XX 大厦监控系统改造方案

一、项目概述

XX 大厦扼守城市中轴线及 CBD 核心位置,建筑高度 169.8 米 (地面 42 层,地下 5 层 ),总建筑面积约

12 万平方米。大厦以甲级

写字楼、品牌底商为主业态,并设置金融机构、商务中心、国际会议

中心、精品商场等附属功能和商务共享空间, 于 2010 年 6 月建成。但随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入, 安全技术防范已成为治安防范的重要手段, 在预防,发现,控制等方面,发挥着人防,物防所不可替代的重要作用。 根据以上情况, 结合现阶段视频监控改造的项目需求, 需建设高清网络视频监控系统, 进一步加强防控的范围和力度,并高效快速的处置突发事件,提升现代化管理的水平。二、现状分析

由于项目建设时正处于模拟监控系统大规模应用时期,

因此本项

目监控系统前端采用模拟摄像机,

后端采用 16 路数字硬盘录像机进行

录像存储,其前端视频信号传输采用SYV-75 -5 视频线传输,主干视频

信号传输采用光缆

+光端机相结合的传输形式,而监控中心则采用模拟

矩阵上电视墙的控制方式,监控录像的回放和管理则采用电脑

+客户端

软件的管理方式。该套系统在多年前实属先进,但随着视频

监控系统的快速发展, 以及大部分设备的老化和故障, 导致出现紧急状况无法清晰有效的还原事态真相。 原先建设的监控系统已满足不了项目的实际需求,因此监控系统迫切的面临改造。

三、需求分析

针对原先建设的监控系统,主要存在以下几点问题:

1、视频清晰度不高,前端系统全部使用的老式模拟摄像机,后端采

用硬盘录像机存储,回放录像时经常遇到不清楚的问题。

2、整套监控系统建设并使用已达

9 年,系统的信号传输线路及设备

老化严重。其中,

27 台硬盘录像机,已有3 台损坏无法使用 ,其余

硬盘也均出现无法存储数据及磁盘坏道现象;大厦现摄像头共计

339

个,目前不能正常使用的

120 个,损坏率高达

35% 。,前端和后端设

备以及线路出现老化严重,偏色,串扰,模糊甚至无图像问题。目前

整个监控系统基本处于半瘫痪状态。

并且因为年代久远厂家已不在生

产相关的设备配件导致老化或故障的前端及后端设备已无法修复或

无修复价值。

3、系统监控点位覆盖不足,大部分区域出现监控盲区。出现突发情

况或日常巡查需要调取监控回放的时候,

经常遇到因点位覆盖不全无

录像可调,无法实现遇到突发状况实时跟进和追踪的问题。

4、因之前监控系统多次分开施工和多次更换维保。不同施工方式及

维保人员的不同的操作方式和维护,

导致现有监控系统设施设备线路

杂乱,汇聚层无规律, 接线或跳线方式不统一又无任何的维保记录及

设备更换和跳线记录, 让后续人员无法有效的排查线原始路及跳线走

向,给维护工作带来了极大的困难。

附监控设备现状图

电视墙多台显示器损坏老化

前端设备损坏严重,无视频信号

硬盘录像机老化严重

信号传输及画面干扰严重

针对以上问题建议采取以下解决方式:

1、将整套的视频监控系统由模拟监控系统改造成高清网络视频监控

系统,因此需将系统中涉及到的前端摄像机,