南水北调XX市区段输水工程XX路~XX桥输水暗涵工程
施工组织设计
一、工程概况
本标段为第Ⅵ标段,设计桩号21+763~23+276,扣除XX路结点长度90m,标段长度1423m,其中,21+763~22+836段输水暗涵侧墙作为XX左岸岸墙,22+836~23+276段输水暗涵埋设在XX综合治理工程规划的绿化带下。
南水北调东线第一期工程XX市区段输水工程,工程等级为Ⅰ级,输水暗涵建筑物级别为1级。设计流量为50m3/s,加大流量为60m3/s。
输水暗涵标准设计过水断面:3-4.9×4.7m(孔数-净宽×净高),C30钢筋混凝土焊接网结构,洞身每隔15m设置一道伸缩缝。标准断面见下图。
输水暗涵标准断面图65053504700300×300300×300300×300650100065049005004900180005004900650
本标段共有4处结点工程,其中XX路结点已先期完成,不在本次招标设计范围,本次招标设计范围内3处结点,分别为化纤厂路结点、XX
1
6000沟下卧段、滨河北路结点。
本标段主要工程量:
土方开挖:304432m3; 土方回填:160672m3;
碎石垫层:4891m3; 混凝土:56400m3;钢筋:3873t。 本工程与XX综合治理工程结合施工。XX综合治理主要内容:⑴通过河道扩挖,满足城市防洪、排水要求;⑵与南水北调东线穿越XX市区段输水工程相衔接;⑶污水截污,补充水源,改善环境;⑷与道路、航运相结合,形成贯通XX东西的交通动脉;⑸根据河道沿岸规划的不同用地性质,开发建设等,确定河道综合功能;⑹沿河进行景观与绿化带建设。
二、施工总体部署
根据对工程现状的分析,本工程有如下特点: 1、工期紧施工强度高。
2、工程地质复杂,地下水位高,降水难度大、时间长。
3、本工程施工过程跨整个冬季,需采取安全可靠、切实可行的冬季施工措施,以保工期、保质量、保安全。
4、位于城区范围,施工场地狭小,大量的土方开挖临时堆放较为困难。
根据以上难点和特点,项目部加大人力、物力投入,以确保按期、保质完成施工任务。
暗涵的混凝土浇筑是工程的主线,共分3个施工队2个阶段同时施工:
2
第一阶段
砼第一施工队:21+763~22+101,长338m,包括XX沟下卧段共26节暗涵。
砼第二施工队:22+726~23+053,长327m,共28节暗涵。 砼第三施工队:23+053~23+276,长223m,共16节暗涵,出口段20m。 第二阶段
剩余暗涵部分:22+101~22+636,长535m,共39节暗涵,根据施工队伍进展快慢情况再行施工。
暗涵施工工艺框图
施工准备、测量放样 施工降排水 土方开挖 C15混凝土护脚浇筑 垫层施工 暗涵底板混凝土浇筑 暗涵墙体混凝土浇筑 暗涵顶板混凝土浇筑 暗涵挡墙混凝土浇筑 结构缝处理 立墙防腐处理 土方回填 竣工清理 3
三、施工方案及施工方法 (一)施工测量
1、测量人员和测量设备配备
项目部配备测量工程师2名,长期从事测量工作的熟练测量工6名,以保证施工测量需要。
主要测量仪器配置见下表
主要测量仪器配置表
序号 1 2 3 仪器名称 全站仪 经纬仪 水准仪 规格型号 SET-2B J2 S3 单位 台 台 台 数量 1 3 4 2、控制测量
测量组对建设及设计单位所交控制桩、水准点等控制点进行复测完毕,根据设计提供的坐标点,按实际情况建立了加密平面控制网,控制点埋设牢固。
3、施工测量与放样
施工放样时,用全站仪采取“直接上点”的办法进行布点,即在一个控制点上设测站,直接在需要的位置设点,确定中线和高程,控制开挖施工,并利用另一个点进行复核。
先进行暗涵中线的放样,按测距导线的方法每隔20m测设一个中桩,编号并做好标记。边坡放样采用全站仪,每隔10m测设一个断面,坡顶、坡脚分别打桩编号,然后用水准仪把设计高程测设到桩上,做好标记,用施工线相连,以此作为基准线进行施工。
4、竣工测量
工程竣工后,按施工设计图纸进行中线、标高测量,确保中线、标高等满足设计要求。
(二)施工降排水
4
1、排水方案的确定 1.1施工条件
该工程位于XX北岸,本标段暗涵距XX30~50m,XX常年有水,水位在21.00~22.00,地下水位与XX水位基本一致;暗涵开挖底高程为16.85~17.16m,地下水位控制在16.00m以下,降低地下水5~6m。
该段地质在开挖底高程以上分为5层:⑴杂填土:主要成分为壤土、砂壤土,层底高程19.70~24.02m,广泛分布于该段上部;⑵Ⅲ①层粘土:可塑~软塑,局部发育裂隙,层底高程17.70~22.20m;⑶Ⅲ②层砂壤土:略具塑性,松散,饱和,层底高程15.46~21.60m;⑷Ⅲ③层淤泥质粘土:软塑,层底高程15.31~18.91m;⑸Ⅲ③层粘土:可塑,层底高程17.60~18.35m。
1.2排水方案
采用井排降水的方法,在开挖的基坑两侧各设一道50×50cm的排水沟,辅助排水,确保干场施工。
1.3井位布置
根据现场条件及施工经验确定,将井位布置在开挖上口线外1m处,距暗涵中心线22.75m。
降水井位置示意图10003000~3500降水井垫层底高程17.16~16.90地面线10001.251:1:1.253500降水井200020001375018000200013750 2、排水井计算
2.1井点系统涌水量计算
5