施工现场办公区生活区临时水电施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

陕西师范大学长安校区

办公区生活区临电施工方案

编制人: ____________________

批准人: _____________________

陕西建工第二建设集团有限公司

二零一三年九月

编制依据

1.工程施工组织总设计中所列用电设备清单。 2.施工现场平面布置图

(1)施工现场勘察。

(2)了解建筑物所处位置、待建工程关系。

(3)测绘地形地质情况,地上有无水管道或其它管线,周围有无外电架空线路, 临建线与外电线路的安全距离是否满足要求。

(4)现场变压器位置。

3.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46— 2005; 4.《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB50914—93; 5. 《低压配电装置及线路设计规范》 GBJ54—83;

6. 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ—59—99; 7.《漏电保护器安装和运行》 GB13955— 92;

、简介

(1).本项目工程临建分为办公和生活两个区域

22

(2).办公区占地面积1053 m,办公区建筑面积200 mo 积819 m,生活区建筑面积500 m

2

2

生活区占地面

o

二、施工组织机构图

安装作业班组 现场电气部分设计

、办公区生活区现场布置

新建办公区、生活区位于距离施工现场南大约 200米,办公区、生活区内

设置办公室、会议室、活动室、宿舍、食堂、厕所、浴室等设施,满足职工休息 以及文化活动的需要。

其中设办公室7间,会议室一个,活动室一个,工人宿舍 35间,食堂1个,以及 男厕所、男浴室、女厕所和女浴室各 1间。

、办公区生活区电气设计

1、办公区生活区用电设备登记表

序号 设备名称 数量 合计负 荷 单台负 荷量 量(w (kw) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 宿舍照明 宿舍插座 空调 45 70 15 40 500 1500 1.8 35 22.5 厕所及浴室照明 办公室会议室食 堂餐厅普通插座 会议室空调插座 食堂操作间插座 办公室会议室活 动室照明 食堂照明 开水炉 7 3 2 p 10 2 1 40 1000 4000 5000 40 100 5000 0.28 3 8 10 : 0.4 0.2 \\5 86.18 2. 最大同时使用负荷计算 最大同时使用设备计算有功功率: 功率因数取0.9时,最大

同时使用设备计算视在功率:

艺 Pjs =艺 Ps* cos ?= 86.18KW*0.9=77.562KW

3、用电总容量 K*P 0.9*86.18*1000 I= =

-------------------------------- = 226.17A 1.732*U*cos 巾 1.732*220*0.9 4、 电缆规格选择

根据以上算出用电总容量226.17A,本工程需要设一个400A的一级断路开关,设 置在一级配电箱中。由外网进线采用两根

YJV-3*50+2*25的电缆

5、 各房间电线截面和断路开关的选择

小型机械电缆的选择按功率、电流的大小随时计算,按国标标准材料,电工器材 导体载流量表选择。

综上所述,本生活区设一 个一级箱,其中一级 箱由外网进 线采用一根 3*50+2*25的YJV电缆,二级箱为2个,其中办公区1个、生活区1个。开关箱9 个,其中办公室开关箱1个,办公区会议室活动室开关箱 1个。生活区职工宿舍 开关箱5个,生活区厕所浴室开关箱1个,生活区食堂开关箱1个。每个宿舍分 配电箱里总共有7路出线,分别控制一层和二层的插座、空调和照明及备用。 三、安全用电措施

1、 根据现场用电设备容量精心计算导线载流量,合理选择导线,本工程U级 配电电

缆均采用埋地敷设(或架空)保证电力安全运行。

2、 整个现场用电系统采用 TN-S供电方式。

3、 用电设备及其控制装置在投入运行前,认真仔细检查有无损坏和老化,绝 缘降低,

漏电或短路等现象。发现存在问题及时解决,禁止设备带病工作。

4、 严禁私拉电线乱接照明或其它用电设备,若发现有此现象,责其整改,对 于屡教不

改者,给予相应的经济处罚,直至整改符合要求为止。 四、配电箱及开关箱的安全措施

1、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤 作用的瓦