108KVA-54KV变频串联谐振耐压装置技术规范

一、被试品对象及试验要求

1. 35kV/300mm2,长度0.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.097uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,运行时间60min。JL1006-108KVA/54KV变频串联谐振耐压装置(35KV电缆0.5km)

2. 10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV,试验时间5min。JL1006-108KVA/54KV变频串联谐振耐压装置(35KV电缆0.5km)

3. 10kV开关、互感器的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。108KVA/54KV变频串联谐振耐压装置(35KV电缆0.5km)

二、工作环境

1.环境温度:-10 0 C –50 0 C;

2.相对湿度:≤90%RH;

3.海拔高度: ≤1000米;

三、108KVA/54KV变频串联谐振耐压装置(35KV电缆0.5km)主要技术参数及功能

1. 额定容量:108kVA;

2. 输入电源:单相220/三相380V电压,频率为50Hz;

3. 额定电压: 54kV;

4. 额定电流:2A

5. 工作频率:30-300Hz;

6. 装置输出波形:正弦波

7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

8. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1

分钟;

9. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;

10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

11. 保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);

12. 测量精度:系统有效值1.5级;

四、108KVA/54KV变频串联谐振耐压装置(35KV电缆0.5km)设备遵循标准

GB10229-88 《电抗器》

GB1094 《电力变压器》

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》