13.1 框架桥(涵)施工工艺标准
13.1.1工艺概述
框架桥(涵)指采用整体式基础,涵身、底板和框架采用钢筋混凝土整体浇筑结构形式的涵洞,一般作为过水涵洞或人行通道。在涵洞顶面无填土时,也称为框架桥,框架桥桥面系结构形式同一般客运专线桥面系。框架涵明挖作业适用于地下水位较低,基坑开挖后基底及坑壁透水较小的地质。涵洞施工前,原基底或经处理后基底承载力满足设计要求,有一定的施工作业场地和材料运输条件。框架涵结构要素见图13.1.1。
图13.1.1 框架涵结构要素
13.1.2作业内容
框架桥(涵)施工主要作业内容有:基坑开挖、基础施工、钢筋加工及安装、涵底板施工、涵身及涵顶板施工、防水层施工、涵背回填、桥面系
1 / 16
施工(框架桥)、出入口铺砌施工等。 13.1.3质量标准及验收方法
1、框架涵各部位偏差,应符合表13.1.3-1的规定,混凝土和砂浆强度应符合设计要求。防水层允许偏差及检验方法应符合表13.1.3-2的规定。 2、涵身直顺,顶板平直,混凝土表面平整坚实,无蜂窝、麻面。沉降缝直顺、整洁无渗漏。涵洞沉降缝端面应竖直、平整,上下不得交错搭压影响沉降。填缝材料应具有弹韧性、不透水性和耐久性,并应连续填塞密实。
3、进、出口流水顺畅,整洁美观。防水层类型应符合设计要求,应具备防水、耐久、粘结牢固和必要的弹韧性,应按铁道部现行桥涵施工标准的有关规定施工。
表13.4.3-1 框架涵允许偏差和检验方法 序允许偏差项 目 检验方法 号 (mm) 边翼墙,中墩距设计中心测量检查不少于1 20 线位置 5处 2 墙顶、拱座顶面高程 ±15 尺量检查不少于3 孔径 ±20 4 5 6 涵长 厚度 涵身接头错台 +100,-50 +10,-5 3 5处 顶、底板、边墙、框架各检查2处 尺量检查不少于5处 检验数量:施工单位每座涵全部检查。 表13.4.3-2 防水层允许偏差和检验方法 序号 项 目 允许偏差检验方法 2 / 16
(mm) 1 2 基层平整度 卷材搭接宽度 3 -10 1m靠尺检查 尺量检查 检验数量:施工单位检查不少于5处。
13.1.4工艺流程图
框架涵施工工艺流程见图13.1.4。
施工准备测量放样基坑开挖基础施工涵底板施工涵身及顶板施工端翼墙施工桥面系施工防水层施工涵背回填出入口顺接材料准备
图13.1.4 框架涵施工工艺流程图
13.1.5工序步骤及质量控制说明 一、施工准备 1.技术准备
3 / 16
框架涵施工工艺DOC