**********工程第一合同段
青龙嘴小桥 (第二分册)
基桩声波透射法检测报告
编号:BG-2013-XCJ-001
********** 二O一三年八月
建设单位:**********交通运输局
设计单位:*********设计院有限公司 委托单位:***********有限公司 监理单位:**********监理中心 施工单位:************有限公司 检测单位:********有限公司 检测地点:***
主要检测人员:****
报告编写人:
审 核:
批 准:
声 明
尊敬的客户:
您所委托的检测任务已如约完成,在收到本报告之后,敬请认真阅读以下内容:
1、无本单位“试验检测报告专用章”无效。 2、无三级审核无效。 3、有任何改动无效。
4、未经本单位同意授权,不得部分复制本报告或用于其它用途。 5、若对本报告又异议,应于收到报告之日起 10个工作日内提出,逾期将不予受理。 6、本试验报告正文共 13 页。
单位:***有限公司 地址:***号 电话:****** 邮编:******
一、前言
受**************有限公司委托,我单位——****有限公司对利川至来凤公路咸丰县太平沟至杨泗坝段改建工程第一合同段青龙嘴小桥的基桩进行超声波透射法检测,目的是检测桩身结构完整性。
本报告为端承桩的部分检测结果。
二、检测依据
《公路工程基桩动测技术规范》 JGJ/T F81-01-2004
三、检测原理及方法
ZBL-U520非金属超声波检测仪信号输入数据处理计算机参数设定结果输出电缆柱声测管岩土换能器
桩基础超声波试验示意图
超声波脉冲透射法(简称声测法)是一种检测桩基内部缺陷的非破损检测方法。本方法适用于桩径大于的砼灌注桩的完整性检测。它主要根据超声波在砼中的穿透声时、接收波的首波高度及接收波的波形等物理量进行缺陷判断。其中声时值由于具有比较明确的概念,而且易于精确测量,所以被作为判断的基本依据,首波高度和波形作为参考依据或辅助参量也起到重要的参考作用。
桩基中预埋的3根(或4根)声测管1、2、3(或1、2、3、4)两两组合构成1-2、1-3、2-3这3个剖面(或1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-4共6个剖面),沿每个剖面的两根声测管放下发射和接收探头,从桩底至桩顶进行平行检测,各测点发射与接收换能器累计相对高差不大于2cm,并随时校正,当发现读数异常时,加密检测点。利用微机记录下每测点的检测数据及波形,最后通过人机交互分析对桩身完整性进行评价。
四、检测所用仪器及设备
1、ZBL-U570多通道超声测桩仪; 2、声波跨孔测试换能器; 3、IBM-T43便携式计算机; 4、打印机。
五、桩基完整性分类标准
Ⅰ类桩:桩身完整,无缺陷;
Ⅱ类桩:桩身基本完整,局部有小缺陷; Ⅲ类桩:桩身有局部严重缺陷;