好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室模板施工方案-(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

间距200mm,主龙骨100×100mm方木,梁上口用钢筋支撑以保证梁上口截面宽度,钢筋支撑两头必须刷防锈漆,支撑间距为1200mm。

(10)当梁高≤600mm时,设M12对拉螺栓两道,沿梁纵向间距600mm; 当梁高大于600mm时,设M14对拉螺栓三道,沿梁纵向间距600

(11)所有梁底采用50×100mm木方作为龙骨,采用单根钢管做支撑,支撑间距600mm×900mm。当梁宽≤300mm时,梁底设3道木方作为龙骨;当梁宽为400mm时,梁底设4道木方作为龙骨,梁底龙骨间距根据梁截面大小进行加大加密。

(12)所有梁侧帮采用50×100mm木方作为龙骨,200×400mm、250×500mm、300×600mm、350×500mm梁侧帮为3道木方做龙骨;400×600mm、400×800mm梁侧帮为4道木方做龙骨

做法见下图所示:

3.12后浇带模板施工

地下室底板后浇带施工缝处用木模封堵,在木板上留出钢筋孔洞,不吻合处用1:2水泥砂浆抹实,以防混凝土漏浆。

见下图:

地下室底板上部钢筋拼接模板拼接模板企口与钢筋的之间的空隙用砂浆抹严底板钢筋底板上部钢筋间距1200100砼垫层地下室底板后浇带砼侧壁模板钢筋保护层厚度28+2=30mm拼接模板加工图28mm

底板后浇带浇筑完成后,待强度达到拆模强度时应及时拆除后浇带侧面模板,并凿毛,必须清理干净。在后浇带两侧,延后浇带长度砌筑一皮120*60mm厚红砖并在外侧抹灰,防止楼层内水流入后浇带内。为防止杂物落入后浇带,切在后浇带上边覆盖多层板,用铁丝加固与底板钢筋绑扎牢固。见上图

3.13梁、板后浇带:底模应采用独立支撑。模板采用12mm厚多层板,次龙骨为50×100mm木方,间距20mm。100×100mm木方做主龙骨,间距1200mm,后浇带支撑立杆在后浇带底板上部垫100×100木方,立杆支撑需用剪刀撑加固,剪刀撑横向、纵向均布置,沿后浇带通长方向的剪刀撑可在后浇带支撑立杆最外侧布置,后浇带梁侧面预留清扫口。

见下图

次龙骨为50×100mm木方,中距200mm主龙骨为100×100mm木方,12mm厚多层板中距600mm对拉螺栓可调U型托后浇带独立支撑剪刀撑剪刀撑剪刀撑八字撑100×100木方

地下室模板施工方案-(1)

间距200mm,主龙骨100×100mm方木,梁上口用钢筋支撑以保证梁上口截面宽度,钢筋支撑两头必须刷防锈漆,支撑间距为1200mm。(10)当梁高≤600mm时,设M12对拉螺栓两道,沿梁纵向间距600mm;当梁高大于600mm时,设M14对拉螺栓三道,沿梁纵向间距600(11)所有梁底采用50×100mm木方作为龙骨,采用单根钢管做支撑,支撑间距600m
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1wlaf13tvl02tjb2ixwe3xy6q955p4014p3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享