1、工程概况 ...................................................................................................................................................................... 2 2、风险源统计 .................................................................................................................................................................. 3 3、爆破方案实施计划 ...................................................................................................................................................... 4 4、减震爆破设计 .............................................................................................................................................................. 4 5、爆破安全防护措施 ...................................................................................................................................................... 7
1
大连市地铁102标段 胜友区间减震孔微震爆破专项方案
胜友区间减震孔微震爆破专项施工方案
1、工程概况
胜利广场站~友好街站区间暗挖段,起于解放路,止于友好街,大至为东西走向。右线设计起始里程为右DK6+625.178~DK7+182.129,区间右线总长556.951m,左线起始里程为左DK6+625.178~DK7+182.129,在左DK6+818.136处有一个短链,左线总长545.087m,区间设计包括矿山法区间隧道主体、泵房、人防段、迂回风道等土建工程。 区间标准段在左右线分布情况如下表所示。 左/右线 里程 DK6+625.178-DK6+829.2 DK6+829.2-DK6+838.8 DK6+838.8-DK6+941.731 左线 DK6+941.731-DK6+945.331 DK6+945.331-DK7+110.00 DK7+110.00- DK7+142.877 DK7+142.877-DK7+182.129 DK6+625.178-DK6+823.2 DK6+823.2-DK6+832.8 DK6+832.8-DK6+929.5 右线 DK6+929.5-DK6+933.1 DK6+933.1-DK7+110.00 DK7+110.00- DK7+142.877 DK7+142.877-DK7+182.129 断面形式 2-2 人防段 2-2 泵房 2-2 1-1 2-2 2-2 人防段 2-2 泵房 2-2 1-1 2-2 长度(m) 204.022 9.6 102.931 3.6 164.669 32.877 39.252 198.022 9.6 96.7 3.6 176.9 32.877 39.252 右线标准段长543.751m 左线标准段长510.874m 备注 详见“图1大连地铁一号线102标段胜利广场站-友好街站区间施工总平面图”。
2
大连市地铁102标段 胜友区间减震孔微震爆破专项方案
14. 14. 17.034352 14.39HZ DK6+8088.091 14.61 14.81 14.66YH DK6+738.091 17.87 17.25HY DK6+684.991 17.189 15.30 15.06 14. 15. 15.917390 15.12 18.07 16.93 15.33 15.1329 15.22 15.99 15.60 15.35 15. 15.22 15.59 15.50 15.57 15.66 15.4133 15.06 15.06 16. 16.01 16.13 17.00 15. 16.0804 16.02 16.02 17.30 16. 16.080005 15. 16.0753 15. 15.17 15.11 15.03 15.05 15.02 15.03 15.15.0199HY 左DK6+914.011 15. 15.53 15.左DK76815.7 15.81 15. 15.8789 17. 15.14 15.925790 16.289,6 16.62 17.07 17.733ZH 左暗渠DK6+854.0111 16.17 15.76 15.07 15.3964 15.32 15. 15.15 15.06 15.04 15.2302 15.15 15.42机房 15.42 15.8HZ 左 15.5755 15.68 17. 16.37 16.37 15.84 15.79 16.00 16.20 16.41 16.53 16. 15. 16.27 15.96 15.56 15.6854机房机房95 17.37YH 左DK6+734.521 16.03 16.青281 16.7 16.52 35DK6+8 16. 16.95 16.48 17.79 17.30 17.46 17.83 17.9568 16.00 16. 15.4609 15.6429. 15.50泥 16.55 16. 17.0676 17.79 18.35 18. 16.94 17.819404.521 15.39 16. 17.53 17.03 17. 17.17 17. 17. 17.60 18.15 17.317507 16. 15.94街8835 左YH 16.78 17.16 15. 15.42 16. 17.9302819121.167+DK76 15.6088 15.3920,29 17.38 17.29 17.372、风险源统计
胜友区间下穿建(构)筑物如下表所示。
胜友区间下穿建筑物结构类型汇总表 表1
编号 名称 胜利广场4号通道 胜利广场5号通道 天安国际大厦 类型 平面位置及与轨道交通工程相对关系 区间隧道下穿胜利广场4号通道,区间结构顶部至4号通道基础底板距离为7.987米 区间隧道下穿胜利广场5号通道,区间结构顶部至5号通道基础底板距离为9.491米 区间隧道左线临近天安国际基础,水平距离为3.423米 区间隧道右线下穿大商电器,左线下穿胜利购物长廊。右线区间结构顶部至大商电器基础底距离为9.875米,左线结构顶部至胜利购物长廊基础底距离为4.255米 备注 2 20.70 16.92 17.83 17.21 15. 15.61 15.3877 15.74大连地铁一号线102标段胜利广场站~友好街站区间施工总平面图
1 无梁 ★★★ 2 无梁 框架-核心筒结构,箱型基础,地上54层,地下3层 ★★★ 3 ★★★★ 4 大商电器 砖混,地上3层,地下1层 ★★★★ 5 工商银行 区间隧道右线下穿工商银行,左线下穿砖混,地上3—5层,胜利购物广场。右线结构顶部至工商银地下1层 行桩底距离为10.109米 砖砌 钢筋混凝土框架结构,钢筋混凝土平板式桩筏基础,地下一层 区间隧道下穿暗渠,区间结构顶部至暗渠基础底板距离为4.15米 区间隧道下穿胜利购物长廊,区间结构顶部至购物长廊桩底距离为3.648米 ★★★★ 6 暗渠 ★★★★★ 7 胜利购物长廊 ★★★★★ 3
大连市地铁102标段 胜友区间减震孔微震爆破专项方案
3、爆破方案实施计划
由于隧道拱顶距离地下购物长廊过近,仅约3.5m。通过项目部前期进行的多次爆破试验效果分析,将爆破振速控制在2.0cm/s以下非常困难,在长廊内部感觉震感和响声都较大,对顾客及行人都会造成不适影响。
根据现场的多次爆破试验,我单位决定采用减震孔微震爆破施工方案,在拱部及掏槽区设置减震孔,加强爆破减震措施,并将爆破振速值控制在1.5cm/s以下。
减震孔爆破方案施工范围:除友好街站1#竖井端胜友区间左线上台阶采用单臂掘进机施工外,其余三个导洞(共7个掌子面,含各导洞下台阶)全部采用微震爆破进行施工。
4、减震爆破设计
1)爆破原理
本减震爆破主要是通过在拱部周边布设减震孔形成减震隔离带,以及在掏槽区增设减震孔,采用微震爆破的方式来达到减震的目的。其原理就是利用爆破临空面和减震隔离带在爆破时对爆破震动能力的大量吸收及消耗,使隔离带后面的区域受到的震动大大减小。同时减少了一次爆破的装药量,在爆破时也大大减少了对上部建筑物的扰动,从而确保了爆破安全。根据我单位在重庆地铁等工程的施工经验,采用此类型减震爆破,效果良好。
2)应用范围
区间隧道下穿胜利地下购物长廊、大商电器及工商银行楼房、暗渠,以及其他重要建筑物等部位时使用。
3)减震爆破各项参数的确定 a减震孔孔径为φ108mm
b减震孔布设:沿拱部周边布设,共设两环,孔间距为350mmx350mm,梅花形布设。掏槽区布置12个减震孔。由于钻机尺寸限制,第一排减震孔距离周边轮廓线约40cm,两排减震孔距离为35cm。
c 每次钻孔深度12~15米,曲线地段长度适当缩短,控制在6~10m,以保证钻孔精度。 d 爆破参数:
采用斜眼掏槽,孔口间距1.3m,孔底距离0.45m,共布置6个掏槽孔,孔中间布置三个减震孔。
炮孔的钻孔直径d=40mm。采用2#岩石乳化炸药,非电毫秒微差导爆管雷管起爆。 周边眼间距50cm,采用φ22小直径药卷;减震孔范围的炮孔间距35cm,与减震孔间隔布置。