吐鲁番达浪坎220千伏输电线路工程Ⅰ标施工项目部 斜柱式现浇基础施工方案

1 总则

1.1为了在送电线路现浇钢筋混凝土基础工程中认真执行国家规范,做到施工规范化、技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,编制本基础施工方案。

1.2进行现浇钢筋混凝土基础施工时,除应遵守本措施外,尚应遵守国家现行有关标准、规范及设计图纸的规定。

2 适用范围

本措施适用于吐鲁番达浪坎220千伏输电线路工程Ⅰ标基础施工。

3 作业任务

基坑操平、基坑布筋、钢筋笼就位、基础支模、地脚螺栓就位、混凝土搅拌、混凝土浇制、基础混凝土养生、基础拆模、回填土。

4 作业准备工作

4.1技术交底

4.1.1在进行现浇基础施工之前,对参与施工作业的人员,应进行技术交底,并作好交底记录。

4.1.2现浇基础施工技术交底的内容包括: 4.1.2.1设计图纸有关说明及要求;

4.1.2.2与本工程有关的国家现行有关标准及规范; 4.1.2.3本基础施工方案。 4.2工具准备 4.2.1经纬仪

4.2.1.1施工测量用的经纬仪必须经过计量检定,在使用前必须进行检查; 4.2.1.2施工测量使用的经纬仪最小读数不应大于2″。 4.2.2水准仪

施工用水准仪必须经过计量检定,水准仪严禁用经纬仪代替。 4.2.3塔尺

可使用伸缩式或折叠式塔尺,要求: 4.2.3.1伸缩性要小,长度稳定; 4.2.3.2刻度要清晰、准确。

第 1 页 共 18 页

吐鲁番达浪坎220千伏输电线路工程Ⅰ标施工项目部 斜柱式现浇基础施工方案

4.2.3花杆:要求花杆要正直,下部尖端要在花杆中心。 4.2.4钢尺:要求经过计量检定,其精度不低于1‰。

4.2.5混凝土搅拌工具:混凝土搅拌工具应根据现场施工条件、工程量大小等因素进行选择。一般情况下,应使用机械搅拌,只有在搅拌设备运输特别困难时,并经过监理的同意,才允许使用人工搅拌。

4.2.6混凝土捣固工具:捣固工具要选用插入式振动器,但也要同时准备这些搅拌和捣固设备所用动力设备,准备动力设备时,除了要使其能满足搅拌和捣固设备的电压、容量要求外,还应运输方便和启动容易。

4.2.7钢筋加工工具:钢筋切断机、钢筋弯曲机等。

4.2.8基础模板:准备钢模板时,应按基础型式考虑各型基础通用。模板及其支撑系统必须符合下列要求:

4.2.8.1应保证基础各部件尺寸和相互间位置的准确性; 4.2.8.2具有足够的强度、刚度和稳定性;

4.2.8.3模板应拼合紧密,接缝不易漏浆,表面平整光滑;

4.2.8.4装拆方便,能够多次周转使用,形式要尽量做到标准化、系列化。

4.2.9吊装及找正工具:吊装工具要能满足钢筋笼最大单件吊重,找正工具要灵活,便于找正操作。

4.2.10排水工具:当基础坑有水出现时,应准备可靠的排水工具进行排水,保证浇制时进行无水操作。

4.2.11养护工具:每个浇制基础的桩位,都要准备充足的混凝土养护工具,并有足够的养护用水。

4.2.12钢筋焊接接头应做试验,并取得焊接合格试验报告单。 4.3配合比设计及砂、石运料车制作。

4.3.1根据最后确定的混凝土施工配合比和搅拌机每次搅拌量,确定每次搅拌所用的砂、石、水、水泥重量、体积,并在搅拌机旁挂牌公布。

4.3.2砂、石运输车采用单轮或双轮手推车,边缘要加焊挡板,并作出明显标记,使其体积和按配合比设计的每次搅拌用砂、石体积相等。 4.4钢筋加工

4.4.1进场的钢筋必须有出厂合格证。进行钢筋加工之前,首先要对进场钢筋的外观、尺寸进行检查,并采取试样进行二次化验,取得二次化验合格证后方可使用。钢筋由于

第 2 页 共 18 页

吐鲁番达浪坎220千伏输电线路工程Ⅰ标施工项目部 斜柱式现浇基础施工方案

保管不善或存放过久,而产生铁锈或染上油泥等污物,必须通过钢筋加工或机械方法进行除锈。在除锈过程中,如发现钢筋表面锈班鳞落现象严重或钢筋表面有严重的麻坑、斑点伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。但带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 4.4.2钢筋焊接通常采用的方法是电弧焊,当采用帮条焊或搭接焊时,应按下列要求进行。

4.4.2.1进行钢筋帮条接头或搭接接头的电弧焊时,宜采用双面焊缝。在不能进行双面焊时,也可用单面焊。

4.4.2.2帮条宜采用与主筋同级别、同直径的钢筋制作。如帮条级别与主筋相同时,帮条的直径可比主筋小一个规格。如帮条直径与主筋相同时,帮条钢筋的级别可比主筋低一个级别。

4.4.2.3钢筋帮条长度或搭接长度L为:当采用单面焊时,L≥8d(10d);当采用双面焊时,L≥5d。钢筋帮条接头或搭接接头的焊缝厚度h应不小于0.3d;焊缝宽度b不小于0.7d。

注:括号内数字适用于Ⅱ、Ⅲ级钢筋;d为钢筋直径。

4.4.2.4采用帮条焊时,两主筋端头之间,应留2—5mm的间隙。搭接焊时,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上。

4.4.3焊接接头的使用应符合下列规定:焊接接头距钢筋弯曲处,不得小于钢筋直径的10倍,也不宜位于构件的最大弯矩处。 4.4.4钢筋的绑扎接头应符合下列要求:

4.4.4.1搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;

4.4.4.2受拉区域内,I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩; 4.4.4.3直径等于和小于12mm的受压Ⅰ级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍; 4.4.4.4钢筋搭接处,应在中心和两端用钢丝扎牢;

4.4.4.5绑扎接头的搭接长度,应符合混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)的有关规定。 4.5地脚螺栓样板制作

4.5.1 地脚螺栓样板要有足够的刚度,保证地脚螺栓安装之后样板不变形。样板可用槽钢或方木制成;