变电站倒闸操作与作业现场的安全管理
摘要:目前电力在大家生活作业中发挥着重要作用,现代社会大家脱离电简直无法正常生活,这也对中国电力工作的开展提出更高要求。文章中作者以变电站倒闸操作为切入点,对现场作业进行安全性剖析,并给出详细的应对战略,确保变电站倒闸操作质量,为同行提供一定的理论学习与参考,推进倒闸操作现场安全及技术水平推升。
关键词:变电站倒闸操作;作业现场;安全管理
一直以来变电运维人员都把“安全第一、预防为主”作为榜首要务来抓。关于变电运维人员来说,变电站运维工作中当数安全管理最为主要了。而从人员方面来思考,最能体现安全主要的无非即是停送电的倒闸操作和工作现场的安全管理了。面对倒闸操作和工作现场可能出现的问题和存在的安全隐患,有必要做好全部的分析工作。
1变电站倒闸操作安全管理必要性
变电站倒闸操作是改变电力系统运行方式的主要措施,将断路器、电容器及消弧线圈等电气设备转换工作状态的方法,也是变电站工作人员在实际工作中经常遇到的问题。社会经济发展使人们用电量快速增加,变电站数量越来越多规模越来越大,电网运行方式更加灵活。实际中变电站主接线不同,值班人员值班期间遇到突发情况,继电保护及自动装置配置不同,操作任务也存在不同,这些都一定程度影响倒闸操作的具体步骤,一旦操作失误会出现操作故障,因此实际操作中需要严格按照相关规定进行,保证操作质量。实际操作中对各种危险点进行科学合理分析,采取具体措施进行完善,防止误操作方式的出现。 1.2 变压器操作中的危险点及控制
变压器在整个电力系统中承担着变换电压的作用,它是电力系统的重要设备。相关操作人员在操作变压器时应小心谨慎,通常情况下,操作变压器的危险点应注意两点:(1)切合空载变压器时,操作过电压的出现,会损害变压器绝缘;(2)变压器空载电压的逐增,对变压器绝缘的损害。变压器倒闸操作的控制措施:变压器中性点接地倒闸的操作正确与否,将会直接影响空载变压器操作过电压的大小,因此我们应格外重视变压器中性点接地倒闸操作,在具体操作时应按照下列原则进行:(1)若有电源给变压器低压侧供电,为防止变压器高压侧断路器出现跳闸现象,使变压器形成中性点绝缘,变压器中性点应与地直接连接,或通过消弧线圈接地;(2)在变压器停电或充电前,应让变压器中线点与地直接连接,这样可防止断路器出现过电压现象对变压器绝缘造成影响;(3)当遇到多台变压器并列运行时,一般只允许单台变压器中性点与地直接连接。只有在给变压器停送电时,仅允许短时间两台变压器中性点同时接地。 1.3直流回路操作危险点及控制
值班人员在变电运行中需要进行多方面的操作,而直流回路操作则是最为常见的,直流系统发生一点接地时查找接地点,某继电保护及自动装置临时性的检查、退出与投入等。更重要的是这种操作具有的危险性也很高。直流回路操作的控制措施:(1)运行中的保护装置要停用直流电源时,应先停用保护出口连接片,再停用直流回路。恢复时次序相反;(2)取下直流控制熔断器时,应先取正极、后取负极。装上直流控制熔断器时,应先装负极,后装正极;(3)在断路器停电的操作中,在做好安全措施后再拉断路器的控制电源。在断路器送电的操作中,断路器的控制电源应在拆除安全措施之前装上。
2变电设备安全运行管理中存在的问题 2.1施工管理存在漏洞
近3年在变电站范围内发生的外单位施工引起的误操作事故中,有多起事故直接违反了工作许可制度的有关规定,反映了施工管理存在漏洞、安全措施不足等主要问题。2016年,某220kV变电站由于外来施工单位人员擅自操作造成10kV带地线合刀闸恶性电气误操作事故。外来施工单位人员未经运行人员同意,违章解除开关柜的机械闭锁装置,擅自合上刀闸,是该事故发生的直接原因。工作票许可标准要能规范工作的范围、内容和人员,工作许可人向工作负责人传递工作现场的环境、危险点等安全信息,确认安全措施到位,严格办理许可工作手续。 2.2规章制度不健全
各项规章制度不健全,会使值班运行人员在工作中无章可依,工作质量也就难以保证。因此,健全各种规章制度是规范操作标准和要求、保证运行和操作质量的必要措施。统计表明,监护人的违章行为导致变电运行误操作事故占了全部变电运行误操作事故的60%以上。由于监护人和操作人均未核对设备,误将母线接地小车当作验电小车推入开关柜内,造成母线短路故障,以及监护人未能审核并纠正有误的操作票导致事故等等。因此,如果不严格执行规章制度,不严格要求,就无法保证操作安全,出现误操作就在所难免。 2.3技术人员配置不合理
电气操作中的误操作除了粗心大意外,不可忽视的是人员素质和技术水平上的差异。操作人员由于对设备的性能、结构、原理掌握和了解的程度不同,从而导致操作时对操作方法不熟悉,对操作中发生的问题无法解决乃至错误理解导致错误操作、不当操作。因此,系统地、有针对性地进行操作人员培训显得尤为必要。 3作业现场安全管理的控制措施 3.1强化设备日常管理制度
变电设备日常管理中建立健全管理制度,具体措施为:(1)建立专业的设备检修团队,当设备出现运行故障时可以第一时间解决,避免延误情况的出现,保证设备尽快恢复。结合变电设备实际制定具体的设备检修人员职责与设备维修制度,保证设备检修工作具体到人,落实岗位责任制和设备主人制。详细规定设备巡检内容,包括年检、季检、月检、周检及日检内容,保证检修人员工作具有目标性,有效降低设备故障发生次数,保证设备运行质量;(2)推行岗位竞争制度,在设备检修人员中形成一种竞争氛围,提高工作效率[4]。设置专门的考核组,制定具体考核制度,将检修人员的日常工作表现纳入考核范围,并将其与个人绩效挂钩,实行末位淘汰制,明确相关工作过人员的工作核心与目的;(3)提高检修人员技术水平,鼓励技术人员学习培训或强制性技术业务培训,考核相关服务知识。适当奖励考核成绩优异者,可以分成物质奖励与精神奖励,提高技术人员学习积极性。引进高素质技术人才,带动周围人员工作积极性与业务能力,有效克服老员工内心的优越感与懒惰心理。 3.2做好开工前的安全教育与学习
对于大型作业现场,由于工作量大,持续时间长,危险点多且不好控制,在开工前应认真组织有关人员对工作现场进行勘察,核对实际情况,设想工作中可能会出现的不安全因素和突发事件,从而制定详细具体的施工方案和安全管理措施。带领所有人员对施工方案和安全管理措施进行认真、全面的学习,使每个人对所进行的工作及存在的危险点、安全注意事项了如指掌,真正做到“不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害”。
3.3对施工现场的分包工程及临时工的管理
由于工作量大、现场施工点多、任务重、工期紧、个别工程需要外包人员施工,此时,各级安全监管部门就要加强分包工程安全管理,严格执行分包单位准入制度。当然各单位不免也会招用一些临时工,对于这些临时工,我们更要严格要求,必须是经过安全知识教育考试合格并有相关工作资质的人员才能参加指定的工作,开工前,必须进行安全技术交底,明确工作的危险点和安全措施,并要求工作负责人对其加强监护,坚决杜绝临时工失去监护独立工作的情况。 结论
变电设备运行中如何保证安全运行质量,不仅是领导要考虑的问题,也是设备检修人员考虑的问题。文章中作者结合实际分析变电站倒闸操作安全管理中需要注意的问题,并给出切实可行的安全管理方法。 参考文献:
[1]李永超.提高变电站倒闸操作速度的方法[J].云南电力技术,2015(S2):45. [2]刘霄,黄郁,周静.变电站值班员的倒闸操作规范性强化措施探析[J].低碳世界,2016(22):78.
[3]王磊,张世龙,朱义凯,等.500kV变电站3/2断路器倒闸操作方式及异常处理[J].科技传播,2016(15):81.