5万立方米稀油密封干式煤气柜拆除并新
建排污系统工程
施 工 方 案
编制人:
审核人: 审批人:
-可编辑修改-
。
中冶京诚工程技术有限公司
2014年11月10日
?
一、 工程概述:
1、情况说明
攀枝花市5万立方米煤气柜工程场坪建筑物范围内有市政污水管DN1200砼管88米,污水检查井2座,跌井2座需撤除;新建DN1200砼管99米,检查井4座,跌井1座, 闸阀井1座(详平面图)。
具体位置说明:场坪内现有DN1 200砼污水管顶高为1003.8,场坪设计高为1009,需将污水管顶移至场坪1009下1--1.5米,闸阀井底高做为全线的控制高程点(底高1005.3),污水管纵坡1%。位于锚杆墙上的DN1200砼管顶高为1016,最大跌差达到8米。
2、 采用的规范与规程:
1)《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 2)《给排水工程结构设计规范》GBJ69-2002 3)《给排水管道结构设计规范》GB50032-2003
二、工程特点:
1.管材采用承插式Ⅱ级钢筋混凝土管DN1200;
-可编辑修改-
。
2.管道接口直接关系到系统的闭水性能,是排水管道施工的关键工序,必须严格依照设计图纸及有关规范进行施工。 三、机械、工具、材料准备:
机械设备需用5吨吊车1台,1.4立方挖掘机1台,履带式破碎机1台,5吨的手动葫芦两只;钢筋10T,商品混凝土315立方米,直径1米的双壁波纹管20米,DN1200混凝土承插管109米。 四、施工方法:
施工程序:测量放线——沟槽开挖——地基处理——砂石垫层 管道平基——管道安装——接口处理——管座浇筑——闭水试验 ——分层回填——地面恢复。在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。 4.1测量放线
1.测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复.据,每隔20米钉设标记桩并加以保护。
2.按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度,然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线,用白灰作标记,施工按此线开挖管槽。 4.2 沟槽开挖
按招标书和设计图纸的要求开挖沟槽,拟采用机械开挖的方法施工。
1、开挖沟底比设计基底每侧加宽0.6米,两侧放坡坡比为1:0.33,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土置于挖沟边线1米以外,以减少坑壁荷载,避免对坑壁的扰动,保证基坑稳定。
-可编辑修改-