好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房精密空调采购要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机房精密空调采购要求

参考品牌:海信

1. 主要指标:

? 机组为风冷直接蒸发式,上前送风,单制冷系统,分体。 ? 机组额定制冷量≥。

? 机组应有较大的送风量和较小的冷风比。要求冷风比<。 (实际风量大与立方米)

? 机组应具备高能效比。要求能效比≥。(整机制冷时能效) ? 温度控制范围28℃,温度控制精度±1℃,温度变化率<5℃小时。 ? 湿度控制范围,湿度控制精度±:设定点±。 ? 温湿度波动超限能发出报警信号。

? 距室内机组正前方米,高米处的自由空间声压级≤()。 ? 距室外机组米处自由空间声压级≤()。 ? 机组应具有电加热器,额定功率≥。

? 机组应设有初、中效过滤器,符合或标准,便于更换。 ? 机组应采用电子膨胀阀控制制冷剂的流量。

? 机组应具有独立的控制系统,并具有独立的加热、加湿系统。

? 机组的控制系统应为全中文显示板,能按设定的温湿度要求进行自动调节,显示工作状态,能储存条以上历史告警信息。具备可设置双机自动互为备份,互相切换、轮流启动功能。

? 具有故障智能检测、诊断功能,当发生温湿度过高、过低,压缩机排气压力过高、吸气压力过低,加湿器漏水、断水时,能够发出报警。 ? 机组应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。

? 具有或接口,可提供本地和远端两种控制方式,自动进行启停切换和数据保存,具有工作状态、告警信号的传送和控制功能。

? 电气性能符合标准,交流三相±,频率±。

? 交流电源停电和恢复时,有告警功能,电源恢复后能自动并保留相关信息。 ? 控制电路对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、过热、短路有可靠的保护装置,具有相序容错功能,并且在相序发生错误时能自动调整相序。 ? 室外冷凝器具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。 2. 采购范围:

? 室内机组(包括安装配套承重支架),台。 ? 室外冷凝器(包括安装配套承重支架及基础),台。 ? 通讯卡,块标配。

? 冷媒管(包括制冷剂、保温材料、通讯线缆、电源线缆、上水等),米。 ? 供排水管(包括管及配件、保温材料等),米。

供应商资质要求及服务:

、为方便供货和及时的售后服务,本次竞价希望北京本地供应商或者在北京本地有销售或服务网点的外地供应商参与。

、为保证产品的质量和售后服务,供应商在竞价须提供原厂商的售后服务承诺函(随附件上传);提供为期年以上(含年)的免费质保和备品备件服务,质保期内,提供*小时响应、小时内抵达现场、小时内解决问题的售后服务。

、投标单位报价中要包含产品的辅材、配件、运输、软件安装、系统调试、开通、培训服务、税费等全部费用。若在安装调试中再产生其它费用,本单位不予支付; 、为保证产品的质量和售后服务, 投标单位需上传盖章三证(营业执照、税务登记证、组织机构代码)。

、由于设备需要安装调试,中标单位需随货派员(包括原厂家技术人员一同到场全程协助指导)到我单位进行设备安装,调试、培训等服务,若因产品质量问题或安装调试问题导致我单位设备出现故障,中标单位需承担由此造成的一切损失。 、交货日期,中标公示后五天内到货并完工安装盒调试。

、本次招标依据财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规 定:本次招标不允许采购进口产品。

机房精密空调采购要求

机房精密空调采购要求参考品牌:海信1.主要指标:?机组为风冷直接蒸发式,上前送风,单制冷系统,分体。?机组额定制冷量≥。?机组应有较大的送风量和较小的冷风比。要求冷风比<。(实际风量大与立方米)?机组应具备高能效比。要求能效比≥。(整机制冷时能效)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1wetz538xa6tck19hpxv8jj329nz0t003pm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享