好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑防腐工程施工方案培训资料(doc 31页)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

会理县会锌铅锌冶炼公司100kt/a电锌冶炼工程镉回收建筑防腐工程 施工方案

3.8.3、室外防腐地面

防腐面层为耐酸缸砖 65厚,做法见 08J333 第 8页大样 12,隔离层1厚环氧树脂玻璃钢。

3.8.4、楼面防腐蚀做法:

防腐面层为耐酸缸砖30厚,做法见 08J333 第 8页大样 10,隔离层1厚环氧树脂玻璃钢。

3.8.5、混凝土柱、混凝土墙踢脚板防腐蚀做法:

防腐面层为耐酸缸砖30厚,做法见08J333第42页大样 4,踢脚板高0.34米。 3.8.6、墙裙防腐蚀做法:

防腐面层为耐酸缸砖30厚,做法见08J333第44页大样3,高0.34米;胶泥同地面。

3.8.7、楼、地面挡水防腐蚀做法:

室内挡水采用30厚耐酸缸砖,详 08J333 第 50页大样 5;室外地面挡水采用30厚耐酸缸砖,详08J333 第 52页大样 6。

3.8.8、集水坑防腐蚀做法:

坑底、坑壁防腐面层为耐酸缸砖65厚,详 08J333第 83页大样 21、31,隔离层1厚环氧树脂玻璃钢;顶盖为玻璃钢格栅盖板,50厚(有栏杆不设盖板)。

3.8.9、室内、外排水沟防腐蚀做法:

防腐面层为耐酸缸砖、厚度同地面耐酸缸砖,详08J333第70页大样10,隔离层1厚环氧树脂玻璃钢;盖板采用玻璃钢格栅板,详08J333第78页大样1,50厚。

3.8.10、钢柱支座防腐蚀做法:

防腐面层为耐酸缸砖30厚,详 08J333第 97页大样 1,高 300;顶部耐腐蚀砂浆按50mm厚考虑。

3.8.11、钢梯梯脚防腐蚀做法:

防腐面层为耐酸缸砖,侧面30厚、顶面同楼地面,详08J333 第 99页大样 1及第101页大样 1。

3.8.12、所有散水明沟防腐蚀做法:

防腐面层为耐酸缸砖30厚,详08J333第123页大样 3。

6

会理县会锌铅锌冶炼公司100kt/a电锌冶炼工程镉回收建筑防腐工程 施工方案

3.8.13、所有坡道防腐蚀做法:

20mm聚合物水泥砂浆面层,详08J333第122页大样1。 3.8.14、内墙面防腐蚀做法:

一般防腐面层为氯磺化聚乙烯涂料,做法见08J333第120页编号 4,及第147页编号13。

3.8.15、室内混凝土梁、柱、板底防腐蚀做法:

防腐面层为氯磺化聚乙烯涂料,做法见08J333第120页编号 4,及第147页编号13。

3.8.16、设备(含泵基础)基础防腐蚀做法:

防腐面层为耐酸缸砖30厚,做法见08J333 第108页大样 14。

3.8.17、镉回收车间的铜渣堆场、镍钴渣堆场、浮渣堆场、锌浮渣浸出渣临时堆场(与室外接触砼墙壁除外)内壁(至顶部)做隔离层1厚环氧树脂玻璃钢,耐酸缸砖30厚,做法见 08J333 第8页大样10;与室外接触砼墙壁按不防腐考虑;

3.8.18、硫回收、镉回收车间室外沉淀池防腐做法:

槽内防腐蚀做法:做法见08J333第131页编号1,及第129页大样 B,隔离层 3厚环氧树脂玻璃钢。

3.8.19、硫回收、镉回收车间旋流塔除尘器基础防腐做法: 按设备基础防腐做法考虑。

3.8.20、 镉回收车间精镉铸锭平台防腐做法: 按设备基础防腐做法考虑。 3.9 现场气候条件

本项目所在地属亚热带季风气候区,气候温和,冬暖无严寒,夏短无酷暑;气温年差较小,昼夜温差大,河谷、高山温差较大;日照时数多,热量条件充足,蒸发旺盛;干湿季分明,夏秋多雨,冬春干旱;汛期雨量充沛,降雨主要集中在5~10月,降雨量占年降水总量的90%以上,较大暴雨多出现在6~9月,多年平均24h最大降雨量90mm,多年平均最大三日降雨量为130mm。当地基本气象条件参数如下:

年平均气温 17.3℃ 7

会理县会锌铅锌冶炼公司100kt/a电锌冶炼工程镉回收建筑防腐工程 施工方案 最高温度 最低温度 最冷平均无霜期 年平均降雨日 年平均降雨量 年平均蒸发量 年平均相对湿度 年日照时数 年平均风速 主导风向 基本风压 地震烈度 海拔高度 大气压力 42℃ -5.8℃ 280d 122d 1130.9mm 1793.6mm 61~69% 2000h 3.22m/s 南北 0.3kN/m 7度 1278m 81000Pa 2

4、施工准备 4.1 技术

4.1.1 施工合同签订后,全面完成施工技术交底,施工图会审技术联络工作。 4.1.2 编制完成施工方案,质量保证措施,安全保障措施等技术文件,施工资料准备齐全。

4.1.3 绘制完成施工现场平面布置图。 4.1.4 组织完成施工技术人员的培训工作。 4.1.5 原材料性能指标的检查与验收工作。 4.2 物资

4.2.1 根据施工计划完成施工需用物资的调遣及采购工作。 4.2.2 完成防腐材料的定购、运输、入库及验收。

4.2.3 甲方所提供的材料,应在施工前按领料程序提前办理领出手续及运输、入库。

8

会理县会锌铅锌冶炼公司100kt/a电锌冶炼工程镉回收建筑防腐工程 施工方案

4.2.4 对质量有疑问的材料应提前进行复检。 4.3 施工人员及设备 4.3.1 施工人员

本工程施工的组织工作要非常严密,这是提高工作效率、施工质量和施工安全的必要措施;施工组织应分两个层次:一为管理层(领导层),管理层要提前7天进入施工现场了解现场情况,二为劳务层(作业班组)劳务层要提前5天进入现场了解现场情况,以便施工时及早的进入施工状态,有效的缩短施工工期。还要使这两个层次配合密切。

(1)开工前必须结合工程特点,对本工程的全体人员培训,从理论到实践进行全员考核,让每位作业人员完全领会作业指导书内容,并签字确认。由安全员结合工程特点出题考核作业人员,合格者方可上岗工作。

(2)组织专业施工队(有五年以上施工经验的作业人员不得少于总人数的三分之二),以施工队长为主体,由副队长、质量检查员、安全检查员、工作技术人员、材料员组成管理层,应少而精且要持证上岗。

(3)对施工人员执行作业责任制,基本固定施工作业区,按区明确作业责任,坚持每日作业质量检查,不合格者当日返修完。并由施工队长做详细的记录。

(4)对每个作业组和作业人员进行编号,逐日考核日完成量和工程质量。 (5)为时刻保证作业人员的安全,安全员要跟班工作,不得脱离岗位。否则按照公司有关制度处罚。

(6)为保证本工程的质量达到有关国家标准,质检员要跟班工作,不得脱离岗位。否则按照公司有关制度处罚。

4.3.2 施工设备

(1)按照施工机械设备的需求计划在工程开工前,从公司范围调遣施工机具进场。须购买的要提前预订并保证使用前7天进入施工现场。所有进场机具,在进场前要进行彻底的检查、调试,确保其工作性能和安全性能。

(2)机械设备应单独设置在工作棚内,要保证供电、供水方便;设备应设置在半露天工作棚内,上下方应有防雨防潮设施。

9

会理县会锌铅锌冶炼公司100kt/a电锌冶炼工程镉回收建筑防腐工程 施工方案

(3)各类设施和机械、供电等应符合安全标准,并分别设有明显安全标志。 (4)配备足够的中间检查、最终检查的各种检测仪器和工具,仪器应便于携带、计量准确、经济耐用。

(5)各种施工设备安装就位,调试于正常状态。 4.4 现场

4.4.1 现场条件准备主要有:施工临时设施、施工机具、施工材料、检测仪器、施工用水、电、气、汽以及必要的消防、救护器材等。

4.4.2 根据施工现场情况,并结合工程施工的实际需要,对施工现场进行规划,现场办公室、工具房的布置、水电的布置要以能满足施工高峰期的最大用量为原则,水电的引出点要经业主批准并办理使用许可证,易燃、易爆、腐蚀性物品要征求业主的意见,存放到指定地点设专用库保管。

4.4.3 工人休息更衣间,按施工高峰人数计算,要与作业间、存料间隔离设置,可借用永久性建筑,也可设置临时性建筑。

4.4.4 仓库中原材料按材料品种分类存放,不得混放;室内设防爆型照明;保持良好的送排风设施;易燃品应隔离存放;存放的物品下面要有垫板,以防止受潮。

4.4.5 施工现场必须达到三通一平的施工要求。

4.4.6 施工临时设施,修建完成现场办公室、员工宿舍、食堂、员工澡堂、材料仓库小型机具仓库、垃圾回收站等施工临时设施。

5、施工工艺流程

5.1重载防腐地面防腐施工工艺流程

施工准备—→基层表面处理—→涂刷第一道环氧树脂底漆—→刮环氧树脂腻子一道—→涂刷第二道环氧树脂底漆—→衬贴第一层环氧玻璃钢隔离层(0.2mm)—→衬贴第二层环氧玻璃钢隔离层(0.2mm)—→衬贴第三层环氧玻璃钢隔离层(0.2mm)—→衬贴第四层环氧玻璃钢隔离层(0.2mm)—→环氧胶泥结合层砌筑230×113×65mm厚缸砖(挤缝)—→清理现场—→自然养护—→竣工验收。

5.2一般防腐地面防腐施工工艺流程

10

建筑防腐工程施工方案培训资料(doc 31页)

会理县会锌铅锌冶炼公司100kt/a电锌冶炼工程镉回收建筑防腐工程施工方案3.8.3、室外防腐地面防腐面层为耐酸缸砖65厚,做法见08J333第8页大样12,隔离层1厚环氧树脂玻璃钢。3.8.4、楼面防腐蚀做法:防腐面层为耐酸缸砖30厚,做法见08J333第8页大样10,隔离层1厚