线,各部位放线的允许误差为:

项 目 精 度 主轴线 细部放线 墙边线 门窗洞口线 ± 5 mm ± 2 mm +3 mm + 3 mm (3) 高程的竖向传递:工程结构施工时,划分为两个流水段,设八个标高传 递点分别向上

进行传递,以保证在各流水段施工层上附近有三个标高点,进行互相 校核。:

1)标高传递的允许误差:

项 目 层间 精 度 ± 3 mm

总高 ± 10 mm 2)各传递点的起始标高线为+ m应由附近的二个临时水准点确定。标高传递 时采用钢尺沿

铅直方向(经纬仪配合)向上量至施工层。钢尺丈量时应考虑各项改 正数。在传递过程中应根据每层的误差进行上一层的调整,以防止层间误差的积累 而引起总误差超限。

3)施工层抄平前,应校核下层传递上的三个标高点,校差小于 3 mm时,取 平均点引测

水平线;抄平时将水准仪放在测点范围的中心位置, 进行一次精确抄平, 水平线的标高允许误差为土 3 mm

(4)钢筋混凝土墙体、暗柱施工测量:

1) 墙、柱钢筋绑扎完毕后,在竖向主筋上测设标咼点,用油漆标注,作为支 模和浇筑混

凝土的依据。测法和误差应符合上述施工层抄平的规定。

2) 柱支模后,用经纬仪校核模板垂直度,校核时用经纬仪在相互垂直的两轴 线上同时测

量。

5.1.6装修工程施工测量: (1)地面工程的施工测量:

1) 标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递。

2) 测设50 cm水平控制线:50 cm水平控制线的测设允许误差应符合测表 1 的要求。室

内的50 cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹 墨线时应注意墨线的宽度不得大于 测表1: 项 目 精 度 要 求 1 mm。防止误差扩大

水平线 (室内、室外) 铅垂线

1每3 m两端咼差小于土 1 mm 2同一条水平线的标咼允许误差为土 3 mm> 室内 经纬仪两次投测校差小于2 mm 室外 高于1/3000 3)用水准仪检测地面面层的平整度和标高时, 水准仪的间距应符合以下要求: 大厅应小于 5 m、房间应小于 2 m。

(2)门窗安装施工测量:

1)从建筑最顶层找出外窗口的边线,用线坠将边线向下引测,并采用经纬仪

进行校核以保证精度。其精度应符合测表 1的要求。

2) 门窗口的水平位置由室内50 cm水平控制线确定,向上反到窗下皮标高, 并弹线找

直。各门口应从水平控制线测设门口上皮标高并拉通线,保证所有的门在 同一水平线上。其精度应符合测表 1的要求。

电梯安装施工测量:

(1) 结构施工中,从电梯井底开始,以结构控制线为准测设每层电梯井净空 尺寸,并绘

出平面图。

(2) (3)

用垂准线法,检查电梯井中心竖向偏差。 测设电梯井轨道中心位置,并用钢丝固定。

(4) 每层弹50 cm水平控制线,每层门套两边弹两条竖直线,精度高于1/3000 , 并保证

电梯地坎与地面平。

5.1.8沉降观测:

(1) 沉降观测点的平面位置按设计图纸,在主体结构施工过程中,应专人定 期观测,每

施工二层观测一次。施工完毕后一年内,每隔三至六个月观测一次,以 后每隔六至十二个月观测一次,直至沉降稳定。

(2) 非周期性观测:

1) 基础混凝土浇筑、回填土施工后观测一次。 2) 大量降水、积水后观测一次。

3) 出现特殊情况时,依据情况增加观测次数。

4) 施工期间因故停工三个月以上,停工前和复工前进行观测。 (3)

塔吊沉降观测:

1) 在雨季来临前观测一次。 2) 雨季后观测一次。 3) 雨季中及雨后观测一次。 (4)

沉降观测的精度要求:

1)结构按二等变形观测等级,采用国家二等水准测量或液体静力水准测量。其

精度要求见表: 项目 变形点的咼程中误 差(mm) 变形点的咼程中; 往返较差、附和或闭 误差(mm) 合差(mm) 检测已测高差较 差(mm)

二等 ± ± ± 三等 ± 注:n为测站数

2)塔吊观测按三等精度考虑。

(5)沉降观测结果应按照《建筑工程施工测量规程》整理。

土方开挖:

5.2.1工程概况:

挖孔桩桩底标高。

“三通一平”做完,现场交通良好。

522施工准备:

(1) 审查设计图纸,核对平面尺寸和坑底标高,摸清地下构筑物及地下管线 分布情况,

与甲方确认。

(2) 地下水类型主要为空隙潜水和基岩裂隙水。

(3) 现场工程定位放线工作已完成,场区内的控制网点已设立,且不受土方 开挖的影

响。

(4) 开挖边线已用白灰撒好,其范围内的障碍物不影响土方开挖。 基础挖孔桩开挖方案:

本工程挖孔桩土石方开挖采用机械与人工开挖,人工配合清底。 (1) 开挖顺序:

1) 基础挖孔桩分别从西(22轴)向东(1轴)开挖。

2) 基础挖孔桩开挖前,先采用 M10水泥砂浆砌筑砖护圈,采用钻孔机械沿挖 孔桩周边

钻孔,每层钻孔深度 500毫米,中心岩石采用人工挖凿。

(2) 排水措施:

1) 基坑开挖前,应在基坑四周上口外侧 1m以外设置水泥围堰,基坑外排水与 下水接

通,防止雨水从地面流入基坑内。

2) 为防止基坑积水,基坑内沿四周设置排水沟,在基坑边设集水坑,采用水 泵及时将积

水抽出基坑。

(3) 注意事项:

1) 挖土过程中应有测量工及时将标高引测至基坑壁上,并随时检测,避免超 挖。 2) 严禁在基坑边大量堆载或载重车辆穿行,并设专人对基坑壁进行观测,发

现问题及时处理

3、通用33层剪力墙结构(高层建筑)施工组织设计正式稿

挖时,不易被破坏,故在开挖基础时不需引桩。基础开挖撒线宽度不应超过15cm。(1)根据建筑物平面控制网、设计边坡及地面高程,分别测设出基槽下口(坡角)及基槽上口(坡顶位置桩),并沿上口桩撒出开挖边线,上口桩位允许误差+50mm、—20mm基槽下口桩允许误差为+10mm开挖至接近槽底时,应及时测设坡角与3mx3m的方格网点标高,允许误
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1wq0s8zj6y3bj0w6iip07zlrl1bk8m0130q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享